24.10.2019 в 23:22:39
Shvike написал: Перерисованная схема:
Вместо выключателя нагрузки поставьте просто двухполюсный автомат. Либо просто выключатель, если автомат уже есть в подъезде. Зачем их столько? И почему через 1п+н не проходит н?
Да и вообще тут напрашивается такая компоновка :)
24.10.2019 в 23:40:31
Radio, Ну и где четвертаки в щитке ? Или к Хагеру доверия меньше чем к ИЕК ? )))
24.10.2019 в 23:41:50
Shvike написал: Это что-то очень редкое, или просто надо знать, что спрашивать?
это скорей надо трогать, будете в отделе с проводами, попробуйте несколько тремя пальцами на изгиб, некоторые довольно легко гнутся, как правило это более качественные провода (производитель заморочился с отжигом жил, если медь нагреть и резко остудить, она становится мягкой и податливой)
24.10.2019 в 23:42:32
Shvike написал: Уперлись потому, что вы не правы насчет конфорок.
Ну что ж такое, нельзя же быть таким упертым:
В школе учат, что 3700 + 3700 = 7400 и это полная мощность этих фиговин.
24.10.2019 в 23:50:12
Shvike написал: Перерисованная схема
Собирайте! Привет Rumato :p
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2019 в 00:02:59
dokar написал:
MaSeVi написал:
Shvike написал: Перерисованная схема
Собирайте! Привет Rumato :p
MaSeVi, То есть в одну харю автомата ✓9 засунуть теплый пол и розетки с разных мест , энто - нормуль .
dokar, Видите ли, если идёт 3-я страница какого-то днища, то подобные фразы единственный способ прекратить мутную дискуссию...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2019 в 00:06:04
dokar написал: То есть в одну харю автомата ✓9 засунуть теплый пол и розетки с разных мест , энто - нормуль .
А что с ним случится, с этим автоматом? Второстепенные розетки ему как-то помешают?
25.10.2019 в 00:12:19
Radio Главное чтобы ТП им не помешал . Ну вы опять за свое. ) Мне ещё один приколист вспомнился , который ТП вешает на автоматы оcвещения, а то они мало нагружены видиш ли .
25.10.2019 в 00:32:29
dokar написал: Главное чтобы ТП им не помешал
Помешает - отключат, делов-то. Хотя вероятность такого события крайне незначительна, и её можно не рассматривать. Нормально смонтированные тп весьма долговечны.
25.10.2019 в 00:41:04
dokar написал: Мне ещё один приколист вспомнился , который ТП вешает на автоматы оcвещения, а то они мало нагружены видиш ли .
вы обо мне, что-ли? я не приколист в электрике, если вам так интересно спасибо за мнение обо мне, я о вас как-то был лучшего мнения, и подобные (апд."похожие") сплетни о вас не распространяю
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу