14.10.2019 в 06:00:37
А подумать никак :flirt
14.10.2019 в 10:09:53
mastak написал: Я не знаю, а вы
Моя предполагает - как вариант собрать на контакторах.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.10.2019 в 10:15:30
megrad написал: как вариант собрать на контакторах.
Мы делали мощный выбиратель фазы на контакторах. Но механические блокировки в этой схеме не работают. Если поставить в ряд три контактора, два крайних могут быть включены одновременно. Приходится полагаться только на электрические блокировки.
14.10.2019 в 10:21:34
cineman написал: Приходится полагаться только на электрические блокировки.
:confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.10.2019 в 16:59:03
cineman написал:
megrad написал: как вариант собрать на контакторах.
Мы делали мощный выбиратель фазы на контакторах. Но механические блокировки в этой схеме не работают. Если поставить в ряд три контактора, два крайних могут быть включены одновременно. Приходится полагаться только на электрические блокировки.
cineman, не могут. И у Меандра в РВФ-02 и у F&F в PF-451 есть вход контролирующий напряжение на нагрузке. Т.е. пока напряжение на нагрузке не пропадет другая фаза не должна включаться, если правильно реле используется.
14.10.2019 в 18:45:37
mastak написал:
megrad написал:
mastak написал: но они только на два ввода.
Значит две штуки нужны ;)
megrad, Это как? Как выбрать лучшую фазу из трёх двумя однофазными АВР? Я не знаю, а вы?
mastak, дихотомия, однако! ;) При устойчивом отношении "лучшая" результат выбора (или сортировки) должен получится так же устойчивым. Подозреваю, в программном коде РВФ-2 без неё тоже не обошлось.
Aтос написал: А подумать никак :flirt
Это ж точно, подумать - никак ;)
cineman написал: Мы делали мощный выбиратель фазы на контакторах. Но механические блокировки в этой схеме не работают. Если поставить в ряд три контактора, два крайних могут быть включены одновременно. Приходится полагаться только на электрические блокировки.
Это был осознанный выбор? Кто знает, можно же, наверное, и вот так:
14.10.2019 в 22:01:19
Serge3leo написал: Кто знает, можно же, наверное, и вот так:
Интересное решение.
14.10.2019 в 22:07:53
mastak написал: Интересное решение.
Упс, неужто удалось вызвать антирес ;) А, например, у КЭАЗ оно используется для внутренних реле:
15.10.2019 в 02:12:54
x-men написал: cineman, не могут. И у Меандра в РВФ-02 и у F&F в PF-451 есть вход контролирующий напряжение на нагрузке. Т.е. пока напряжение на нагрузке не пропадет другая фаза не должна включаться, если правильно реле используется.
Идеологом той конструкции был не я. Для управления использовались два дорогих Сокомека только для того, чтоб на них заработать. Но у "идеолога" был опыт с переключателем фаз Полигон, который устраивал межфазные КЗ внутри себя. После этого случая, у него нет веры в коробочки от Меандра и прочих.
15.10.2019 в 02:16:00
Serge3leo написал: Это был осознанный выбор? Кто знает, можно же, наверное, и вот так:
Знаете полноценный переключающий контактор на 80А? Именно такой ввод был у заказчика.