Добрый день, хочу проконсультироваться, чтобы избежать неприятностей. Весной прошлого года делал ремонт в студии, для прибавления полезной площади решил из лоджии 3м² сделать дополнительную комнатку, электрика попросил провести от ближайшей розетки электричество на лоджию. В итоге у меня получилось 1 точка розетка и свет, все установлено в ближайшую стенку. Проблем вроде бы никаких. НО, хочется узнать насколько это безопасно на лоджии не утеплённый. Зимой примерно +8+10 градусов + белье сушить приходится также на балконе. Розетка со шторкой и крышкой, выключатель shnider той же серии. P.S. Уже позже заметил, провода от розетки идут за комнатной батареей на лоджию. Не страшен ли перегрев провода, если батарея топит на максималке?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.10.2019 в 10:14:24

ВиталийSDM, ну да сначало делаем потом придумываем страшилки.

ВиталийSDM написал: провода от розетки идут за комнатной батареей на лоджию. Не страшен ли перегрев провода, если батарея топит на максималке

Провода или всё таки кабель? Провод\кабель уложен открыто :eek:? Норматив 0,5 м от всего водяного.

ВиталийSDM написал: НО, хочется узнать насколько это безопасно на лоджии не утеплённый.

Лоджия застеклена?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВиталийSDM
ВиталийSDM
Новичок

Регистрация: 11.03.2019

Москва

Сообщений: 6

14.10.2019 в 13:44:01

megrad, полметра точно нет, кабель верно - без гофры просто за батареей .

Лоджия остеклена - остекление 1 однокамерное (холодное)

0
ВиталийSDM
ВиталийSDM
Новичок

Регистрация: 11.03.2019

Москва

Сообщений: 6

14.10.2019 в 13:47:04

megrad,

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

14.10.2019 в 14:15:43

Тепло вверх поднимается, на полу самый холод. Если УЗО не выбивает и дождик по стенам на лоджии не идет, то ... проблем быть не должно. А перестеклить на 2-х камерные все же лучше - станет намного теплее. А там постепенно и утеплите.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

14.10.2019 в 14:40:48

ВиталийSDM написал: megrad,

ВиталийSDM, Электрику двойку за прокладку проводки в непотребном месте . Соединения в распайке как выполнены ? Сфотайте.

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

14.10.2019 в 15:06:26

Там профиль что ли ? И режет кабель ?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.10.2019 в 16:13:26

ВиталийSDM, мало того что не защищённый кабель над батареей или справа труба? Или профиль? Ещё отделочникам надо в ставить за такую порнографию. Так ещё и соединение к которому не подлезешь :mad: А из коробки кабель НЮМ\NYM выходит? Если нюм то точно потечёт.

ВиталийSDM написал: Лоджия остеклена - остекление 1 однокамерное (холодное)

Если не заливает, то нормально. Единственное - линия должна быть под УЗО и старайтесь не касаться ограждения лоджии при использовании приборов с металлическим корпусом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВиталийSDM
ВиталийSDM
Новичок

Регистрация: 11.03.2019

Москва

Сообщений: 6

14.10.2019 в 21:20:40

dokar написал:

ВиталийSDM написал: megrad,

ВиталийSDM, Электрику двойку за прокладку проводки в непотребном месте . Соединения в распайке как выполнены ? Сфотайте.

dokar,
Там на вагах соединения, ни страшно? Это уже я сделал до этого скрутка была..уже сам исправлял

0
ВиталийSDM
ВиталийSDM
Новичок

Регистрация: 11.03.2019

Москва

Сообщений: 6

14.10.2019 в 21:21:33

SergSB, в коробке да провода соеденины клеммой

0