Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

15.10.2019 в 13:10:25

Ramamba написал: а перед несколькими УЗО можно одну общую?

Зачем, если штатно можно поставить гребёнку 2Р на все УЗО кряду?

Ramamba написал: То есть подать на них и фазу с одного кросс модуля и с другого кросс модуля нуль?

Если хотите кросс-модуль, то там есть шина Р, и шина N...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.10.2019 в 13:16:34

Ramamba написал: перед несколькими УЗО можно одну общую?

Да.

Ramamba написал: То есть подать на них и фазу с одного кросс модуля и с другого кросс модуля нуль

Кросс модуль для разветвления, а так в комплекте идут отдельные шины: ноль, земля.

Ramamba написал: ну под все это я сразу повешу несколько резервных АВ,

Укажите в схеме.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.10.2019 в 17:26:59

Ramamba написал: вопрос не в заземлении, вопрос в заменяемости трубы на рукав.

трубу на рукав заменять нельзя

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

16.10.2019 в 00:01:17

Смысл в применении металлорукава? Как здесь писали, он защищает только от мышей. Более того, если в процессе эксплуатации он каким-то образом получит вмятину (что, вообще-то, весьма просто) острые грани спирали, со временем, вполне могут перетереть кабель. Скажу больше: в Вашем случае его вообще применять нельзя. И еще. У Вас вводной - 40А. Зачем УЗО то 40А, то 63А. Ну, с одной стороны, 63А надежнее. Если Вы так думаете, то зачем берете 40А? Но, в принципе, 40А достаточно. Я, собственно, к тому, что разнобой в данном случае не имеет смысл.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

16.10.2019 в 03:49:41

Ramamba написал: вопрос в заменяемости трубы на рукав.

Чисто формально, металлорукав - труба стальная гибкая (ГОСТ 61386, IEC 61386 на электротехнические трубопроводные системы). СП256.1325800 рекомендует для прокладки ваших ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х1,5 внутри умеренно горючих (Г2) перегородок просто металлические трубы, а внутри нормально и сильно горючих (Г3 и Г4) стальные трубы обладающие локализационной способностью, для вашего случая, с толщиной стенки 0,5 мм.

Так что, ежели с помощью огнезащиты дерево доведено до II группы, то, с формальной точки зрения, металлорукав подходит под рекомендацию СП256.1325800.

Ежели огнезащите веры нет, тогда нужна толщина стенки 0,5 мм, т.е., как минимум, металлорукав должен весить нормально, скажем, для ДУ15 - не менее 0,19..0,22 кг/м.

Во времена СССР, когда металлорукава делали по ГОСТ, они были массивные, держали, и давление, и все дела. А сейчас всё мельчает, да и тот ГОСТ позабыли :(

0
Аватар пользователя
Ramamba

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Киев

Сообщений: 24

16.10.2019 в 07:20:50

megrad, Добрый день! Вот переделал схему (прикреплена). Сделал перегруппировку, Вы предлагали такой вариант?

И еще такой вопрос, как я понимаю, при скрытой проводке нельзя в распределительной коробке делать соединения клеммниками Ваго?

0
Аватар пользователя
Ramamba

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Киев

Сообщений: 24

16.10.2019 в 07:51:19

igor1 написал: если в процессе эксплуатации он каким-то образом получит вмятину

Вот тут непонятно, если он будет после монтажа скрыт и вряд ли по нему кто то ходить и мять сможет. и уж тем более как он может перетереть кабель, будучи неподвижным.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2019 в 08:09:47

Ramamba написал: при скрытой проводке нельзя в распределительной коробке делать соединения клеммниками Ваго?

При недоступности распред коробки.

Ramamba написал: Сделал перегруппировку, Вы предлагали такой вариант

5-6. Напоминаю, при сработке УЗО у Вас должно остаться либо освещение, либо работающие розетки. Вот только смысл тащить отдельную линию на розетки и освещение в гараж или баню? Достаточно отдельного АВ . Даже без УЗО, а в гараже\бане собрать не большой щит. Чтобы при сработке не бегать к основному щиту. Использование кросс модулей - это дополнительное место в щите и лишние длины проводов, даже при условии что можно будет что перекоммутировать не сильно разбирая схему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Ramamba

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Киев

Сообщений: 24

16.10.2019 в 08:13:19

Serge3leo, Получается, если дело в сгораемом основании, можно под проводку подкладывать гипсокартон 10мм и к нему уже, сосбтвенно, крепить металлорукав?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2019 в 08:47:35

Ramamba написал: можно под проводку подкладывать гипсокартон

Вообще то асбест так чтобы по краям было 10 мм.

Ramamba написал: и к нему уже, сосбтвенно, крепить металлорукав?

Выполните всё из гофры на клипсах с мин. соединений.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Ramamba

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Киев

Сообщений: 24

16.10.2019 в 09:23:37

megrad написал: при сработке УЗО у Вас должно остаться либо освещение, либо работающие розетки.

Ну у меня при сработке одного УЗО останется либо свет либо розетки. То есть, например, розетки дома на одном узо, освещение на другом, с ванной и кухней аналогично. Получается так должно быть?

megrad написал: Вообще то асбест так чтобы по краям было 10 мм.

Насколько я помню, данная вещь оооочень неполезная, особенно если учесть, что она не будет зарыватся штукатуркой. Данный материал можно заменить железом или каким нибудь еще материалом?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.10.2019 в 09:39:50

Ramamba, Вы никогда не хотели посмотреть или почитать,как делают электропроводку в деревянных домах в европейских странах,там ,как минимум, нет железных труб ,а есть гофра и жёсткие трубы ПВХ

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

16.10.2019 в 10:06:44

ebf, Хотим, хотим - ссыль давайте . :)

0
Аватар пользователя
Ramamba

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Киев

Сообщений: 24

16.10.2019 в 10:10:09

ebf, Читал, в каркасниках они используют NYM и ПВХ гофру и все вроде. Только вот с чем связана такая разница в стандартах?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2019 в 10:19:47

Ramamba написал: Данный материал можно заменить железом или каким нибудь еще материалом

Вы кому то собираетесь сдавать? По нормам - Вам дорого, а колхоз дело добровольное. Проведите на роликах...

ebf написал: как делают электропроводку в деревянных домах в европейских странах,там ,как минимум, нет железных труб ,а есть гофра и жёсткие трубы ПВХ

Вам об этом уже говорили. Основное для проводки в деревянном доме - не перегружать кабель и хорошо выполнить соединения, стараясь соединения свести к минимуму.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу