Аватар пользователя
Игорь Дм

Местный

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

15.10.2019 в 13:45:04

Добрый день,вопрос в следующем ,на доме вводной автомат 40А ,в щитке на 32а далее РНна40А и по группам все поделено,планируется варочная на 4,5-6 квт ,диф автомат шнайдер на 25а 30ма,сейчас стоит после РНна40А ,но боюсь что 32а будет маловато для всего дома,а при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А ,можно подключить варочную непосредственно в щитке ответвлением от щитового 32а?или предложите свои варианты .Буду благодарен

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

16.10.2019 в 19:34:45

Игорь Дм написал: Добрый день,вопрос в следующем ,на доме вводной автомат 40А ,в щитке на 32а далее РНна40А и по группам все поделено,планируется варочная на 4,5-6 квт ,диф автомат шнайдер на 25а 30ма,сейчас стоит после РНна40А ,но боюсь что 32а будет маловато для всего дома,а при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А ,можно подключить варочную непосредственно в щитке ответвлением от щитового 32а?или предложите свои варианты .Буду благодарен

Игорь Дм, Нейросеть генерит это?

0
Аватар пользователя
Игорь Дм

Местный

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

16.10.2019 в 20:13:41

ДоброДел написал:

Игорь Дм написал: Добрый день,вопрос в следующем ,на доме вводной автомат 40А ,в щитке на 32а далее РНна40А и по группам все поделено,планируется варочная на 4,5-6 квт ,диф автомат шнайдер на 25а 30ма,сейчас стоит после РНна40А ,но боюсь что 32а будет маловато для всего дома,а при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А ,можно подключить варочную непосредственно в щитке ответвлением от щитового 32а?или предложите свои варианты .Буду благодарен

Игорь Дм, Нейросеть генерит это?

ДоброДел, в смысле?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

16.10.2019 в 20:33:58

Игорь Дм написал: в смысле?

Непонятный вопрос. ;)

Автоматы просто на более "мощный" менять нельзя, сгореть можно.

0
Аватар пользователя
Игорь Дм

Местный

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

17.10.2019 в 19:55:45

AndyMirror, запас по кабелю есть

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

23.10.2019 в 08:34:11

Игорь Дм написал: боюсь что 32а будет маловато для всего дома

Не будет.

Игорь Дм написал: при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А

Так оно и так на 40А зачем его менять?

0
Аватар пользователя
Игорь Дм

Местный

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

23.10.2019 в 09:27:27

Radio,

Radio написал: Так оно и так на 40А зачем его менять?

потому как номинал РН должен быть на одну ступень выше вводного автомата

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

23.10.2019 в 11:59:30

Автомат в щитке поменяйте на 40А. Остальное не нужно менять.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

23.10.2019 в 22:17:17

Игорь Дм написал: потому как номинал РН должен быть на одну ступень выше вводного автомата

Это вам кто сказал такую глупость?

0
Аватар пользователя
Игорь Дм

Местный

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

24.10.2019 в 09:30:12

Radio, автомат на 40А может испытать нагрузку и в 58А,ток неотключения у него 45А ,а РН на 40А и как ни крути выше сорока начнет заметно грется и гореть не дай бог. Поэтому надо выбирать с запасом по мощности ,как и УЗО

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

26.10.2019 в 23:32:26

Игорь Дм написал: а РН на 40А и как ни крути выше сорока начнет заметно греться и гореть не дай бог

Прямо как ни крути? :a Ничего, что в нем стоит реле с номиналом 80-90А (в зависимости от модели)?

Игорь Дм написал: Поэтому надо выбирать с запасом по мощности ,как и УЗО

Про узо - это еще один популярный бред, который вы транслируете, не имея ни малейшего понятия о фактическом положении вещей.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

26.10.2019 в 23:33:25

Игорь Дм написал: Поэтому надо выбирать с запасом по мощности ,как и УЗО

Это очередной бред, который вы транслируете не имея ни малейшего понятия о фактическом положении вещей.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

26.10.2019 в 23:34:40

Да там в Донецке квартиры суперповышенной мощности - каждому дают по 100 А в руки ! :yu:

0
Аватар пользователя
Игорь Дм

Местный

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

28.10.2019 в 09:54:10

SergSB, можно получить 100 по заявлению,проблем не вижу

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу