2ВТБ! Спасибо. Да, такую формулировку не обойдешь никак...
15.03.2007 в 15:20:02
2ВТБ! Спасибо. Да, такую формулировку не обойдешь никак...
15.03.2007 в 16:28:41
Узнал насчет всего этого хозяйства. Можно будет кое-что переделать в общем щите :) Входной автомат будет заменён на 40А. Достаточно на всё или нет? После него счётчик. Всё это пломбируется. Вот далее как лучше: Вариант 1: После счётчика ставится в подъезде выключатель, может даже 2Р (если надо). Или автомат поставить, но какой? Далее с этого выключателя до квартиры используем 5*6 кабель (используем тока 3). В квартире ставим на вход общее УЗО 2Р63А/30мА. После него 1 автомат 32А на плиту, 1 УЗО 2Р25А/30мА (куплен был уже раньше) для сан уза (за ним автоматы освещения и розеток сан узла), и все оставшиеся автоматы (розетки, освещение) подключаем к УЗО 2Р63А/30мА.
Так уже пойдёт?
15.03.2007 в 16:31:17
Kolyan_est написал : После счётчика ставится в подъезде выключатель, может даже 2Р (если надо). Или автомат поставить, но какой?
Зачем, если входной автомат позволяет производить отключение. А пломбируют только контакты.
15.03.2007 в 17:15:07
Kolyan_est написал : После него ... УЗО 2Р25А/30мА
Логичнее второе УЗО подключить не последовательно, а параллельно: если протечка в сан.узле, то всё остальное не отключится. Если УЗО 25А/30мА неэлектронное...
15.03.2007 в 17:17:22
Входной автомат находиться за железной дверью шита, а дверь под замком. До него не добраться без ключа, ключ тока у председателя. На двери имеется люк, за ним дин рейка. На этой дин рейке и сидят сейчас автоматы. Их вынуть, а на их место выключатель. Так можно будет при надобности отключить без ключа. А может туда впихнуть УЗО?
Нарисовал новую схему, посмотрите, пожалуйста
15.03.2007 в 17:25:08
Kolyan_est
Сейчас до счётчика пакетный выключатель есть? Если есть и его не трогать, то достаточно однополюсного автомата после счётчика. В идеале заменить пакетник до счётчика двухполюсным автоматом.
15.03.2007 в 17:32:58
ВТБ! написал : Kolyan_est
Сейчас до счётчика пакетный выключатель есть? Если есть и его не трогать, то достаточно однополюсного автомата после счётчика. В идеале заменить пакетник до счётчика двухполюсным автоматом.
До счётчика стоит однополосный автомат, больше ничего. Так в подъезде ставить что ни будь после счётчик?
15.03.2007 в 17:38:25
Kolyan_est
А если бессовестно нарушить одну норму и пустить в пятижильном кабеле две линии 2*6 каждая и PE в пятой жиле? С применением всех мер по защите от дурака: четырёхполюсный коммутирующий аппарат, цветовая разметка термоусадкой дополнительной жилы N с обеих сторон, наклейкой схемы к створкам щитков изнутри и прочая? Или особого смысла всё равно нет, больше 40А не дадут, а 40А и 6 квадратов вечность держать будут?
15.03.2007 в 17:41:29
Kolyan_est написал : До счётчика стоит однополосный автомат, больше ничего. Так в подъезде ставить что ни будь после счётчик?
Заменить однополюсный на двухполюсный и больше ничего не ставить. Или, допустим, оставить однополюсный и УЗО после счётчика воткнуть. Вам виднее, что удобнее.
15.03.2007 в 17:46:00
ВТБ! написал : и УЗО после счётчика воткнуть
УЗО дороже чем двуполюсный - жалко будет.... И кроме того, я бы ставил обязательно двуполюсный - приколы с КЗ по нулю (упала фаза от другой квартиры) теоретически могут быть...
15.03.2007 в 18:57:53
А какую норму страшнее нарушить (по 5 проводам пустить L+l+ L+n+pe) или (по 5 проводам пустить 2l+2n+1pe)?
Если воспользоваться твоей схемой, может сразу до счётчик впихнуть 50А автомат? Что бы потом не мучатся и не искать кто перепломбирует.
А зачем четырёхполюсный коммутирующий аппарат? Для каждого провода своя коммутация? Может просто двухполюсный и под каждый контакт 2 провода?