Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

15.03.2007 в 12:06:06

ВТБ! написал : Нельзя, запрещено - и не без оснований.

А напомните пункт, который именно запрещает (не рекомендует)?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

15.03.2007 в 12:06:59

bv написал : Защитные на мой взгляд можно всегда.

Не всегда - в жилых домах нельзя. "7.1.36. ... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. ..."

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

15.03.2007 в 12:09:03

BV

В пределах группы - пожалуйста: от выключателя до люстры, "умные дома" всяческие.

0
Аватар пользователя
Kolyan_est

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

15.03.2007 в 12:26:17

В принципе Pe и N для этих 3 автоматов берутся из одной точки в щите (pe своя точка и N своя). Правильно?
Тесть получается я просто переношу/удлиняю эти точки на другое место. Что в этом неправильног?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

15.03.2007 в 12:47:16

Kolyan_est написал : Что в этом неправильног?

Три вещи: 1) недостаточное сечение нулевых проводников (меньше фазных); 2) недостаточная защита N (автоматов на полсотни ампер на 6 квадратов); 3) раздельная защита фазных проводников (времена предохранителей в быту ушли в прошлое).

Будь тут три фазы и трёх-/четырёхполюсный автомат - вопросов бы не было.

0
Аватар пользователя
Kolyan_est

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

15.03.2007 в 14:47:21

ВТБ! написал : Три вещи: 1) недостаточное сечение нулевых проводников (меньше фазных); 2) недостаточная защита N (автоматов на полсотни ампер на 6 квадратов); 3) раздельная защита фазных проводников (времена предохранителей в быту ушли в прошлое).

Будь тут три фазы и трёх-/четырёхполюсный автомат - вопросов бы не было.

Что всё так плохо с этим? Новые кабеля проложить больше нет возможности!

Будет ли выходом из ситуации такая схема: входной 32А -> счетчик ->25А заменить на 32А (16А 2 автомата выкинуть) и от него в квартиру пустить по кабелю 5*6 (задействовать тока 3). В схеме квартиры оставить всё также, только всё будет подключено от одного, а не 3 кабелей идущих с коридора?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

15.03.2007 в 14:57:31

Kolyan_est написал : задействовать тока 3

До 40А вполне нормально. А в перспективе можно и на трёхфазное подключение перейти, если необходимость возникнет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

15.03.2007 в 15:20:02

2ВТБ! Спасибо. Да, такую формулировку не обойдешь никак...

0
Аватар пользователя
Kolyan_est

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

15.03.2007 в 16:28:41

Узнал насчет всего этого хозяйства. Можно будет кое-что переделать в общем щите :) Входной автомат будет заменён на 40А. Достаточно на всё или нет? После него счётчик. Всё это пломбируется. Вот далее как лучше: Вариант 1: После счётчика ставится в подъезде выключатель, может даже 2Р (если надо). Или автомат поставить, но какой? Далее с этого выключателя до квартиры используем 5*6 кабель (используем тока 3). В квартире ставим на вход общее УЗО 2Р63А/30мА. После него 1 автомат 32А на плиту, 1 УЗО 2Р25А/30мА (куплен был уже раньше) для сан уза (за ним автоматы освещения и розеток сан узла), и все оставшиеся автоматы (розетки, освещение) подключаем к УЗО 2Р63А/30мА.

Так уже пойдёт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

15.03.2007 в 16:31:17

Kolyan_est написал : После счётчика ставится в подъезде выключатель, может даже 2Р (если надо). Или автомат поставить, но какой?

Зачем, если входной автомат позволяет производить отключение. А пломбируют только контакты.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

15.03.2007 в 17:15:07

Kolyan_est написал : После него ... УЗО 2Р25А/30мА

Логичнее второе УЗО подключить не последовательно, а параллельно: если протечка в сан.узле, то всё остальное не отключится. Если УЗО 25А/30мА неэлектронное...

0
Аватар пользователя
Kolyan_est

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

15.03.2007 в 17:17:22

Входной автомат находиться за железной дверью шита, а дверь под замком. До него не добраться без ключа, ключ тока у председателя. На двери имеется люк, за ним дин рейка. На этой дин рейке и сидят сейчас автоматы. Их вынуть, а на их место выключатель. Так можно будет при надобности отключить без ключа. А может туда впихнуть УЗО?

Нарисовал новую схему, посмотрите, пожалуйста

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

15.03.2007 в 17:25:08

Kolyan_est

Сейчас до счётчика пакетный выключатель есть? Если есть и его не трогать, то достаточно однополюсного автомата после счётчика. В идеале заменить пакетник до счётчика двухполюсным автоматом.

0
Аватар пользователя
Kolyan_est

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

15.03.2007 в 17:32:58

ВТБ! написал : Kolyan_est

Сейчас до счётчика пакетный выключатель есть? Если есть и его не трогать, то достаточно однополюсного автомата после счётчика. В идеале заменить пакетник до счётчика двухполюсным автоматом.

До счётчика стоит однополосный автомат, больше ничего. Так в подъезде ставить что ни будь после счётчик?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

15.03.2007 в 17:38:25

Kolyan_est

А если бессовестно нарушить одну норму и пустить в пятижильном кабеле две линии 2*6 каждая и PE в пятой жиле? С применением всех мер по защите от дурака: четырёхполюсный коммутирующий аппарат, цветовая разметка термоусадкой дополнительной жилы N с обеих сторон, наклейкой схемы к створкам щитков изнутри и прочая? Или особого смысла всё равно нет, больше 40А не дадут, а 40А и 6 квадратов вечность держать будут?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу