15.03.2007 в 12:06:06
ВТБ! написал : Нельзя, запрещено - и не без оснований.
А напомните пункт, который именно запрещает (не рекомендует)?
15.03.2007 в 12:06:59
bv написал : Защитные на мой взгляд можно всегда.
Не всегда - в жилых домах нельзя. "7.1.36. ... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. ..."
15.03.2007 в 12:09:03
BV
В пределах группы - пожалуйста: от выключателя до люстры, "умные дома" всяческие.
15.03.2007 в 12:26:17
В принципе Pe и N для этих 3 автоматов берутся из одной точки в щите (pe своя точка и N своя). Правильно?
Тесть получается я просто переношу/удлиняю эти точки на другое место. Что в этом неправильног?
15.03.2007 в 12:47:16
Kolyan_est написал : Что в этом неправильног?
Три вещи: 1) недостаточное сечение нулевых проводников (меньше фазных); 2) недостаточная защита N (автоматов на полсотни ампер на 6 квадратов); 3) раздельная защита фазных проводников (времена предохранителей в быту ушли в прошлое).
Будь тут три фазы и трёх-/четырёхполюсный автомат - вопросов бы не было.
15.03.2007 в 14:47:21
ВТБ! написал : Три вещи: 1) недостаточное сечение нулевых проводников (меньше фазных); 2) недостаточная защита N (автоматов на полсотни ампер на 6 квадратов); 3) раздельная защита фазных проводников (времена предохранителей в быту ушли в прошлое).
Будь тут три фазы и трёх-/четырёхполюсный автомат - вопросов бы не было.
Что всё так плохо с этим? Новые кабеля проложить больше нет возможности!
Будет ли выходом из ситуации такая схема: входной 32А -> счетчик ->25А заменить на 32А (16А 2 автомата выкинуть) и от него в квартиру пустить по кабелю 5*6 (задействовать тока 3). В схеме квартиры оставить всё также, только всё будет подключено от одного, а не 3 кабелей идущих с коридора?
15.03.2007 в 14:57:31
Kolyan_est написал : задействовать тока 3
До 40А вполне нормально. А в перспективе можно и на трёхфазное подключение перейти, если необходимость возникнет.
15.03.2007 в 15:20:02
2ВТБ! Спасибо. Да, такую формулировку не обойдешь никак...
15.03.2007 в 16:28:41
Узнал насчет всего этого хозяйства. Можно будет кое-что переделать в общем щите :) Входной автомат будет заменён на 40А. Достаточно на всё или нет? После него счётчик. Всё это пломбируется. Вот далее как лучше: Вариант 1: После счётчика ставится в подъезде выключатель, может даже 2Р (если надо). Или автомат поставить, но какой? Далее с этого выключателя до квартиры используем 5*6 кабель (используем тока 3). В квартире ставим на вход общее УЗО 2Р63А/30мА. После него 1 автомат 32А на плиту, 1 УЗО 2Р25А/30мА (куплен был уже раньше) для сан уза (за ним автоматы освещения и розеток сан узла), и все оставшиеся автоматы (розетки, освещение) подключаем к УЗО 2Р63А/30мА.
Так уже пойдёт?
15.03.2007 в 16:31:17
Kolyan_est написал : После счётчика ставится в подъезде выключатель, может даже 2Р (если надо). Или автомат поставить, но какой?
Зачем, если входной автомат позволяет производить отключение. А пломбируют только контакты.
15.03.2007 в 17:15:07
Kolyan_est написал : После него ... УЗО 2Р25А/30мА
Логичнее второе УЗО подключить не последовательно, а параллельно: если протечка в сан.узле, то всё остальное не отключится. Если УЗО 25А/30мА неэлектронное...
15.03.2007 в 17:17:22
Входной автомат находиться за железной дверью шита, а дверь под замком. До него не добраться без ключа, ключ тока у председателя. На двери имеется люк, за ним дин рейка. На этой дин рейке и сидят сейчас автоматы. Их вынуть, а на их место выключатель. Так можно будет при надобности отключить без ключа. А может туда впихнуть УЗО?
Нарисовал новую схему, посмотрите, пожалуйста
15.03.2007 в 17:25:08
Kolyan_est
Сейчас до счётчика пакетный выключатель есть? Если есть и его не трогать, то достаточно однополюсного автомата после счётчика. В идеале заменить пакетник до счётчика двухполюсным автоматом.
15.03.2007 в 17:32:58
ВТБ! написал : Kolyan_est
Сейчас до счётчика пакетный выключатель есть? Если есть и его не трогать, то достаточно однополюсного автомата после счётчика. В идеале заменить пакетник до счётчика двухполюсным автоматом.
До счётчика стоит однополосный автомат, больше ничего. Так в подъезде ставить что ни будь после счётчик?
15.03.2007 в 17:38:25
Kolyan_est
А если бессовестно нарушить одну норму и пустить в пятижильном кабеле две линии 2*6 каждая и PE в пятой жиле? С применением всех мер по защите от дурака: четырёхполюсный коммутирующий аппарат, цветовая разметка термоусадкой дополнительной жилы N с обеих сторон, наклейкой схемы к створкам щитков изнутри и прочая? Или особого смысла всё равно нет, больше 40А не дадут, а 40А и 6 квадратов вечность держать будут?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу