bv написал : Не понял.
Что нельзя совмещать ни рабочие, ни защитные нули разных групп?
15.03.2007 в 11:56:49
bv написал : Не понял.
Что нельзя совмещать ни рабочие, ни защитные нули разных групп?
15.03.2007 в 12:01:35
ВТБ! написал : Что нельзя совмещать ни рабочие, ни защитные нули разных групп?
Надо ПУЭ посмотреть.... Нельзя точно рабочие после УЗО или 2p автомата совмещать.
Защитные на мой взгляд можно всегда.
15.03.2007 в 12:02:17
ВТБ! написал : Замечательно, один кабель уже есть и он вполне годится для линии электроплиты. Надо ещё два.
У Вас в щитке три автомата? Три. Вот и линии обеспечьте тоже три.
А что по 5 кабелям нельзя обеспечить питание с 3 автоматов? 1 кабель Pe (общий) 2 кабель N (общий) 3 кабель L1 (1 автомат) 4 кабель L2 (2 автомат) 5 кабель L2 (3 автомат)
15.03.2007 в 12:04:41
Kolyan_est написал : А что по 5 кабелям нельзя обеспечить питание с 3 автоматов?
По пяти жилам? Нельзя, запрещено - и не без оснований.
15.03.2007 в 12:06:06
ВТБ! написал : Нельзя, запрещено - и не без оснований.
А напомните пункт, который именно запрещает (не рекомендует)?
15.03.2007 в 12:06:59
bv написал : Защитные на мой взгляд можно всегда.
Не всегда - в жилых домах нельзя. "7.1.36. ... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. ..."
15.03.2007 в 12:09:03
BV
В пределах группы - пожалуйста: от выключателя до люстры, "умные дома" всяческие.
15.03.2007 в 12:26:17
В принципе Pe и N для этих 3 автоматов берутся из одной точки в щите (pe своя точка и N своя). Правильно?
Тесть получается я просто переношу/удлиняю эти точки на другое место. Что в этом неправильног?
15.03.2007 в 12:47:16
Kolyan_est написал : Что в этом неправильног?
Три вещи: 1) недостаточное сечение нулевых проводников (меньше фазных); 2) недостаточная защита N (автоматов на полсотни ампер на 6 квадратов); 3) раздельная защита фазных проводников (времена предохранителей в быту ушли в прошлое).
Будь тут три фазы и трёх-/четырёхполюсный автомат - вопросов бы не было.
15.03.2007 в 14:47:21
ВТБ! написал : Три вещи: 1) недостаточное сечение нулевых проводников (меньше фазных); 2) недостаточная защита N (автоматов на полсотни ампер на 6 квадратов); 3) раздельная защита фазных проводников (времена предохранителей в быту ушли в прошлое).
Будь тут три фазы и трёх-/четырёхполюсный автомат - вопросов бы не было.
Что всё так плохо с этим? Новые кабеля проложить больше нет возможности!
Будет ли выходом из ситуации такая схема: входной 32А -> счетчик ->25А заменить на 32А (16А 2 автомата выкинуть) и от него в квартиру пустить по кабелю 5*6 (задействовать тока 3). В схеме квартиры оставить всё также, только всё будет подключено от одного, а не 3 кабелей идущих с коридора?
15.03.2007 в 14:57:31
Kolyan_est написал : задействовать тока 3
До 40А вполне нормально. А в перспективе можно и на трёхфазное подключение перейти, если необходимость возникнет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу