15.03.2007 в 19:44:04

Kolyan_est

Объединить PE двух линий в одной жиле менее опасно, чем объединить N.

сразу до счётчик впихнуть 50А автомат

Если разрешат - почему бы и нет?

зачем четырёхполюсный коммутирующий аппарат?

Если вводной автомат 50А (для шестёрки перебор), тогда четырёхполюсник 32А после счётчика не помешал бы.

Может просто двухполюсный и под каждый контакт 2 провода?

Тогда 40А.

И ещё раз: если и нарушать таким образом, то надо в полном объёме применять все виды маркировки и документирования, чтобы у любого электрика, залезшего в щиток не могло возникнуть сомнений, какую функцию выполняет тот или иной проводник.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2007 в 10:20:20

Kolyan_est написал : И куда я поставлю на всю квартиру УЗО 63А на 30мА? После какого или перед каким автоматом?
В подъездный щиток добавлять ничего нельзя!

После счетчика поставте дифы (УЗО+автомат в одном флаконе), вместо Ваших автоматов и не партесь.

0
Kolyan_est
Kolyan_est
Новичок

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

16.03.2007 в 23:44:43

Договорился с квартирным товариществом и с электриком. Короче теперь у меня на входе, перед счётчиком, автомат 50А. После счётчик поставлю 40А, так как далее в квартире идёт кабель 5*6 (использую 3 провода). Если мало будет, то поставлю автомат 50А и сдвою провода 2l+2n+1pe (сделаю все нужные маркировки).
В квартире поставлю при входе 1 автомат на плиту 32А и 2 УЗО. Одно УЗО на сан узел 2Р25А/30мА (розетки, свет, подогрев пола) и другой на всё остальное 2Р40А/30мА. Вы советовали 63А, но такого не нашёл (говорят у АВВ нет такого).
Сделал изменения в своей схеме. Теперь нормально?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25051

17.03.2007 в 13:25:14

Kolyan_est написал : поставлю автомат 50А и сдвою провода 2l+2n

Распараллеливать нагрузку таким способом - это не для быта. Две линии - дело другое, защита от перегрузки может быть и в квартирном щитке. То есть в этажном щитке по две жилы в зажимы автомата 40-50А, а в квартирном одна пара в автомат 32А на плиту, вторая пара в другой автомат 32А.

0