15.03.2007 в 17:41:29
Kolyan_est написал : До счётчика стоит однополосный автомат, больше ничего. Так в подъезде ставить что ни будь после счётчик?
Заменить однополюсный на двухполюсный и больше ничего не ставить. Или, допустим, оставить однополюсный и УЗО после счётчика воткнуть. Вам виднее, что удобнее.
15.03.2007 в 17:46:00
ВТБ! написал : и УЗО после счётчика воткнуть
УЗО дороже чем двуполюсный - жалко будет.... И кроме того, я бы ставил обязательно двуполюсный - приколы с КЗ по нулю (упала фаза от другой квартиры) теоретически могут быть...
15.03.2007 в 18:57:53
А какую норму страшнее нарушить (по 5 проводам пустить L+l+ L+n+pe) или (по 5 проводам пустить 2l+2n+1pe)?
Если воспользоваться твоей схемой, может сразу до счётчик впихнуть 50А автомат? Что бы потом не мучатся и не искать кто перепломбирует.
А зачем четырёхполюсный коммутирующий аппарат? Для каждого провода своя коммутация? Может просто двухполюсный и под каждый контакт 2 провода?
15.03.2007 в 19:44:04
Kolyan_est
Объединить PE двух линий в одной жиле менее опасно, чем объединить N.
сразу до счётчик впихнуть 50А автомат
Если разрешат - почему бы и нет?
зачем четырёхполюсный коммутирующий аппарат?
Если вводной автомат 50А (для шестёрки перебор), тогда четырёхполюсник 32А после счётчика не помешал бы.
Может просто двухполюсный и под каждый контакт 2 провода?
Тогда 40А.
И ещё раз: если и нарушать таким образом, то надо в полном объёме применять все виды маркировки и документирования, чтобы у любого электрика, залезшего в щиток не могло возникнуть сомнений, какую функцию выполняет тот или иной проводник.
16.03.2007 в 10:20:20
Kolyan_est написал : И куда я поставлю на всю квартиру УЗО 63А на 30мА? После какого или перед каким автоматом?
В подъездный щиток добавлять ничего нельзя!
После счетчика поставте дифы (УЗО+автомат в одном флаконе), вместо Ваших автоматов и не партесь.
16.03.2007 в 23:44:43
Договорился с квартирным товариществом и с электриком.
Короче теперь у меня на входе, перед счётчиком, автомат 50А.
После счётчик поставлю 40А, так как далее в квартире идёт кабель 5*6 (использую 3 провода).
Если мало будет, то поставлю автомат 50А и сдвою провода 2l+2n+1pe (сделаю все нужные маркировки).
В квартире поставлю при входе 1 автомат на плиту 32А и 2 УЗО. Одно УЗО на сан узел 2Р25А/30мА (розетки, свет, подогрев пола) и другой на всё остальное 2Р40А/30мА. Вы советовали 63А, но такого не нашёл (говорят у АВВ нет такого).
Сделал изменения в своей схеме.
Теперь нормально?
17.03.2007 в 13:25:14
Kolyan_est написал : поставлю автомат 50А и сдвою провода 2l+2n
Распараллеливать нагрузку таким способом - это не для быта. Две линии - дело другое, защита от перегрузки может быть и в квартирном щитке. То есть в этажном щитке по две жилы в зажимы автомата 40-50А, а в квартирном одна пара в автомат 32А на плиту, вторая пара в другой автомат 32А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу