Господа, помогите разобраться. Поставил редуктор давления с манометром на ГВС перед котлом, выставил давление при закрытых кранах на 4 атм. При открытии крана ГВС давление падает до 3 атм - здесь как бы вопросов нет, однако как только перекрываю кран, стрелка на манометре подскакивает до 5атм и потом в течении минут 10 плавно падает до контрольной цифры 4 атм. Это нормально? И еще вопрос - если нет разбора воды, а давление в системе до редуктора повышается к примеру до 9 атм, после редуктора (если разбора воды нет) оно так же повышается? Проще говоря - редуктор контролирует давление после себя в системе без разбора воды?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2019 в 18:30:29

G00dv1n, нормальный редуктор поддерживает давление после себя и в статике.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 18:32:43

G00dv1n, Редуктор, как и любая механика имеет инерционность (реагирует на событие с задержкой). Поэтому некоторый скачок давления после перекрытия крана разбора - норма. Последующее падение (если нет утечек) может быть при охлаждении воды.

Запорное устройство редуктора настроено на давление на выходе. И оно так и работает, если редуктор исправный (не травит).