юра Т, ок, понял спс да и свет и розетки, + предыдущие хозяева любили скручивать медь с алюминием, в коробках все провода чёрные обгоревшие)) Вроде как хрущевка, Серия 111-121 панелька, Гатчинское ДСК 1977 г.п. если быть точным)
22.10.2019 в 20:34:19
юра Т, ок, понял спс да и свет и розетки, + предыдущие хозяева любили скручивать медь с алюминием, в коробках все провода чёрные обгоревшие)) Вроде как хрущевка, Серия 111-121 панелька, Гатчинское ДСК 1977 г.п. если быть точным)
22.10.2019 в 20:39:06
psytribe написал: юра Т, ок, понял спс да и свет и розетки, + предыдущие хозяева любили скручивать медь с алюминием, в коробках все провода чёрные обгоревшие)) Вроде как хрущевка, Серия 111-121 панелька, Гатчинское ДСК 1977 г.п. если быть точным)
psytribe, zcem Ваш второй аккаунт?
22.10.2019 в 21:05:34
Alex___dr написал: Серия 111-121 панелька, Гатчинское ДСК 1977 г.п. если быть точным
Тогда у старого хозяина мог бы и сохраниться договор с ЛенЭнерго с указанием выделенной мощности 3-3,5 кВт...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.10.2019 в 21:19:10
Alex___dr, да, был такой давно создавал, прост забыл данные для входа, создал новый, но сейчас напряг мозг и от того акка вспомнил, наплодил аккаунтов короче, привычка такая создавать новое, чем искать старое)
22.10.2019 в 21:22:45
zcem написал: Alex___dr, да, был такой давно создавал, прост забыл данные для входа, создал новый, но сейчас напряг мозг и от того акка вспомнил, наплодил аккаунтов короче, привычка такая создавать новое, чем искать старое)
zcem, иметь два аккаунта запрещено правилами форума. Какой Вы выбираете?
22.10.2019 в 22:16:09
Alex___dr, этот тогда можете удалить )
24.10.2019 в 01:25:01
Ладн с кабелем вроде разобрался, а вот с вводным автоматом вопрос)) Кабель 6мм² судя по таблицам которым я нашел рассчитан на ток ~46А при открытой проводке, и ~34А при закрытой. У меня получается кабель длинной 6 метров из них 3.5 метра открытая, по потолку, и 2.5 метра скрыто в стене до щитка лестничного. Если взять в учет что кабель наполовину открыт, допустим ему положено ~40А, при таком токе получается автомат надо ставить 25A с группой "B"?
24.10.2019 в 02:26:53
Psytribе, честный 6 мм это 40А при прокладке в трубе - автомат до 40А, С32 ставьте, Вам должно хватить и вопросов меньше у контролера будет (хотя он может и потребовать занизить, придётся подчиниться)
24.10.2019 в 05:05:56
Psytribе, Вы поставили телегу впереди лошади, что значит - кабелю положено? Считать надо от выделенной мощности на квартиру, а для квартиры с газом это 25, максимум 32 ампера. Кабель 3×6 за глаза и в самый раз. Проблема выдуманна на ровном месте.