dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

28.10.2019 в 16:48:43

BV, То есть в голове должен стоять АВ без теплового рацепителя ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

28.10.2019 в 17:07:52

dokar написал: BV, То есть в голове должен стоять АВ без теплового рацепителя ?

dokar, без электромагнитного!
Или ... выше с электромагнитным достаточно большого номинала и измерять ТКЗ.... но играть с частичной селективностью - индивидуальное занятие на месте.

0
Анатолий_86
Анатолий_86
Новичок

Регистрация: 25.10.2019

Дункан

Сообщений: 27

28.10.2019 в 20:56:01

СтранникXXI, 1. Все логично, контакторы есть АС-1 и АС-3. 2. Какое это имеет отношение к делу, а именно, к моему вопросу про ЯУО? Как все устроено я прекрасно знаю, а кем я работаю, не столь важно в данном вопросе.

0
Анатолий_86
Анатолий_86
Новичок

Регистрация: 25.10.2019

Дункан

Сообщений: 27

28.10.2019 в 21:07:53

BV, ну здесь если речь идет о больших пусковых токах, то надо якобы применять АВ с хар-ой D, но ни в одном ЯУО на вводном автомате ее нет, везде с хар-ой С.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.10.2019 в 22:12:38

Анатолий_86 написал: СтранникXXI, 1. Все логично, контакторы есть АС-1 и АС-3. 2. Какое это имеет отношение к делу, а именно, к моему вопросу про ЯУО? Как все устроено я прекрасно знаю, а кем я работаю, не столь важно в данном вопросе.

Анатолий_86,

  1. Трать-тарарать, да нет контакторов АС-1 и АС-3, есть категории применения АС-1 и АС-3 (и ещё ряд других), характеризующие нагрузку, а не контактор

  2. Ответ на Ваш вопрос был дан в начале темы

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.10.2019 в 22:15:25

СтранникXXI написал: Трать-тарарать, да нет контакторов АС-1 и АС-3, есть категории применения АС-1 и АС-3 (и ещё ряд других), характеризующие нагрузку, а не контактор

ну такой вот упертый "проектировщик", что вы от него хотите? на голову чтобы встал и на ютубе показал?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Анатолий_86
Анатолий_86
Новичок

Регистрация: 25.10.2019

Дункан

Сообщений: 27

29.10.2019 в 08:04:00

СтранникXXI, вы не компетентны в этом вопросе, вот вам артикул: 18065DEK, изучите, это модульный контактор предназначенный для нагрузок ТОЛЬКО АС-1. Для АС-3 ЕГО НЕ ПРИМЕНЯЮТ. КОНТАКТОРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!!!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

29.10.2019 в 09:32:42

Анатолий_86 написал: СтранникXXI, вы не компетентны в этом вопросе, вот вам артикул: 18065DEK, изучите, это модульный контактор предназначенный для нагрузок ТОЛЬКО АС-1. Для АС-3 ЕГО НЕ ПРИМЕНЯЮТ. КОНТАКТОРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!!!

Анатолий_86, :a
Контактору абсолютно пофигу с какой категорией нагрузки его применяют, ему важна величина этой нагрузки в зависимости от категории, чтобы контакты не сдохли , а обеспечивали гарантированное число коммутаций в час. А так же смотрите внимательно в PDF . 3 страница .

0

Да, ни фига.

Анатолий_86
Анатолий_86
Новичок

Регистрация: 25.10.2019

Дункан

Сообщений: 27

29.10.2019 в 13:19:48

dokar, не буду с вами спорить, я инженер с высшим образованием, а не электрик с ПТУ. И классификации контакторов мне хорошо знакомы, где и какие должны применяться.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

29.10.2019 в 13:26:01

Анатолий_86, Господин инженер , ваше благородие отказывается смотреть доки производителя ? В приведенном вами примере ? :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

29.10.2019 в 13:30:01

Анатолий_86 написал: ну здесь если речь идет о больших пусковых токах, то надо якобы применять АВ с хар-ой D,

либо со специальной характеристикой, либо настраиваемые .... в целом - должен быть расчет и согласование...

Анатолий_86 написал: но ни в одном ЯУО на вводном автомате ее нет, везде с хар-ой С.

смотря какой номинал... Если в большинстве случаев прокатывает, то где-то может и не прокатить, особенно если:

  1. лампы одинаковые и их много и включаются все разом, без каких-либо задержек с разбросом задержки...
  2. ТКЗ на вводе и по линиям большой
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.