BV, То есть в голове должен стоять АВ без теплового рацепителя ?
28.10.2019 в 16:48:43
BV, То есть в голове должен стоять АВ без теплового рацепителя ?
Да, ни фига.
28.10.2019 в 17:07:52
dokar написал: BV, То есть в голове должен стоять АВ без теплового рацепителя ?
dokar, без электромагнитного!
Или ... выше с электромагнитным достаточно большого номинала и измерять ТКЗ.... но играть с частичной селективностью - индивидуальное занятие на месте.
28.10.2019 в 20:56:01
СтранникXXI, 1. Все логично, контакторы есть АС-1 и АС-3. 2. Какое это имеет отношение к делу, а именно, к моему вопросу про ЯУО? Как все устроено я прекрасно знаю, а кем я работаю, не столь важно в данном вопросе.
28.10.2019 в 21:07:53
BV, ну здесь если речь идет о больших пусковых токах, то надо якобы применять АВ с хар-ой D, но ни в одном ЯУО на вводном автомате ее нет, везде с хар-ой С.
28.10.2019 в 22:12:38
Анатолий_86 написал: СтранникXXI, 1. Все логично, контакторы есть АС-1 и АС-3. 2. Какое это имеет отношение к делу, а именно, к моему вопросу про ЯУО? Как все устроено я прекрасно знаю, а кем я работаю, не столь важно в данном вопросе.
Анатолий_86,
Трать-тарарать, да нет контакторов АС-1 и АС-3, есть категории применения АС-1 и АС-3 (и ещё ряд других), характеризующие нагрузку, а не контактор
Ответ на Ваш вопрос был дан в начале темы
28.10.2019 в 22:15:25
СтранникXXI написал: Трать-тарарать, да нет контакторов АС-1 и АС-3, есть категории применения АС-1 и АС-3 (и ещё ряд других), характеризующие нагрузку, а не контактор
ну такой вот упертый "проектировщик", что вы от него хотите? на голову чтобы встал и на ютубе показал?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.10.2019 в 08:04:00
СтранникXXI, вы не компетентны в этом вопросе, вот вам артикул: 18065DEK, изучите, это модульный контактор предназначенный для нагрузок ТОЛЬКО АС-1. Для АС-3 ЕГО НЕ ПРИМЕНЯЮТ. КОНТАКТОРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!!!
29.10.2019 в 09:32:42
Анатолий_86 написал: СтранникXXI, вы не компетентны в этом вопросе, вот вам артикул: 18065DEK, изучите, это модульный контактор предназначенный для нагрузок ТОЛЬКО АС-1. Для АС-3 ЕГО НЕ ПРИМЕНЯЮТ. КОНТАКТОРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!!!
Анатолий_86,
:a
Контактору абсолютно пофигу с какой категорией нагрузки его применяют, ему важна величина этой нагрузки в зависимости от категории, чтобы контакты не сдохли , а обеспечивали гарантированное число коммутаций в час.
А так же смотрите внимательно в PDF . 3 страница .
Да, ни фига.
29.10.2019 в 13:19:48
dokar, не буду с вами спорить, я инженер с высшим образованием, а не электрик с ПТУ. И классификации контакторов мне хорошо знакомы, где и какие должны применяться.
29.10.2019 в 13:26:01
Анатолий_86, Господин инженер , ваше благородие отказывается смотреть доки производителя ? В приведенном вами примере ? :)
Да, ни фига.
29.10.2019 в 13:30:01
Анатолий_86 написал: ну здесь если речь идет о больших пусковых токах, то надо якобы применять АВ с хар-ой D,
либо со специальной характеристикой, либо настраиваемые .... в целом - должен быть расчет и согласование...
Анатолий_86 написал: но ни в одном ЯУО на вводном автомате ее нет, везде с хар-ой С.
смотря какой номинал... Если в большинстве случаев прокатывает, то где-то может и не прокатить, особенно если:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.