BV, С удовольствием выслушаю Ваше предположение. Я поднял столько, сколько смог.
30.10.2019 в 09:24:31
BV, С удовольствием выслушаю Ваше предположение. Я поднял столько, сколько смог.
30.10.2019 в 15:50:49
Rumato написал: BV, С удовольствием выслушаю Ваше предположение. Я поднял столько, сколько смог.
Rumato, они уже написаны выше - пусковой ток большого количества холодных спиралей.
Могу к этому добавить еще - при перегорании спирали в лампочке образуется плазма, которая накоротко замыкает токоподводы спирали.
Мало кто знает, что в нормальных лампах один из токоподводводов (вне баллона) выполнен в виде плавкого предохранителя - сделан тоньше (или из другого металла, и/или внутри трубки с шариаками), и перегорает при образовании плазмы внутри баллона.
В ненормальных - токоподводы одинаковы и не перегорают ни разу.
Ни для кого не секрет, что удачно перегоревшая китайская лампа накаливания вышибает и групповой и вводной АВ.
Так вот с теплухой одна перегоревшая лампочка не лишит света всю придомовую территорию, например.
Ну а те проектировщики, которые ставят в голове цепей освещения автоматы с характеристикой С, да еще и с номиналом впритык ... ну бог им судья :)
30.10.2019 в 16:11:09
BV написал: они уже написаны выше - пусковой ток большого количества холодных спиралей.
ЛН в сколько-нибудь серьезных количествах в проектах не видел уже давно. Но по сути согласен. Пусковые токи заставляют поднимать номинал АВ, полноценной защиты от перегрузки может не получиться.
30.10.2019 в 16:22:19
BV написал:
Rumato написал: BV, С удовольствием выслушаю Ваше предположение. Я поднял столько, сколько смог.
Rumato, они уже написаны выше - пусковой ток большого количества холодных спиралей.
Могу к этому добавить еще - при перегорании спирали в лампочке образуется плазма, которая накоротко замыкает токоподводы спирали. Мало кто знает, что в нормальных лампах один из токоподводводов (вне баллона) выполнен в виде плавкого предохранителя - сделан тоньше (или из другого металла, и/или внутри трубки с шариаками), и перегорает при образовании плазмы внутри баллона. В ненормальных - токоподводы одинаковы и не перегорают ни разу. Ни для кого не секрет, что удачно перегоревшая китайская лампа накаливания вышибает и групповой и вводной АВ. Так вот с теплухой одна перегоревшая лампочка не лишит света всю придомовую территорию, например.
Ну а те проектировщики, которые ставят в голове цепей освещения автоматы с характеристикой С, да еще и с номиналом впритык ... ну бог им судья :)
BV, Лампы накаливания это прошлый век. С другими источниками света все сложнее и разнообразнее.
Да, ни фига.
30.10.2019 в 16:25:37
СтранникXXI написал:
BV написал: они уже написаны выше - пусковой ток большого количества холодных спиралей.
ЛН в сколько-нибудь серьезных количествах в проектах не видел уже давно. Но по сути согласен. Пусковые токи заставляют поднимать номинал АВ, полноценной защиты от перегрузки может не получиться.
СтранникXXI, Скорее не перегрузки, а КЗ в конце длинной линии освещения . Тут уж с электронным расцепителем .
Да, ни фига.
30.10.2019 в 16:26:32
СтранникXXI написал: ЛН в сколько-нибудь серьезных количествах в проектах не видел уже давно.
Дык, ящики времен царя гороха :) У ЛЕД с драйверами пусковые токи тоже дай бог, если не стоят ограничители зарядного тока кондеров. Смотришь китайскую плату - место под него есть, но стоит перемычка :) Привет лампам накаливания из 21 века :)
СтранникXXI написал: АВ, полноценной защиты от перегрузки может не получиться.
Не совсем в тему, но... У нас на дачах старая, неизолированная перехлестнувшаяся в конце линии воздушка грела зимний морозный воздух более месяца. Счет потом пришел :eek: :eek: :eek:
30.10.2019 в 16:29:29
dokar написал: Лампы накаливания это прошлый век.
А ящики - не прошлый век? :)
30.10.2019 в 16:30:42
И да, тут написано что нагрузки освещения надо разносить по фазам равномерно..... Можно подумать, что с другими нагрузками этого не надо делать :)
30.10.2019 в 16:33:27
dokar написал: С другими источниками света все сложнее и разнообразнее.
и многие другие источники могут тоже иметь пусковые токи - дай бог... Тепловое ... просто и дубово надежно.
30.10.2019 в 17:20:33
BV написал:
СтранникXXI написал: ЛН в сколько-нибудь серьезных количествах в проектах не видел уже давно.
Дык, ящики времен царя гороха :) У ЛЕД с драйверами пусковые токи тоже дай бог, если не стоят ограничители зарядного тока кондеров. Смотришь китайскую плату - место под него есть, но стоит перемычка :) Привет лампам накаливания из 21 века :)
СтранникXXI написал: АВ, полноценной защиты от перегрузки может не получиться.
Не совсем в тему, но... У нас на дачах старая, неизолированная перехлестнувшаяся в конце линии воздушка грела зимний морозный воздух более месяца. Счет потом пришел :eek: :eek: :eek:
BV, ну дык, я и про тоже. Да и у газоразрядных ламп пусковые токи тоже не маленькие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.