Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.10.2019 в 09:24:31

BV, С удовольствием выслушаю Ваше предположение. Я поднял столько, сколько смог.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

30.10.2019 в 15:50:49

Rumato написал: BV, С удовольствием выслушаю Ваше предположение. Я поднял столько, сколько смог.

Rumato, они уже написаны выше - пусковой ток большого количества холодных спиралей.

Могу к этому добавить еще - при перегорании спирали в лампочке образуется плазма, которая накоротко замыкает токоподводы спирали. Мало кто знает, что в нормальных лампах один из токоподводводов (вне баллона) выполнен в виде плавкого предохранителя - сделан тоньше (или из другого металла, и/или внутри трубки с шариаками), и перегорает при образовании плазмы внутри баллона. В ненормальных - токоподводы одинаковы и не перегорают ни разу. Ни для кого не секрет, что удачно перегоревшая китайская лампа накаливания вышибает и групповой и вводной АВ. Так вот с теплухой одна перегоревшая лампочка не лишит света всю придомовую территорию, например.
Ну а те проектировщики, которые ставят в голове цепей освещения автоматы с характеристикой С, да еще и с номиналом впритык ... ну бог им судья :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.10.2019 в 16:11:09

BV написал: они уже написаны выше - пусковой ток большого количества холодных спиралей.

ЛН в сколько-нибудь серьезных количествах в проектах не видел уже давно. Но по сути согласен. Пусковые токи заставляют поднимать номинал АВ, полноценной защиты от перегрузки может не получиться.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

30.10.2019 в 16:22:19

BV написал:

Rumato написал: BV, С удовольствием выслушаю Ваше предположение. Я поднял столько, сколько смог.

Rumato, они уже написаны выше - пусковой ток большого количества холодных спиралей.

Могу к этому добавить еще - при перегорании спирали в лампочке образуется плазма, которая накоротко замыкает токоподводы спирали. Мало кто знает, что в нормальных лампах один из токоподводводов (вне баллона) выполнен в виде плавкого предохранителя - сделан тоньше (или из другого металла, и/или внутри трубки с шариаками), и перегорает при образовании плазмы внутри баллона. В ненормальных - токоподводы одинаковы и не перегорают ни разу. Ни для кого не секрет, что удачно перегоревшая китайская лампа накаливания вышибает и групповой и вводной АВ. Так вот с теплухой одна перегоревшая лампочка не лишит света всю придомовую территорию, например.
Ну а те проектировщики, которые ставят в голове цепей освещения автоматы с характеристикой С, да еще и с номиналом впритык ... ну бог им судья :)

BV, Лампы накаливания это прошлый век. С другими источниками света все сложнее и разнообразнее.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

30.10.2019 в 16:25:37

СтранникXXI написал:

BV написал: они уже написаны выше - пусковой ток большого количества холодных спиралей.

ЛН в сколько-нибудь серьезных количествах в проектах не видел уже давно. Но по сути согласен. Пусковые токи заставляют поднимать номинал АВ, полноценной защиты от перегрузки может не получиться.

СтранникXXI, Скорее не перегрузки, а КЗ в конце длинной линии освещения . Тут уж с электронным расцепителем .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

30.10.2019 в 16:26:32

СтранникXXI написал: ЛН в сколько-нибудь серьезных количествах в проектах не видел уже давно.

Дык, ящики времен царя гороха :) У ЛЕД с драйверами пусковые токи тоже дай бог, если не стоят ограничители зарядного тока кондеров. Смотришь китайскую плату - место под него есть, но стоит перемычка :) Привет лампам накаливания из 21 века :)

СтранникXXI написал: АВ, полноценной защиты от перегрузки может не получиться.

Не совсем в тему, но... У нас на дачах старая, неизолированная перехлестнувшаяся в конце линии воздушка грела зимний морозный воздух более месяца. Счет потом пришел :eek: :eek: :eek:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

30.10.2019 в 16:29:29

dokar написал: Лампы накаливания это прошлый век.

А ящики - не прошлый век? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

30.10.2019 в 16:30:42

И да, тут написано что нагрузки освещения надо разносить по фазам равномерно..... Можно подумать, что с другими нагрузками этого не надо делать :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

30.10.2019 в 16:33:27

dokar написал: С другими источниками света все сложнее и разнообразнее.

и многие другие источники могут тоже иметь пусковые токи - дай бог... Тепловое ... просто и дубово надежно.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.10.2019 в 17:20:33

BV написал:

СтранникXXI написал: ЛН в сколько-нибудь серьезных количествах в проектах не видел уже давно.

Дык, ящики времен царя гороха :) У ЛЕД с драйверами пусковые токи тоже дай бог, если не стоят ограничители зарядного тока кондеров. Смотришь китайскую плату - место под него есть, но стоит перемычка :) Привет лампам накаливания из 21 века :)

СтранникXXI написал: АВ, полноценной защиты от перегрузки может не получиться.

Не совсем в тему, но... У нас на дачах старая, неизолированная перехлестнувшаяся в конце линии воздушка грела зимний морозный воздух более месяца. Счет потом пришел :eek: :eek: :eek:

BV, ну дык, я и про тоже. Да и у газоразрядных ламп пусковые токи тоже не маленькие.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу