Аватар пользователя
Arturos

Местный

Регистрация: 15.10.2019

Самара

Сообщений: 15

28.10.2019 в 12:40:12

Добрый день!

Подскажите пожалуйста. От застройщика досталась электрика с автоматами на розетки 25А на освещение 16А. Если посмотреть рекомендации электриков в интернете все пишут что нужно ставить автомат на розетки 16А и 10А на свет. К тому же в некоторых статьях читал что допустимый длительный ток например для кабеля 2.5 мм2 всё-таки 25А. Выходит что застройщик прав? Если нет то какие нормативные документы он нарушает?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

28.10.2019 в 14:10:28

Не понятно сколько всего у вас автоматов?Фото щита?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Arturos

Местный

Регистрация: 15.10.2019

Самара

Сообщений: 15

28.10.2019 в 14:44:55

АПОСТОЛ, щит выглядит вот так

Квартира 3 комнаты, плита электрическая.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

28.10.2019 в 15:16:00

Вы правы почти на счет всего. Кроме самих характеристик автоматов. Из-за коэфф 1,45 получается, что автомат 16А может отключиться при 23,2А и то при длительной нагрузке. Можете посмотреть тесты на ютюбе.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.10.2019 в 16:04:09

Arturos, Застройщик работает по проекту, а значит ничего не нарушает. А тесты в Ютубе, это всего лишь частное мнение некоторых людей.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

28.10.2019 в 16:13:23

Нет, конечно. Там и сечения 2.5 нет. Хорошо если 2.25, а то может и ниже 2.0 вообще ... Проект проектом, а реальность она иная. :) Т.ч. и сечение измерьте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113156

28.10.2019 в 16:25:10

Arturos написал: АПОСТОЛ, щит выглядит вот так

Квартира 3 комнаты, плита электрическая.

Arturos, Зачем Вам эти знания? Все равно для себя имеет смысл поставить нормальную автоматику. Честный кабель 2.5 может длительно держать 25А, но при условии открытой прокладки с нормальным охлаждением. (хочется пунктик документа - гуглите по ГОСТам ) В квартирах по условиям прокладки - все же максимум 20А, и тем более учитывая кабель НЕ ГОСТ. А если совсем НЕ ГОСТ, то и 16А

0
Аватар пользователя
Arturos

Местный

Регистрация: 15.10.2019

Самара

Сообщений: 15

28.10.2019 в 16:39:11

BV, иными словами при таком положении дел лучше поменять электрику в квартире?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

28.10.2019 в 17:13:34

Arturos написал: BV, иными словами при таком положении дел лучше поменять электрику в квартире?

Мы не знаем какое у Вас положение электрики. Или Вы должны в этом разбираться или Ваш электрик. Кроме сечения еще млн всего нужно знать - проект, кол-во веток, ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113156

28.10.2019 в 17:17:24

Arturos написал: BV, иными словами при таком положении дел лучше поменять электрику в квартире?

Arturos, все равно на Ваши хотелки типовой схемы как правило недостаточно, если вы конечно не любите сеть из удлиннителей и тройников...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу