28.10.2019 в 12:40:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. От застройщика досталась электрика с автоматами на розетки 25А на освещение 16А. Если посмотреть рекомендации электриков в интернете все пишут что нужно ставить автомат на розетки 16А и 10А на свет. К тому же в некоторых статьях читал что допустимый длительный ток например для кабеля 2.5 мм2 всё-таки 25А. Выходит что застройщик прав? Если нет то какие нормативные документы он нарушает?
28.10.2019 в 14:10:28
Не понятно сколько всего у вас автоматов?Фото щита?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
28.10.2019 в 14:44:55
АПОСТОЛ, щит выглядит вот так
Квартира 3 комнаты, плита электрическая.
28.10.2019 в 15:16:00
Вы правы почти на счет всего. Кроме самих характеристик автоматов. Из-за коэфф 1,45 получается, что автомат 16А может отключиться при 23,2А и то при длительной нагрузке. Можете посмотреть тесты на ютюбе.
28.10.2019 в 16:04:09
Arturos, Застройщик работает по проекту, а значит ничего не нарушает. А тесты в Ютубе, это всего лишь частное мнение некоторых людей.
28.10.2019 в 16:13:23
Нет, конечно. Там и сечения 2.5 нет. Хорошо если 2.25, а то может и ниже 2.0 вообще ... Проект проектом, а реальность она иная. :) Т.ч. и сечение измерьте.
28.10.2019 в 16:25:10
Arturos написал: АПОСТОЛ, щит выглядит вот так
Квартира 3 комнаты, плита электрическая.
Arturos, Зачем Вам эти знания? Все равно для себя имеет смысл поставить нормальную автоматику. Честный кабель 2.5 может длительно держать 25А, но при условии открытой прокладки с нормальным охлаждением. (хочется пунктик документа - гуглите по ГОСТам ) В квартирах по условиям прокладки - все же максимум 20А, и тем более учитывая кабель НЕ ГОСТ. А если совсем НЕ ГОСТ, то и 16А
28.10.2019 в 16:39:11
BV, иными словами при таком положении дел лучше поменять электрику в квартире?
28.10.2019 в 17:13:34
Arturos написал: BV, иными словами при таком положении дел лучше поменять электрику в квартире?
Мы не знаем какое у Вас положение электрики. Или Вы должны в этом разбираться или Ваш электрик. Кроме сечения еще млн всего нужно знать - проект, кол-во веток, ...
28.10.2019 в 17:17:24
Arturos написал: BV, иными словами при таком положении дел лучше поменять электрику в квартире?
Arturos, все равно на Ваши хотелки типовой схемы как правило недостаточно, если вы конечно не любите сеть из удлиннителей и тройников...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу