megrad написал: Как на гофру, так и на трубу ГВС

лишать кабель теплоотвода - плохая идея. Теплоизоляция - только на трубу

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2019 в 14:29:44

BV написал: лишать кабель теплоотвода - плохая идея.

Гофра хуже проводит тепло? Как вариант рёбра гофры - доп. площадь теплоотдачи. Плюс: Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.10.2019 в 14:37:07

sserge, «... прокладываю 6 квадрат для проточного нагревателя. ...»

В добавление к @BV замечу, что выбор сечения кабеля стандартным образом, при прокладке в одном коробе с трубами ГВС, строго говоря, некорректен и требует специального расчёта.

По СП температура ГВС имеет право быть +75С.

А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140066

30.10.2019 в 14:44:24

megrad написал: BV написал: лишать кабель теплоотвода - плохая идея.

Гофра хуже проводит тепло? Как вариант рёбра гофры - доп. площадь теплоотдачи.

Вы не помните свои вредные советы? :) Напомню:

megrad написал:

sserge написал: Чтобы не штробить стену, есть возможность зайти кабелем у потолка в короб ванной (спрятаны стояки воды и канализации,) и спуститься сразу внизу к лючку.

Уже косяк - кабель должен быть в 0,5 м от любых водоводов.

sserge написал: Вопрос в выборе гофры

Уже ответили:

dokar написал: Полиамидную гофру

Плюс утеплитель

Как на гофру, так и на трубу ГВС

.

megrad написал: Плюс: Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Хотите защитить кабель - теплоизолируйте трубу, но не кабель!!!

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.10.2019 в 15:40:57

megrad написал: Гофра хуже проводит тепло?

Любая труба хуже.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.10.2019 в 15:45:51

Serge3leo написал: По СП температура ГВС имеет право быть +75С. А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.

  1. Проточник используется при временном отсутствии ГВС, стало быть нагрева от труб ГВС не будет.
  2. Можно (и нужно) ориентироваться на ГОСТ 50571.5.52-2011, а там ДДТ указаны для +30С. Вряд ли температура воздуха в коробе будет выше.
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

30.10.2019 в 16:58:54

СтранникXXI написал:

Serge3leo написал: По СП температура ГВС имеет право быть +75С. А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.

  1. Проточник используется при временном отсутствии ГВС, стало быть нагрева от труб ГВС не будет.
  2. Можно (и нужно) ориентироваться на ГОСТ 50571.5.52-2011, а там ДДТ указаны для +30С. Вряд ли температура воздуха в коробе будет выше.

СтранникXXI, Гы, обьегорил, заумника. АВ номинал также при t +30 C, а кабель по другому , это нонсенс.

0

Да, ни фига.

sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

30.10.2019 в 17:37:08

СтранникXXI написал:

Serge3leo написал: По СП температура ГВС имеет право быть +75С. А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.

  1. Проточник используется при временном отсутствии ГВС, стало быть нагрева от труб ГВС не будет.
  2. Можно (и нужно) ориентироваться на ГОСТ 50571.5.52-2011, а там ДДТ указаны для +30С. Вряд ли температура воздуха в коробе будет выше.

СтранникXXI, все верно. Водонагреватель только для отключения горячей воды, в другое время использоваться не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140066

30.10.2019 в 17:57:51

sserge написал:

СтранникXXI написал:

Serge3leo написал: По СП температура ГВС имеет право быть +75С. А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.

  1. Проточник используется при временном отсутствии ГВС, стало быть нагрева от труб ГВС не будет.
  2. Можно (и нужно) ориентироваться на ГОСТ 50571.5.52-2011, а там ДДТ указаны для +30С. Вряд ли температура воздуха в коробе будет выше.

СтранникXXI, все верно. Водонагреватель только для отключения горячей воды, в другое время использоваться не будет.

sserge, тем не менее теплоизоляция труб нужна, чтобы почем зря не жарить изоляцию кабеля. И дополнительно хоть как-то отвести кабель от трубы...

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

30.10.2019 в 19:20:19

BV, теплоизоляцию надеть проблема в коробе с лючком снизу. Ладно, спасибо всем за информацию!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2019 в 19:23:11

sserge написал: теплоизоляцию надеть проблема в коробе с лючком снизу.

Вы в курсе что наглухо зашивать такие короба не рекомендуют - не приведи творец, завтра реконструкция стояков, а у Вас там плитка. :p

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу