megrad написал: Как на гофру, так и на трубу ГВС
лишать кабель теплоотвода - плохая идея. Теплоизоляция - только на трубу
30.10.2019 в 14:12:40
megrad написал: Как на гофру, так и на трубу ГВС
лишать кабель теплоотвода - плохая идея. Теплоизоляция - только на трубу
30.10.2019 в 14:29:44
BV написал: лишать кабель теплоотвода - плохая идея.
Гофра хуже проводит тепло? Как вариант рёбра гофры - доп. площадь теплоотдачи. Плюс: Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.10.2019 в 14:37:07
sserge, «... прокладываю 6 квадрат для проточного нагревателя. ...»
В добавление к @BV замечу, что выбор сечения кабеля стандартным образом, при прокладке в одном коробе с трубами ГВС, строго говоря, некорректен и требует специального расчёта.
По СП температура ГВС имеет право быть +75С.
А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.
30.10.2019 в 14:44:24
megrad написал: BV написал: лишать кабель теплоотвода - плохая идея.
Гофра хуже проводит тепло? Как вариант рёбра гофры - доп. площадь теплоотдачи.
Вы не помните свои вредные советы? :) Напомню:
megrad написал:
sserge написал: Чтобы не штробить стену, есть возможность зайти кабелем у потолка в короб ванной (спрятаны стояки воды и канализации,) и спуститься сразу внизу к лючку.
Уже косяк - кабель должен быть в 0,5 м от любых водоводов.
sserge написал: Вопрос в выборе гофры
Уже ответили:
dokar написал: Полиамидную гофру
Плюс утеплитель
Как на гофру, так и на трубу ГВС
.
megrad написал: Плюс: Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Хотите защитить кабель - теплоизолируйте трубу, но не кабель!!!
30.10.2019 в 15:45:51
Serge3leo написал: По СП температура ГВС имеет право быть +75С. А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.
30.10.2019 в 16:58:54
СтранникXXI написал:
Serge3leo написал: По СП температура ГВС имеет право быть +75С. А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.
- Проточник используется при временном отсутствии ГВС, стало быть нагрева от труб ГВС не будет.
- Можно (и нужно) ориентироваться на ГОСТ 50571.5.52-2011, а там ДДТ указаны для +30С. Вряд ли температура воздуха в коробе будет выше.
СтранникXXI, Гы, обьегорил, заумника. АВ номинал также при t +30 C, а кабель по другому , это нонсенс.
Да, ни фига.
30.10.2019 в 17:37:08
СтранникXXI написал:
Serge3leo написал: По СП температура ГВС имеет право быть +75С. А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.
- Проточник используется при временном отсутствии ГВС, стало быть нагрева от труб ГВС не будет.
- Можно (и нужно) ориентироваться на ГОСТ 50571.5.52-2011, а там ДДТ указаны для +30С. Вряд ли температура воздуха в коробе будет выше.
СтранникXXI, все верно. Водонагреватель только для отключения горячей воды, в другое время использоваться не будет.
30.10.2019 в 17:57:51
sserge написал:
СтранникXXI написал:
Serge3leo написал: По СП температура ГВС имеет право быть +75С. А допустимые длительные токи ПУЭ приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. Как трубу ГВС не теплоизолируй, а температуру воздуха в коробе +25 гарантировать не получится.
- Проточник используется при временном отсутствии ГВС, стало быть нагрева от труб ГВС не будет.
- Можно (и нужно) ориентироваться на ГОСТ 50571.5.52-2011, а там ДДТ указаны для +30С. Вряд ли температура воздуха в коробе будет выше.
СтранникXXI, все верно. Водонагреватель только для отключения горячей воды, в другое время использоваться не будет.
sserge, тем не менее теплоизоляция труб нужна, чтобы почем зря не жарить изоляцию кабеля. И дополнительно хоть как-то отвести кабель от трубы...
30.10.2019 в 19:20:19
BV, теплоизоляцию надеть проблема в коробе с лючком снизу. Ладно, спасибо всем за информацию!
30.10.2019 в 19:23:11
sserge написал: теплоизоляцию надеть проблема в коробе с лючком снизу.
Вы в курсе что наглухо зашивать такие короба не рекомендуют - не приведи творец, завтра реконструкция стояков, а у Вас там плитка. :p
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.