Аватар пользователя
Etot

Местный

Регистрация: 15.02.2011

Челябинск

Сообщений: 10

01.11.2019 в 13:53:39

Добрый день Требуется сделать проводку для кухни, в панельном доме, но не хотелось бы делать штробы, если есть такая возможность. Фартук: МДФ, закрепленный на алюминиевых профилях. Расстояние между МДФ и стеной будет ~2см, которых должно хватить, для разводки кабелей под розетки. Про систему крепления: https://www.mdm-complect.ru/PDF/SK01_set.pdf Скажите, является ли такой способ разводки разрешенный согласно правилам? Спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

01.11.2019 в 14:43:20

Etot написал: Расстояние между МДФ и стеной будет ~2см, которых должно хватить, для разводки кабелей под розетки.

Формально над проводом горючий МДФ - если замажете провод в слой гипса-штукатурки - будет формально удовлетворять требованиям. Можно штроборезом снять немного защитного слоя бетона - 5-10мм и тогда замазать провод будет проще. Если сделате панель из стекла, допустим непрозрачно матового - провода замазывать не надо - стекло не горит

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

01.11.2019 в 15:30:00

BV, если 2см., и бочтся, то можно и в 16 гофру. Можно просто замазать, кабель 8мм

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

01.11.2019 в 15:45:35

dmitrovski написал: Можно просто замазать, кабель 8мм

Если плоский, а если хороший круглый - то и как бы 13 может быть, да еще и прилегать может не везде без зазора. Впрочем можно еще накрыть металлическим П-профилем... Но ИМХО все это лишнее. Я бы не извращался с системой крепления МДФ с зазором (и сопутствующим барабаном :)), проштробил бы азщитный слой бетона, и замазал плоский кабель. МДФ поставил/приклеил обычным методом, без допзатрат на систему крепления

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

01.11.2019 в 16:34:10

Не думаю что в вашем варианте кабель за фартуком будет с эксплуатационной точки зрения сильно отличаться от висящих за кухонной мебелью хвостов подключенной техники: варочной, плиты, посудомойки, холодильника, микроволновки, вытяжки, подсветки. Обеспечьте отсутствие соединений за фартуком и качественный кабель честного сечения. Свернутый моток удлиннителя неизвестного происхождения засунутый в дальний угол на полу и покрытый многолетним клубком жирной пыли намного опаснее.

0
Аватар пользователя
Etot

Местный

Регистрация: 15.02.2011

Челябинск

Сообщений: 10

01.11.2019 в 16:58:04

BV написал:

dmitrovski написал: Можно просто замазать, кабель 8мм

Если плоский, а если хороший круглый - то и как бы 13 может быть, да еще и прилегать может не везде без зазора. Впрочем можно еще накрыть металлическим П-профилем... Но ИМХО все это лишнее. Я бы не извращался с системой крепления МДФ с зазором (и сопутствующим барабаном :)), проштробил бы азщитный слой бетона, и замазал плоский кабель. МДФ поставил/приклеил обычным методом, без допзатрат на систему крепления

BV, Спасибо за ответ! Просто горизонтальные штробы запрещены, а кабели нужно именно горизонтально проложить. Ну и на кухнях, разводка должна быть скрытой. Я бы проложил кабель просто внизу кухни, а к розеткам сделал вертикальные штробы, но это же запрещено? Или есть проложить в гофре и вертикальные штробы, то Ок?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

01.11.2019 в 17:42:57

Etot написал: Я бы проложил кабель просто внизу кухни, а к розеткам сделал вертикальные штробы, но это же запрещено? Или есть проложить в гофре и вертикальные штробы, то Ок?

Когда мне потребовалось вывести от розеток еще хвосты (запасные) на случай подключения неучтенной заранее техники, я проштробил спуски за фартуком и далее под кухней вывел хвосты за холодильник. При желании оттуда всегда можно будет подключиться к одной или другой линии (на фартуке розетки от разных автоматов). Если не устроит заранее определенное место для мультиварки, тостера, кофеварки, где выведены розетки, прибор может быть перемещен на столешнице в угол к холодильнику и подключен через кабельную розетку под/за кухней.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

01.11.2019 в 17:47:55

Etot написал: Просто горизонтальные штробы запрещены

запрещены ЛЮБЫЕ штробы

Etot написал: есть проложить в гофре

гофра вам не нужна от слова совсем. Если уж - то можно проложить открыто по стене в 5-7см от пола, ну например в кабель канале. Да и канал-то не особо и нужен Неглубокие штробы до 10мм в защитном слое бетона (сделанные штроборезом, а не долблением перфом) особых проблем не принесут.

Etot написал: а кабели нужно именно горизонтально проложить.

проложите горизонтально в стяжке, а до розеток сделайте вертикальные подьемы в штробах 10мм

0
Аватар пользователя
Etot

Местный

Регистрация: 15.02.2011

Челябинск

Сообщений: 10

01.11.2019 в 19:25:35

запрещены ЛЮБЫЕ штробы

Неглубокие штробы до 10мм в защитном слое бетона (сделанные штроборезом, а не долблением перфом) особых проблем не принесут.

проложите горизонтально в стяжке, а до розеток сделайте вертикальные подьемы в штробах 10мм

  • Штробы запрещены. Все штробят. По правильному, надо накидывать пару сантиметров штукатурки и в ней делать штробы. Но вот такого ни разу не видел, чтобы делали )))

гофра вам не нужна от слова совсем. Если уж - то можно проложить открыто по стене в 5-7см от пола, ну например в кабель канале. Да и канал-то не особо и нужен

  • С этим все понятно

Всем спасибо за ответы. )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111299

01.11.2019 в 19:28:14

Etot написал: По правильному, надо накидывать пару сантиметров штукатурки и в ней делать штробы. Но вот такого ни разу не видел, чтобы делали )))

Эти пара см бывает сами получаются - если стена кривая... Ну и угол 90 - для кухонь тоже не лишним бывает

0