В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.11.2019 в 13:43:49

#6728154

Prof83 написал: В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?

Prof83, Ваго с пастой + в отсутствие подрозетника, дыра "окультуренная" монтажной пеной - отличная картинка в этот вот, раздел https://mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/

Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

10.11.2019 в 13:55:40

#6728157

dokar, Там нет монтажной пены. Это игра света. Подрозетник не могу найти под диаметр 60. В квартире все отверстия под 60 (

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

10.11.2019 в 14:23:33

#6728168

Наружную розетку поставить, ни Ваго ни коробка при этом не нужны.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2019 в 16:03:20

#6728224

насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?

Не надо их трогать. Ухудшение надёжности, которое Вы сделали, ни к чему хорошему не ведёт.

Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

10.11.2019 в 16:31:11

#6728239

Rumato, Можно подробнее, почему такой способ считается ухудшением надежности?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2019 в 16:44:11

#6728245

Prof83,

паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене.

Потому что вот эти рассуждения - глупость. Паста не защищает ни от чего. Контакту розетки всё равно, что в неё зажать. Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой. Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

10.11.2019 в 16:47:39

#6728246

Rumato написал: Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой.

Пластинкой как раз надёжней, но у ТС не те Ваго, без пластинки.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

10.11.2019 в 16:49:46

#6728247

Prof83 написал: почему такой способ считается ухудшением надежности?

Потому что сложностей много, а они ни к чему.

Поэтому просто аккуратно старый кончик откусывается, а новый зачищается и в новую розетку. Минимум телодвижений для люминия.

Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

10.11.2019 в 16:59:42

#6728251

Rumato написал: Prof83,

паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене.

Потому что вот эти рассуждения - глупость. Паста не защищает ни от чего. Контакту розетки всё равно, что в неё зажать. Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой. Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.

Rumato, Паста убирает окисел вроде бы...или мешает ему образоваться в области прижима. Или для чего тогда ее закладывает производитель?

"Контакту розетки всё равно, что в неё зажать" Я правильно понимаю, что большинство современных контактов у розеток имеют латунные клеммы? Если да, то подключать в них алюминиевый провод нельзя т.к. эти материалы не совместимы, как несовместимы с алюминием никель, стали и наконец, медь. "Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой" Тоже очень сомнительно. Алюминий мягкий именно поэтому везде в интернете рекомендуют протягивать зажимы с алюминием. Пружина же, на то и пружина, что будет прижимать даже если материал деформируется + излишнее усилие на винт может утончить соединение.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

10.11.2019 в 17:59:11

#6728280

Prof83 написал: как несовместимы с алюминием никель, стали

Из чего-же, из чего-же, из чего-же, сделаны клеммники Ваго?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.11.2019 в 20:29:23

#6728398

Prof83 написал: В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?

Prof83,
а чем вас старые проводники (алюм) не устроили, что вы решили пойти путем тов. Ульянова?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.11.2019 в 23:02:34

#6728508

strider1978 написал:

Prof83 написал: как несовместимы с алюминием никель, стали

Из чего-же, из чего-же, из чего-же, сделаны клеммники Ваго?

strider1978, из пружинок, из пластинок, из пластмассы и белой пасты, сделаны клеммники wago.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108425

10.11.2019 в 23:39:55

#6728545

Rumato написал: Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.

Автор хочет получить бесценный личный опыт. Пусть получает.

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

11.11.2019 в 02:59:58

#6728619

Prof83 написал: клемники ваго

ВАГИНЫ, плоско пружынные клеммы, так называемые без винтовые, самозажымные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, розетках, щитах, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового!

Например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???.

В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружынные клеммы, так называемые без винтовые, самозажымные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержыт жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом! Обратите внимание изоляция жыл НЕ повреждена!

То есть ВАГИНЫ для стационарной проводки используют НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают использовать за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!

ВАГИНЫ ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .

Prof83 написал: нежели болтик в розетке

В нормальной розетке "болтик" НЕ давит на жылу непосредственно!

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

11.11.2019 в 03:15:45

#6728622

Prof83 написал: насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?

Это совершенно не нужно делать. Есть прАвило - "не трогай то,что исправно работает"

Prof83 написал: Можно подробнее, почему такой способ считается ухудшением надежности?

у вас был неразрывный однородный проводник. Теперь ваш проводник неоднороден, разорван и соединён. Вы усложнили систему, а любое усложнение уменьшает надёжность.

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

12.11.2019 в 01:39:13

#6729256

Посититель написал: То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!

И что вас так удивляет что с WAGO что-то случилось когда через нее молния прошла? :a В отличии от распред коробки которая разлетелась, она почти целая, только чуток покоптилась :p Где к конструкции WAGO по вашему мнению слабое место как в "плавкой вставке" которое перегорает?

Prof83 написал: В квартире ставил новую розетку.

А Автомат у вас какой на все это дело?