10.11.2019 в 13:19:03
#6728143
В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
10.11.2019 в 13:43:49
#6728154
Prof83 написал: В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Prof83, Ваго с пастой + в отсутствие подрозетника, дыра "окультуренная" монтажной пеной - отличная картинка в этот вот, раздел https://mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/
10.11.2019 в 13:55:40
#6728157
dokar, Там нет монтажной пены. Это игра света. Подрозетник не могу найти под диаметр 60. В квартире все отверстия под 60 (
10.11.2019 в 14:23:33
#6728168
Наружную розетку поставить, ни Ваго ни коробка при этом не нужны.
10.11.2019 в 16:03:20
#6728224
насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Не надо их трогать. Ухудшение надёжности, которое Вы сделали, ни к чему хорошему не ведёт.
10.11.2019 в 16:31:11
#6728239
Rumato, Можно подробнее, почему такой способ считается ухудшением надежности?
10.11.2019 в 16:44:11
#6728245
Prof83,
паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене.
Потому что вот эти рассуждения - глупость. Паста не защищает ни от чего. Контакту розетки всё равно, что в неё зажать. Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой. Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.
10.11.2019 в 16:47:39
#6728246
Rumato написал: Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой.
Пластинкой как раз надёжней, но у ТС не те Ваго, без пластинки.
10.11.2019 в 16:49:46
#6728247
Prof83 написал: почему такой способ считается ухудшением надежности?
Потому что сложностей много, а они ни к чему.
Поэтому просто аккуратно старый кончик откусывается, а новый зачищается и в новую розетку. Минимум телодвижений для люминия.
10.11.2019 в 16:59:42
#6728251
Rumato написал: Prof83,
паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене.
Потому что вот эти рассуждения - глупость. Паста не защищает ни от чего. Контакту розетки всё равно, что в неё зажать. Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой. Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.
Rumato, Паста убирает окисел вроде бы...или мешает ему образоваться в области прижима. Или для чего тогда ее закладывает производитель?
"Контакту розетки всё равно, что в неё зажать" Я правильно понимаю, что большинство современных контактов у розеток имеют латунные клеммы? Если да, то подключать в них алюминиевый провод нельзя т.к. эти материалы не совместимы, как несовместимы с алюминием никель, стали и наконец, медь. "Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой" Тоже очень сомнительно. Алюминий мягкий именно поэтому везде в интернете рекомендуют протягивать зажимы с алюминием. Пружина же, на то и пружина, что будет прижимать даже если материал деформируется + излишнее усилие на винт может утончить соединение.
10.11.2019 в 17:59:11
#6728280
Prof83 написал: как несовместимы с алюминием никель, стали
Из чего-же, из чего-же, из чего-же, сделаны клеммники Ваго?
10.11.2019 в 20:29:23
#6728398
Prof83 написал: В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Prof83,
а чем вас старые проводники (алюм) не устроили, что вы решили пойти путем тов. Ульянова?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.11.2019 в 23:39:55
#6728545
Rumato написал: Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.
Автор хочет получить бесценный личный опыт. Пусть получает.
11.11.2019 в 02:59:58
#6728619
Prof83 написал: клемники ваго
ВАГИНЫ, плоско пружынные клеммы, так называемые без винтовые, самозажымные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, розетках, щитах, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового!
Например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???.
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружынные клеммы, так называемые без винтовые, самозажымные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержыт жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме
То есть ВАГИНЫ для стационарной проводки используют НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают использовать за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
ВАГИНЫ ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .
Prof83 написал: нежели болтик в розетке
В нормальной розетке "болтик" НЕ давит на жылу непосредственно!
11.11.2019 в 03:15:45
#6728622
Prof83 написал: насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Это совершенно не нужно делать. Есть прАвило - "не трогай то,что исправно работает"
Prof83 написал: Можно подробнее, почему такой способ считается ухудшением надежности?
у вас был неразрывный однородный проводник. Теперь ваш проводник неоднороден, разорван и соединён. Вы усложнили систему, а любое усложнение уменьшает надёжность.
12.11.2019 в 01:39:13
#6729256
Посититель написал: То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
И что вас так удивляет что с WAGO что-то случилось когда через нее молния прошла? :a В отличии от распред коробки которая разлетелась, она почти целая, только чуток покоптилась :p Где к конструкции WAGO по вашему мнению слабое место как в "плавкой вставке" которое перегорает?
Prof83 написал: В квартире ставил новую розетку.
А Автомат у вас какой на все это дело?
14.11.2019 в 21:03:47
#6731258
Автомат наверное помощнее поставили )) 25 минимум) а то выбьет не дай бог !
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу