Добрый день, уважаемые Мастера.

Прошу вашей помощи - посмотрите, пожалуйста, насколько корректна собрана система подключения к стоякам холодной и горячей воды? Испытываю постоянные проблемы с засорением редуктора горячей воды. Нужно ли переделывать?

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9679

11.11.2019 в 15:46:54

#6728914

Не хватает степени фильтрации грязевика для редуктора. Установка редуктора после промывного фильтра может улучшить ситуацию (у промывного сетка мельче). Неправильно установлен грязевик на холодной воде. Нужно перевенуть его сеткой вниз, хотя бы как горячий.При отключенной воде, когда чистите его, часть грязи опадает в трубу и не вычищается. Без переворота при врочистке надо ставить ведро и краном приоткрыв воду выбивать опавший мусор.

Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2970

11.11.2019 в 16:01:40

#6728917

Ваш редуктор сдох. Этот хлам живёт от года до трёх. Луче без него ,судя по манометрам. Начинайте подтягивать накидные гайки, возможно заменить прокладки. На холодной трассе замените подводку к коллектору с 20 на 25, разницу почувствуйте сразу.

Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

11.11.2019 в 16:02:29

#6728918

Спасибо, Мишутк, значит надо как-то переделывать. Промывные фильтры перед гребёнками можно/нужно снять и перенести перед редуктором? Верно?

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

11.11.2019 в 16:05:11

#6728920

АПОСТОЛ, сдох. Но на холодной работает и давление на манометре - это результат его работы. Но надо отметить, что такое давление оба манометра показывают в статическом режиме, а при открытии какого-либо крана давление уменьшается. Это нормально?

Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2970

11.11.2019 в 16:06:59

#6728921

TPV, рабочие для квартиры 3-3,5 . Всё что выше не желательно . Счетчики Ителма устойчивые к повышенному давлению до 25атм , зачем перед ним редуктор? Как менять его без перепломбировки?

Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

11.11.2019 в 16:18:39

#6728929

АПОСТОЛ, кто ж его знает-то... Некоторое время я пытался понять, как должно быть, но однозначного ответа не нашёл. Перепломбировать - не проблема. У нас пока этим занимается УК. Главное определиться - если надо переделывать, то как, что именно ставить.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2019 в 16:30:30

#6728937

TPV, менять поршневой хлам (клинят на нашей воде уже через полгода-год) на мембранные, например VT.085.N.

На ГВС промывной фильтр с пластиковой колбой - опасно! Они и на холодной воде лопаются бывает.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9679

11.11.2019 в 17:50:47

#6728982

TPV написал: Спасибо, Мишутк, значит надо как-то переделывать. Промывные фильтры перед гребёнками можно/нужно снять и перенести перед редуктором? Верно?

TPV, видимо с учетом нареканий на их качество, демонтировать пластиковые, а перед редуктором поставить с металлической колбой.

Перед редуктором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 500 мкм.

Обычно в косом фильтре сетка на 500мкм, что на пределе для данного редуктора. У промывных сетка мельче.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

11.11.2019 в 18:45:17

#6729022

Спасибо, Мишутк, значит всё переделывать полностью. Нужно создать объявление о поиске Мастера.