11.11.2019 в 15:29:11
Добрый день, уважаемые Мастера.
Прошу вашей помощи - посмотрите, пожалуйста, насколько корректна собрана система подключения к стоякам холодной и горячей воды? Испытываю постоянные проблемы с засорением редуктора горячей воды. Нужно ли переделывать?
11.11.2019 в 15:46:54
Не хватает степени фильтрации грязевика для редуктора. Установка редуктора после промывного фильтра может улучшить ситуацию (у промывного сетка мельче). Неправильно установлен грязевик на холодной воде. Нужно перевенуть его сеткой вниз, хотя бы как горячий.При отключенной воде, когда чистите его, часть грязи опадает в трубу и не вычищается. Без переворота при врочистке надо ставить ведро и краном приоткрыв воду выбивать опавший мусор.
11.11.2019 в 16:01:40
Ваш редуктор сдох. Этот хлам живёт от года до трёх. Луче без него ,судя по манометрам. Начинайте подтягивать накидные гайки, возможно заменить прокладки. На холодной трассе замените подводку к коллектору с 20 на 25, разницу почувствуйте сразу.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.11.2019 в 16:02:29
Спасибо, Мишутк, значит надо как-то переделывать. Промывные фильтры перед гребёнками можно/нужно снять и перенести перед редуктором? Верно?
11.11.2019 в 16:05:11
АПОСТОЛ, сдох. Но на холодной работает и давление на манометре - это результат его работы. Но надо отметить, что такое давление оба манометра показывают в статическом режиме, а при открытии какого-либо крана давление уменьшается. Это нормально?
11.11.2019 в 16:06:59
TPV, рабочие для квартиры 3-3,5 . Всё что выше не желательно . Счетчики Ителма устойчивые к повышенному давлению до 25атм , зачем перед ним редуктор? Как менять его без перепломбировки?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.11.2019 в 16:18:39
АПОСТОЛ, кто ж его знает-то... Некоторое время я пытался понять, как должно быть, но однозначного ответа не нашёл. Перепломбировать - не проблема. У нас пока этим занимается УК. Главное определиться - если надо переделывать, то как, что именно ставить.
11.11.2019 в 16:30:30
TPV, менять поршневой хлам (клинят на нашей воде уже через полгода-год) на мембранные, например VT.085.N.
На ГВС промывной фильтр с пластиковой колбой - опасно! Они и на холодной воде лопаются бывает.
11.11.2019 в 17:50:47
TPV написал: Спасибо, Мишутк, значит надо как-то переделывать. Промывные фильтры перед гребёнками можно/нужно снять и перенести перед редуктором? Верно?
TPV, видимо с учетом нареканий на их качество, демонтировать пластиковые, а перед редуктором поставить с металлической колбой.
Перед редуктором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 500 мкм.
Обычно в косом фильтре сетка на 500мкм, что на пределе для данного редуктора. У промывных сетка мельче.
11.11.2019 в 18:45:17
Спасибо, Мишутк, значит всё переделывать полностью. Нужно создать объявление о поиске Мастера.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.