Добрый день, уважаемые Мастера.

Прошу вашей помощи - посмотрите, пожалуйста, насколько корректна собрана система подключения к стоякам холодной и горячей воды? Испытываю постоянные проблемы с засорением редуктора горячей воды. Нужно ли переделывать?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10020

11.11.2019 в 15:46:54

Не хватает степени фильтрации грязевика для редуктора. Установка редуктора после промывного фильтра может улучшить ситуацию (у промывного сетка мельче). Неправильно установлен грязевик на холодной воде. Нужно перевенуть его сеткой вниз, хотя бы как горячий.При отключенной воде, когда чистите его, часть грязи опадает в трубу и не вычищается. Без переворота при врочистке надо ставить ведро и краном приоткрыв воду выбивать опавший мусор.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

11.11.2019 в 16:01:40

Ваш редуктор сдох. Этот хлам живёт от года до трёх. Луче без него ,судя по манометрам. Начинайте подтягивать накидные гайки, возможно заменить прокладки. На холодной трассе замените подводку к коллектору с 20 на 25, разницу почувствуйте сразу.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

11.11.2019 в 16:02:29

Спасибо, Мишутк, значит надо как-то переделывать. Промывные фильтры перед гребёнками можно/нужно снять и перенести перед редуктором? Верно?

0
Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

11.11.2019 в 16:05:11

АПОСТОЛ, сдох. Но на холодной работает и давление на манометре - это результат его работы. Но надо отметить, что такое давление оба манометра показывают в статическом режиме, а при открытии какого-либо крана давление уменьшается. Это нормально?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

11.11.2019 в 16:06:59

TPV, рабочие для квартиры 3-3,5 . Всё что выше не желательно . Счетчики Ителма устойчивые к повышенному давлению до 25атм , зачем перед ним редуктор? Как менять его без перепломбировки?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

11.11.2019 в 16:18:39

АПОСТОЛ, кто ж его знает-то... Некоторое время я пытался понять, как должно быть, но однозначного ответа не нашёл. Перепломбировать - не проблема. У нас пока этим занимается УК. Главное определиться - если надо переделывать, то как, что именно ставить.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2019 в 16:30:30

TPV, менять поршневой хлам (клинят на нашей воде уже через полгода-год) на мембранные, например VT.085.N.

На ГВС промывной фильтр с пластиковой колбой - опасно! Они и на холодной воде лопаются бывает.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10020

11.11.2019 в 17:50:47

TPV написал: Спасибо, Мишутк, значит надо как-то переделывать. Промывные фильтры перед гребёнками можно/нужно снять и перенести перед редуктором? Верно?

TPV, видимо с учетом нареканий на их качество, демонтировать пластиковые, а перед редуктором поставить с металлической колбой.

Перед редуктором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 500 мкм.

Обычно в косом фильтре сетка на 500мкм, что на пределе для данного редуктора. У промывных сетка мельче.

0
Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

11.11.2019 в 18:45:17

Спасибо, Мишутк, значит всё переделывать полностью. Нужно создать объявление о поиске Мастера.