ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 12:40:26

Rumato написал: ВВС13, Подгорает какой то контакт, и с наибольшей вероятностью, он в счётчике или вводных автоматах. Поскольку эту парочку всё равно менять, надо вскрывать чёрный корпус.

Rumato, Почему тогда автоматы выключаются без нагрузки? Сплиты просто воткнуты в розетку. И в тоже самое время, могут не выключатся сутками, при том, что все 3 сплита запущены?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

19.11.2019 в 12:59:37

Так много вопросов, и так мало ответов.

А почему разводка сделана ПУНПом, да ещё по горючему основанию? Почему ноль на отдельном автомате? Ещё и подключены, наверное, снизу. Если щиток открыть, там наверное всё ещё веселее, потому и выбивает, по сумме косяков.

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 13:31:24

strider1978 написал: Так много вопросов, и так мало ответов.

А почему разводка сделана ПУНПом, да ещё по горючему основанию? Почему ноль на отдельном автомате? Ещё и подключены, наверное, снизу. Если щиток открыть, там наверное всё ещё веселее, потому и выбивает, по сумме косяков.

strider1978, почему сумма косяков не выбивает без подключенных сплитов? 2 года система работала без сбоев.Всё в доме подключено. Нагрузку прекрасно держит.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

19.11.2019 в 13:39:24

ВВС13 написал: 2 года система работала без сбоев.

Два года для стационарной электроустановки не срок.

ВВС13 написал: почему сумма косяков не выбивает без подключенных сплитов?

Так и пользуйтесь без сплитов. Или всё же нужно разобраться? Либо косяк был изначально, и вылез после добавления оборудования, или что-то повредили при монтаже. Открывайте крышки щитков, снимайте крышки розеток. Если позволяет квалификация.

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 13:46:26

strider1978, косяк в чем? Что искать?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

19.11.2019 в 13:53:53

Для начала замените те автоматы, которые выбивает. Или хотя бы проверьте что с ними. Есть у меня одно соображение на этот счёт, уж больно много всего навешано на 16А.

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 15:28:01

strider1978, И что с того, что много навешано? Как это решит мою проблемму? Почему вы все упираетесь в мощность, когда проблемма совсем в другой плоскости? P.S. вводные автоматы смогу поменять не раньше следующей недели.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

19.11.2019 в 15:38:39

ВВС13 написал:

ВВС13, а PE у вас в воздухе висит?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

19.11.2019 в 15:51:21

ВВС13 написал: Почему тогда автоматы выключаются без нагрузки? Сплиты просто воткнуты в розетку.

Возможно это всего лишь совпадение. Т.к.:

ВВС13 написал: могут не выключатся сутками, при том, что все 3 сплита запущены?

-

ВВС13 написал: Вырубаются только вводные автоматы. В чем может быть причина???

Возможно плохо прикручены винты, как следствие плохой контакт, в результате которого перегрев с последующим отключением и в этом случае до пожара может быть не далеко. Ну или нагрузка на эти автоматы превышена и они просто перестали выполнять свою функцию на заявленном токе, а отключаются от случая к случаю, когда перегрев сильно выше заявленных характеристик отключения и тут пожар тоже не исключён.

ВВС13 написал: P.S. вводные автоматы смогу поменять не раньше следующей недели.

Меняйте на один двухполюсный.

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 15:53:51

TAB написал:

ВВС13 написал:

ВВС13, а PE у вас в воздухе висит?

TAB, Вам нарисовать треугольник закопанный в землю?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

19.11.2019 в 16:01:56

ser000 написал: и они просто перестали выполнять свою функцию

А может и не выполняли никогда.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.