юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

19.11.2019 в 02:42:27

ВВС13 написал: стоит стабилизатор

вполне возможно он и выбивает вводные автоматы, при подаче напряжения на трансформатор в момент перехода напряжения через ноль (особенно при повышенном напряжении и когда транс намотан по напряжению впритык)) идёт не хилый такой бросок тока, так же бросок появляется при плохом контакте по вводу

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 08:02:46

юра Т написал:

ВВС13 написал: стоит стабилизатор

вполне возможно он и выбивает вводные автоматы, при подаче напряжения на трансформатор в момент перехода напряжения через ноль (особенно при повышенном напряжении и когда транс намотан по напряжению впритык)) идёт не хилый такой бросок тока, так же бросок появляется при плохом контакте по вводу

юра Т, Стабилизатор из схемы вытащил, подключил без него. Результат тот же. Выбивает.

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 08:09:20

Сейчас фото прикреплю

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 08:22:00

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 09:06:50

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

19.11.2019 в 09:10:27

ВВС13, Шильдики сплитов ?

0

Да, ни фига.

ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

19.11.2019 в 09:23:20

dokar,

Haier LIGHTERA inverter 9ка и 12я модели

Как сфоткаю лейбы, скину тут.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.11.2019 в 09:38:33

ZooZoo написал: есть утечка с фазы на ноль

сильно сказано! :D

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.11.2019 в 10:45:12

ВВС13, Подгорает какой то контакт, и с наибольшей вероятностью, он в счётчике или вводных автоматах. Поскольку эту парочку всё равно менять, надо вскрывать чёрный корпус.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.11.2019 в 10:52:58

Ixtim написал:

ZooZoo написал: есть утечка с фазы на ноль

сильно сказано! :D

Ixtim,
угольный мостик

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.11.2019 в 11:18:09

ZooZoo написал: угольный мостик

мощностью 3 кВт?? да ну нафик..

Rumato написал: Подгорает какой то контакт,

плюсану.. сами автоматы тоже подозревать надо

0