Подскажите пожалуйста как правильно поступить : На садовый домик со столба (счетчик на столбе)приходит СИП2 и от него идет скрутка на меньший провод в дом. Можно ли от этого места кинуть тоже СИП2 на рядом стоящее строение , соединив концы сипов прокалывающим зажимом ? И каким ? Такого вопроса на форуме не нашел, поэтому спрашиваю. Спасибо за ответ.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2019 в 17:05:17

roman2700 написал: идет скрутка

:eek: Чем прокалывающие сжимы не угодили?

roman2700 написал: Можно ли от этого места кинуть тоже СИП2 на рядом стоящее строение , соединив концы сипов прокалывающим зажимом ?

Можно. После счётчика что угодно, не нарушая правил.

roman2700 написал: И каким ?

ссылка Подбираете по сечению.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.11.2019 в 22:23:55

roman2700 написал: На садовый домик со столба (счетчик на столбе)приходит СИП2

точно СИП 2, ничего не путаете?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

19.11.2019 в 23:20:30

ZooZoo написал: точно СИП 2, ничего не путаете?

Жилы две? - Две! :) СИП-2А. ;)

0
roman2700
roman2700
Новичок

Регистрация: 19.11.2006

Москва

Сообщений: 65

20.11.2019 в 11:51:46

megrad, Удивление Чем прокалывающие сжимы не угодили? Это электрик так сделал, там у меня сип2x16. Ятоже думал что нужно прокалывающий зажим ставить, но электрик сделал скрутку, причем отрезав от сип 2x16 по несколько жил. что это ? Халтура ?

0
roman2700
roman2700
Новичок

Регистрация: 19.11.2006

Москва

Сообщений: 65

20.11.2019 в 11:54:55

   ZooZoo написал:

точно СИП 2, ничего не путаете?

СИП 2х16

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.11.2019 в 16:34:07

roman2700 написал: Ятоже думал что нужно прокалывающий зажим ставить,

Как вариант кабель сжим ссылка

roman2700 написал: но электрик сделал скрутку, причем отрезав от сип 2x16 по несколько жил. что это ? Халтура ?

Похоже - зато очень быстро.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

20.11.2019 в 20:46:31

roman2700 написал: Халтура ?

Да.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.11.2019 в 23:56:02

roman2700 написал: ZooZoo написал: точно СИП 2, ничего не путаете?

СИП 2х16

roman2700, ясно... :( а СИП 3, значит, это 3х16? :o :popcorn :scare

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.11.2019 в 03:22:41

ZooZoo, ну что вы пристали, СИП-5 у него

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу