20.11.2019 в 01:14:34
Замерил температуру в указаном месте-напротив вент- решётки в облицовке-на расстоянии 50 мм температура воздуха около 50 градусов цельсия-мерил по руке вот этим:
20.11.2019 в 01:21:06
"Как раз таки в моей идее этого нет. Открываете воду, пока не в самой ванне." Я ж писал что тухнет совершенно непредсказуемо. Зажёг открыл воду, даже подождал-всё нормально. Залез в ванну, намылился-опа, потухла. Но может неделями не тухнуть. Межавитковое в катушке клапана может так себя вести?-допустим периодически замыкает соседние витки...
21.11.2019 в 09:51:59
Алексей Рыбкин, Ребра калорифера в верхней части теплообменника давно чистили от сажи? Может там все забито?
21.11.2019 в 16:43:37
Чищу регулярно-примерно раз в квартал да и теплообменик менял недавно-этим летом. Раз в год меняю мембрану и промываю обратным потоком-перекрываю вентиль перед колонкой, снимаю гусак со смесителя рядом, закручиваю вместо него заглушку с резинкой и открываю в смесителе горячую и холодную части-что б перетоком пошла холодная Естественно меняю сеточку. Но в принципе если теплообменник в саже то надо по моему не его чистить а дымовую трубу ибо сажа потому как неполное сгорание а неполное сгорание это не хватает кислорода а не хватает кислорода значит плохой поддув а плохой поддув это плохая тяга. А у меня и "народный тест"-прикладывание листа бумаги проходит и замеры вроде в норме и на ощупь ветерок чувствуется когда руку в дымовую сую.
21.11.2019 в 23:54:17
Алексей Рыбкин, Скорее всего неисправна термопара или катушка электромагнитного клапана. Проверяется очень просто.
22.11.2019 в 07:48:00
Эти проверки у меня бессмысленны так как колонка работает. Отключается она периодически. Если б она вообще не работала то имело бы смысл делать такие проверки ища полностью неисправную деталь. А раз она работает то ясно что в этот момент эмк и клапан в порядке. Ну и толку от такой проверки... Мне на сей момент думается что имеет место порча изоляции между витками катушки ЭМК. Периодически возникает межвитковое с потерей притягивающей силы. Поэтому и колонка то работает длительное время без нареканий то начинает отключаться, причём непредсказуемо. Беда в том что похоже эти ЭМК перестали выпускать и новых в магазинах нет.
22.11.2019 в 09:39:25
Алексей Рыбкин, Скореее всего термопара загибается. Она выдает ток ЭДС на грани срабатывания.Малейшее уменьшение тока и притягивающая сила электромагнита не способна противостоять силе пружины. Может пламя запальника периодически ослабевает. Для грубой оценки термопары надо во время нормальной работы колонки поместить экран из жестянки между пламенем запальной горелки и наконечником термопары. Если колонка быстро гаснет,то термопара или ЭМК неисправны. Основная горелка должна продолжать гореть несколько десятков секунд.Проверка проще пареной репы. Нагреваете термопару на огне и замеряете ток.Если он меньше 15-20 мВ, то термопару надо менять. Межвитковое замыкание в ЭМК это очень маловероятно. Там проволока с палец толщиной в один слой и покрыта лаком.В ЭМК может быть плохой контакт с обмоткой. Проверяется тестером. Вначале проверить термопару, потом контакты. В роликах все подробно показано,как поджимать гайкой термопару к ЭМК, чтобы контакт был хороший. Пережмешь плохо и недожмешь тоже плохо. Надо искать золотую середину экспериментально.У вас наверное термопара старая и ее давно пора менять. Перед заменой убедиться в этом. Если термопара проработала 8 лет, то это отличный результат.
22.11.2019 в 15:27:03
Алексей Рыбкин написал: Поменял термопару-не помогло.
Может термопара бракованная, или вы неправильно присоединили ее к ЭМК, гайку недожали или пережали. Контакты ЭМК надо почистить с которыми контачит термопара.Проверьте, чтобы пламя запальника облизывало наконечник термопары по вертикали на 9-13 мм. Выложите здесь фотку, как пламя контачит с термопарой до включения воды и зажигания основной горелки.
22.11.2019 в 15:32:43
woodpecker456 написал: Алексей Рыбкин, Скореее всего термопара загибается. Она выдает ток ЭДС на грани срабатывания.Малейшее уменьшение тока и притягивающая сила электромагнита не способна противостоять силе пружины. Может пламя запальника периодически ослабевает. Для грубой оценки термопары надо во время нормальной работы колонки поместить экран из жестянки между пламенем запальной горелки и наконечником термопары. Если колонка быстро гаснет,то термопара или ЭМК неисправны. Основная горелка должна продолжать гореть несколько десятков секунд.Проверка проще пареной репы. Нагреваете термопару на огне и замеряете ток.Если он меньше 15-20 мВ, то термопару надо менять. Межвитковое замыкание в ЭМК это очень маловероятно. Там проволока с палец толщиной в один слой и покрыта лаком.В ЭМК может быть плохой контакт с обмоткой. Проверяется тестером. Вначале проверить термопару, потом контакты. В роликах все подробно показано,как поджимать гайкой термопару к ЭМК, чтобы контакт был хороший. Пережмешь плохо и недожмешь тоже плохо. Надо искать золотую середину экспериментально.У вас наверное термопара старая и ее давно пора менять. Перед заменой убедиться в этом. Если термопара проработала 8 лет, то это отличный результат.
woodpecker456, UPD Алексей Рыбкин не увидел ваш предыдущий пост, где вы пишете,что термопару уже заменили. Часть рекомендаций не актуальна.
22.11.2019 в 18:07:17
Термопара это первое что пришло в голову. Поменял -ситуация не изменилась. Однако обратил внимание что у предыдущей термопары контакт был плоским а у нынешней выпуклый в виде шарика. Может имеет смысл достать электропроводящую смазку и чутка мазюкнуть?
22.11.2019 в 18:14:23
woodpecker456 если Вы разбирали ЭМК может в курсе -вот такая
пробка магнитная 9300-133 (3251-02.250)
24.11.2019 в 18:55:26
Алексей Рыбкин, Легче купить ЭМК КГЭ-15М, тем более, что разбирать не рекомендуют. Колонка сделана по ГОСТам СССР. Теплообменник и переходные трубки сделаны из чистой меди и в пунктах приема вторсырья их принимают, как чистую медь. Китайские теплообменники принимают как более дешевую латунь, поэтому можно делать соответствующие выводы. Этим объясняется неубиваемость советских газовых колонок.У них был КПД 85% против 95% у современных.Но газ пока недорогой.Экономия намного меньше, чем замена или ремонт колонок.