У меня такая проблема:
Имеется квартира площадью 58 кв.м.,
Котёл стоит настенный, установлен коллектор на 5 точек.
Первая точка змеевик в ванной.
Вторая точка теплый пол в ванной (5 кв.м)
Третяя точка теплый пол в прихожей (4 кв.м)
Четвертая точка батарея на кухне
Пятая точка это теплый пол на балконе (9 кв.м)
И проблема в том что на балконе тёплый пол греет местами только.температура на котле стоит 70 градусов.На подаче труба горячая,а на обратке с лекга прям тёплая.,В чём может быть причина, подскажите пожалуйста.
Петр18.10.94,
Фото коллектора.
А то по вашему описанию всё висит на обычном коллекторе, и три контура пола и Полотенчик и радиатор отопления. Естественно вода идёт по кратчайшему пути и по трубе большего диаметра. И не хочет в длинную тонкую трубу тёплого пола.
Петр18.10.94, в котле нет перепускного байпаса. Один контур отопительной системы должен быть всегда открыт. Это ежели задумаете упаковать все автоматикой...
Утеплителя нет под стяжкой теплого пола. Плита бетонная балконная может быть не цельно литой..Х.З. Скорость теплоносителя маленькая ( все клапана работают против шерсти), там где тонко в плите - там и холодно.
Петр18.10.94 написал:
змеевик и радиатор они работают как Надо,греются
Внутри квартиры видать хватает и этого... Но скоро зима , переделывайте срочно!
И еще не упустите из виду совет ув. АПОСТОЛ выше:По ощущениям нужна балансировка.
Петр18.10.94, Завидую! Я ледостава не дождусь.... По теме: менять подачу с обраткой - по любому! Сейчас попробуйте прижать все горячие контура, дабы на балкон пошустрей двинулся теплоноситель.
котёл навьен Делюкс 24 Петр18.10.94,У Вас на фото обвязки котла, нет ФГО(фильтр грубой очистки). Не надо верить в стерильность системы! Паспорт котла показывает на наличие штатного фильтра очистки. Может он уже забит? посему и получили снижение потока....