Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

21.11.2019 в 10:58:07

costataran, поможет, но не совсем. Радиаторы почти на полу лежат. Конвекция плохая. Надо было ставить с межосевым не 500 а 400 мм, толку больше было бы.

0
costataran
costataran
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Хабаровск

Сообщений: 12

21.11.2019 в 10:59:40

Hitgher, может их приподнять?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138440

21.11.2019 в 11:32:34

costataran, Увеличение конвекции - решетки и подъем радиаторов от пола - помогут частично, тк при горячих радиаторах влияние было бы не столь заметно. Судя по всему у Вас низкая температура в радиаторах, либо работают не полностью из-за неправильного подключения. Возможно раньше был чугун. Для решения задачи нужен пирометр - ИК термометр, в идеале - тепловизор. Далее - возможно Ваша однотрубная система подубита полипропиленом - при том же внешнем диаметре внутреннее сечение много меньше и циркуляция в стояках стала меньше. Надо измерять температуры стояков верх/низ, подводов к радиатору, и самих радиаторов в 5ти точках - углы и центр. Без этого - гадание на кофейной гуще.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

21.11.2019 в 11:34:55

BV, Вы точно все прочитали? Автор пишет температура радиаторов 73 с. Более чем достаточно.

0
costataran
costataran
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Хабаровск

Сообщений: 12

21.11.2019 в 11:54:00

Hitgher, да температура нормальная более 4 секунд не возможно держать руку на радиаторе - обжигает, и так все

0
costataran
costataran
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Хабаровск

Сообщений: 12

21.11.2019 в 11:54:44

BV, крано маевского все прогонял9не звоздушена), температура 73(как говорят в управляющей) я думаю не врут

0
costataran
costataran
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Хабаровск

Сообщений: 12

21.11.2019 в 11:56:07

BV, да верно до ремонта был чугун

0
costataran
costataran
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Хабаровск

Сообщений: 12

21.11.2019 в 15:55:08

фото с боку конденсант ушел температура нне поменялась в комнате

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

21.11.2019 в 16:11:01

costataran написал: BV, да верно до ремонта был чугун

costataran, все секции одинаково горячие ? Пока нет пирометра, потрогайте руками верхнюю и нижнюю трубы, входящие в радиатор. Какая из них горячее ? И ещё потрогайте нижний дальний от стояка угол радиатора там где пробка. Он тоже такой же горячий ? Например, на этой фотографии - нижний левый угол:

0
costataran
costataran
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Хабаровск

Сообщений: 12

21.11.2019 в 16:26:56

Снизу и сверху труба одинаковая, ближе к концу может быть совсем прохладнее (пару градусов и то может быть), сама пробка конец ее таплая, а все остально как труба, то есть вродже все норм Ходил к соседке бабуле по ощущениям у нее на 2-3 градуса темплее в квартире но у нее не угловая радипторы чугун - показалось что некоторые чуть теплее некоторые чуть холоднее, говорит что первая такая зима холодная в том году было жарко в квартире

0