Ситуация у знакомых следующая.
Многоквартирный дом. Система ОДНОтрубная. Подача верхняя везде: толстый стояк поднимается на чердак, и оттуда расходится по стоякам в квартиры. Обычный Рифар Монолит.
В двух стояках, циркуляция, видимо, хорошая. Сегодня при температуре воздуха -10 (не Москва) разница между подачей и обраткой у радиаторов 5-7 градусов. Третий стояк, видимо, проблемный: разница между подачей о обраткой - 17 градусов. Радиаторы все чистые, промытые, прогрев равномерный (это я чтобы развеять подозрения, что подача может быть нижняя).
Так вот ! На всех радиаторах стоят термоклапана для однотрубки Danfoss RA-G Ду20. Термоклапана тоже промытые, засоров нет. Замеры температуры производились пирометром при снятых термоголовках. Собственно, на третьем, проблемном радиаторе термоголовка уже давно не стоит.
Вопрос. Чисто теоретически, или может кто-то имел такой опыт, если убрать термоклапан, насколько это улучшит циркуляцию, какой разницы между подачей и обраткой получится добиться ? Чисто приблизительно !