Ситуация у знакомых следующая.

Многоквартирный дом.
Система ОДНОтрубная.
Подача верхняя везде: толстый стояк поднимается на чердак, и оттуда расходится по стоякам в квартиры.
Обычный Рифар Монолит.

В двух стояках, циркуляция, видимо, хорошая. Сегодня при температуре воздуха -10 (не Москва) разница между подачей и обраткой у радиаторов 5-7 градусов.
Третий стояк, видимо, проблемный: разница между подачей о обраткой - 17 градусов.
Радиаторы все чистые, промытые, прогрев равномерный (это я чтобы развеять подозрения, что подача может быть нижняя).

Так вот ! На всех радиаторах стоят термоклапана для однотрубки Danfoss RA-G Ду20. Термоклапана тоже промытые, засоров нет.
Замеры температуры производились пирометром при снятых термоголовках.
Собственно, на третьем, проблемном радиаторе термоголовка уже давно не стоит.

Вопрос. Чисто теоретически, или может кто-то имел такой опыт, если убрать термоклапан, насколько это улучшит циркуляцию, какой разницы между подачей и обраткой получится добиться ?
Чисто приблизительно !

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Starnet122, так может камешек залетел в него

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Mandalore105 написал:
Starnet122, так может камешек залетел в него

Mandalore105, нет-нет, всё проверялось.
Там и шаровый кран, и термоклапан. Термоклапан снимался, и как раз на предмет засора проверялся.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Вопрос актуален

Starnet122, проверьте куском трубы Kofulso, Lavita, Hydrosta. Легкий монтаж, без внутренних заужений.

Пока не проверите-будете сомневаться.

Starnet122 написал:
Термоклапана тоже промытые, засоров нет.

Клапана имеют возможность настраиваться. Как насчет этого у проблемного?

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

касимов написал:

Starnet122 написал:
Термоклапана тоже промытые, засоров нет.

Клапана имеют возможность настраиваться. Как насчет этого у проблемного?

касимов, настраивая, боюсь свернуть башку этому клапану, предназначенному для ОДНОтрубных систем.

Starnet122 написал:
боюсь свернуть башку этому клапану,

Свернете, удалите полностью. Тогда и решится проблема:

Starnet122 написал:
насколько это улучшит циркуляцию,