Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

21.11.2019 в 16:02:42

Ситуация у знакомых следующая.

Многоквартирный дом. Система ОДНОтрубная. Подача верхняя везде: толстый стояк поднимается на чердак, и оттуда расходится по стоякам в квартиры. Обычный Рифар Монолит.

В двух стояках, циркуляция, видимо, хорошая. Сегодня при температуре воздуха -10 (не Москва) разница между подачей и обраткой у радиаторов 5-7 градусов. Третий стояк, видимо, проблемный: разница между подачей о обраткой - 17 градусов. Радиаторы все чистые, промытые, прогрев равномерный (это я чтобы развеять подозрения, что подача может быть нижняя).

Так вот ! На всех радиаторах стоят термоклапана для однотрубки Danfoss RA-G Ду20. Термоклапана тоже промытые, засоров нет. Замеры температуры производились пирометром при снятых термоголовках. Собственно, на третьем, проблемном радиаторе термоголовка уже давно не стоит.

Вопрос. Чисто теоретически, или может кто-то имел такой опыт, если убрать термоклапан, насколько это улучшит циркуляцию, какой разницы между подачей и обраткой получится добиться ? Чисто приблизительно !

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

21.11.2019 в 16:09:54

Starnet122, так может камешек залетел в него

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

21.11.2019 в 16:15:26

Mandalore105 написал: Starnet122, так может камешек залетел в него

Mandalore105, нет-нет, всё проверялось. Там и шаровый кран, и термоклапан. Термоклапан снимался, и как раз на предмет засора проверялся.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

21.11.2019 в 21:25:10

Вопрос актуален

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

21.11.2019 в 21:57:15

Starnet122, проверьте куском трубы Kofulso, Lavita, Hydrosta. Легкий монтаж, без внутренних заужений.

Пока не проверите-будете сомневаться.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2019 в 07:30:05

Starnet122 написал: Термоклапана тоже промытые, засоров нет.

Клапана имеют возможность настраиваться. Как насчет этого у проблемного?

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

22.11.2019 в 09:57:48

касимов написал:

Starnet122 написал: Термоклапана тоже промытые, засоров нет.

Клапана имеют возможность настраиваться. Как насчет этого у проблемного?

касимов, настраивая, боюсь свернуть башку этому клапану, предназначенному для ОДНОтрубных систем. :)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2019 в 17:55:57

Starnet122 написал: боюсь свернуть башку этому клапану,

Свернете, удалите полностью. Тогда и решится проблема:

Starnet122 написал: насколько это улучшит циркуляцию,

0