dokar написал:
По нормативам через шасси щита нельзя ничего заземлять. Должна стоять полноценная РЕ шинка . Почему при переделке шита ее не поставили не понятно .
dokar, может потому что она медная, и у наших монтажников велико желание сдать её в лом?))
dokar написал:
А где ОЧЕНЬ рекомендовано - покажете ?
Где, Где? В ПУЭ! :D Вы же и сами знаете))
1.7.50....."...для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА."
1.7.176. "Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО...."
СП 256.1325800.2016
А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, ..... В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции.
Понятно, что Электронадзор не будет врываться к вам в квартиру и Требовать установки УЗО. Но если говорить литературным языком, а не цитатами документов, то Очень рекомендовано поставить, чтобы увидеть восход нового дня))
Вы о том что некоторые производители рекомендуют Номинал УЗО на ступень выше включенного последовательно в цепь АВ, а кто-то допускает равенство?
Там же есть рекомендации от Шнейдер для расчета. если несколько АВ в цепи.
СП 256.1325800.2016
А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия.
nezlo написал:
А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия.
От этого пункта,веет бредовщиной и по форме и по существу,перечитайте несколько раз,поймёте :)
Да и цитируемый вами
А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления - эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние
Тоже так себе ,рекомендация ,от которой надо держаться подальше :)
Albram,
Эти шинки нулевые подключенные после каждого счётчика . Для заноления такая шинка должна быть подключена на PEH до вводных автоматов и соединена с консолью щита. Вот к ней и могут заноляться вы и ваши соседи .
dokar, понятно. Про то, что провод до шинки идет через вводной АВ не подумал.
35 лет назад учился по специальности 0303 (Электрооборудование пром. предприятий), но по специальности практически не работал, потому ПУЭ и СНиП не видел со времен учёбы, да и производственные помещения от жилых отличаются в плане требований. И никаких УЗО тогда в глаза не видели))
ebf написал:
Тоже так себе ,рекомендация ,от которой надо держаться подальше
Что конкретно вызывает неприятие? То что если линия отдельная то можно 10мА ставить? Ну так логично, если не отдельная то толк пол квартиры вешать на такое УЗО при старой проводке тем более. Хотя вот в Америке ставят 5мА УЗО по всей квартире, не только в мокрых зонах.
https://www.youtube.com/watch?v=m32dw8ym57g
Есть разница, только в общей длине защищаемого кабеля и степени косячности в изоляции приборов и соединений.
Это в Париже, в палате мер и весов есть идеальный нестареющий кабель с бесконечным сопротивлением изоляции. А так чем длиннее кабель тем больше его собственная утечка. Бухта на 100-200 метров вполне может заставить сработать 10мА УЗО сама по себе.
И да, старость проводки маленько определяет... Утечки в старом кабеле больше ㋛.