25.11.2019 в 19:41:29
dokar написал:
am02rus написал:
Vadim 161 написал: УЗО на вводе либо заменить на селективное, либо и вовсе выбросить.
Vadim 161, До него ни кто меня не допустит, тем более выбрасывать. Поэтому отталкиваемся от того что есть.
am02rus, Тогда надо настаивать на замене его на селективное. За ваш счёт разумеется.
dokar, Я правильно понимаю, что вы хотите заменить установленный застройщиком УЗО АББ F204 AC-40/0,1 на что нить типа: УЗО 4P 40A 300mA A S (PA440D) - 6612 руб. Это для того что по реже бегать в подъездный щит? А разве квартирные УЗО 0,03 А не будут отрабатывать раньше? Или зачем вообще это нужно его менять?
25.11.2019 в 19:50:22
И еще самый главный вопрос. А на форуме есть ценовая лестница производителей автоматики? Чем более дешевым можно заменить Хагер не теряя надежности и т.д.?
25.11.2019 в 19:57:41
am02rus написал: А разве квартирные УЗО 0,03 А не будут отрабатывать раньше?
далеко не всегда. Читайте ПУЭ про токовую и временную селективность УЗО - там это черным по белому написано
25.11.2019 в 19:59:55
BV написал:
Aтос написал: а на ём полквартиры и свет в том числе.
Удивитесь.... но так сделаны миллионы квартир, и ничего почем зря не срабатывает...
Как раз почём зря и срабатывает, к примеру есть такая популярная штука называется
25.11.2019 в 20:29:22
Aтос написал: , а если фильтров несколько, а если ещё и синфазная помеха :swoon
А если у бабушки.... ;) В соседскую квартиру ударила молния, когда сосед в ней варил сварочником :D
PS И почему именно синфазная? Слово хорошее? Научное... ;)
25.11.2019 в 20:52:03
PS И почему именно синфазная? Слово хорошее? Научное..
В отличии от синфазной, парафазная в дифференциале даёт ноль и УЗО на неё не реагирует. Про молнию понравилось, продолжайте...
25.11.2019 в 20:55:09
Aтос написал: парафазная в дифференциале даёт ноль
поясните это в цифрах ..... а так же подумайте, как оно работает с конденсатором фильтра.... учитывая, что земля и ноль имеют близкие потенциалы.... Вспомните про варисторы....
25.11.2019 в 21:42:04
Aтос написал: Лично мне не нравится когда на УЗО сажают всё подряд. Вызывают потом и жалуются: вот УЗО сработало, начинаешь разбираться, а на ём полквартиры и свет в том числе.
На моём единственном узо всяквартира и свет в том числе.
Aтос написал: Оно может вообще раз в неделю срабатывает, от чего поди пойми
И никаких подобных эффектов никогда не наблюдалось. Срабатывания происходят исключительно по делу: потекший утюг, развалившаяся щетка в стиралке и т.п. Примерно раз в два года в среднем, если техника давно не менялась, не чаще. Когда все было новым - лет пять вообще не срабатывало.
Что я делаю не так? :confused:
СтранникXXI написал: Даешь АВДТ на каждую линию! Для экономии места и прямой замены АВ - сименсовскую одномодульную "электромеханику".
Чистейшая правда - только так и никак по-другому. :yu:
25.11.2019 в 21:43:48
am02rus написал: на форуме есть ценовая лестница производителей автоматики? Чем более дешевым можно заменить Хагер не теряя надежности и т.д.?
Ну иек, если не теряя надежности. Остальное не дешевле либо не существенно дешевле.
25.11.2019 в 21:55:34
СтранникXXI написал: Правильно! Даешь АВДТ на каждую линию! Для экономии места и прямой замены АВ - сименсовскую одномодульную "электромеханику".
Ну это у меня сперли. :)
26.11.2019 в 07:39:21
Укажите источник словосочетания с помехой ?
Извиняюсь привычка называть противофазные сигналы парафазными, последствие профессиональной деформации ;)
поясните это в цифрах ..... а так же подумайте, как оно работает с конденсатором фильтра.... учитывая, что земля и ноль имеют близкие потенциалы....
Никак, для синфазной помехи конденсаторов фильтра не существует по определению. Если помеха высокочастотная, то в принципе может помочь синфазный дроссель, а если низкочастотная или импульсная то ничего. Варисторы это вообще из другой сказки.
На моём единственном узо всяквартира и свет в том числе.
А я обслуживаю несколько сотен таких квартир у коих единственное УЗО на лестничной клетке ;)
26.11.2019 в 09:34:25
dokar написал: Ну это у меня сперли
Почему обязательно спер? Есть же, например, закон Джоуля-Ленца, Бойля-Мариотта... :)
26.11.2019 в 09:47:51
Aтос написал: О срабатывании УЗО, Фоновых токах Синфазных помехах...
Вас просили пояснить с конкретными цифрами, каким образом в бытовых цепях может возникнуть высокочастотная утечка, способная отключить УЗО.
Aтос написал: А я обслуживаю несколько сотен таких квартир у коих единственное УЗО на лестничной клетке
Что, прямо таки Вы лично и обслуживаете? Вы, вроде бы, говорили, что Вы - директор УК?
26.11.2019 в 10:44:24
Вас просили пояснить с конкретными цифрами, каким образом в бытовых цепях может возникнуть высокочастотная утечка, способная отключить УЗО.
Про высокочастотную утечку это ваша фантазия. Рабочие токи в УЗО текут в разных направлениях, а синфазные в одном, таким образом в дифференциале образуется сумма.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу