vogetel написал: От чего? При чем запас к реальным значениям? Я не собираюсь нагружать сеть до 50А.
Тогда зачем АВ на 50А? Логика? Не? :)
vogetel написал: А если допустимый автомат не 25 А как я указал, а 50? Оттолкнуться от 25 А которые сейчас разрешены я и сам мог.
Вы ищите на форуме индульгенцию по отпущению грехов? :) Если даже она будет от какого-то неразумного форумчанина - что это Вам даст? Как защитит сеть от потребления сверх того, на что рассчитана сеть? Ваша сеть и так уже трещит по швам, но так как все думают по аналогии с Вами будет трещать и дальше, пока не гикнется с пожаром.
vogetel написал: Счетчик установлен тоже на 50А, стабилизатор на столько же. Провод на 46 А судя по таблице выше.
Вам про Фому, а Вы про Ерему. А если Вы провод на 100А воткнете и счетчик на 100А... никто-ж не мешает... в вашем бардаке, где всем все пох.
vogetel написал: Вы когда себе автомобиль покупаете хотите что бы он ехал максимум 120 (допустим вам больше не нужно) или что бы у него запас мощности было до 200+ км?
Если в канализацию рассчитанную на людей, начнут гадить слоны.... ?