28.11.2019 в 16:58:47
vogetel написал: От чего? При чем запас к реальным значениям? Я не собираюсь нагружать сеть до 50А.
Тогда зачем АВ на 50А? Логика? Не? :)
vogetel написал: А если допустимый автомат не 25 А как я указал, а 50? Оттолкнуться от 25 А которые сейчас разрешены я и сам мог.
Вы ищите на форуме индульгенцию по отпущению грехов? :) Если даже она будет от какого-то неразумного форумчанина - что это Вам даст? Как защитит сеть от потребления сверх того, на что рассчитана сеть? Ваша сеть и так уже трещит по швам, но так как все думают по аналогии с Вами будет трещать и дальше, пока не гикнется с пожаром.
vogetel написал: Счетчик установлен тоже на 50А, стабилизатор на столько же. Провод на 46 А судя по таблице выше.
Вам про Фому, а Вы про Ерему. А если Вы провод на 100А воткнете и счетчик на 100А... никто-ж не мешает... в вашем бардаке, где всем все пох.
vogetel написал: Вы когда себе автомобиль покупаете хотите что бы он ехал максимум 120 (допустим вам больше не нужно) или что бы у него запас мощности было до 200+ км?
Если в канализацию рассчитанную на людей, начнут гадить слоны.... ?
28.11.2019 в 17:00:30
vogetel написал: Так все же, какие автоматы стоит установить на "стояке" и за счетчиком?
Вы уже ответили сами.
vogetel написал: поставить 40А
Но вся ответственность на Вас за сдохший стояк и ввод.
vogetel написал: Да, могу поставить любой который захочу.
Это вам кажется...
BV написал: Вопрос - на кой хер мне такая сеть
А когда большинство превысит норму - всё сгорит и здравствуй карасиновая лампа. Добро пожаловать в капитализм - моя хочет - моя платит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2019 в 18:45:58
strider1978 написал: Не забывайте, это другое государство,
Законы физики везде едины.
vogetel написал: От чего? При чем запас к реальным значениям? Я не собираюсь нагружать сеть до 50А
Если Вы нагрузите стабилизатор на 25А, то от сети он будет брать, при указаном напряжении
vogetel написал: Выражается сильным проседанием напряжения, вплоть до 160 Вт.
уже 34А... Вызывая ещё большую просадку сети...
30.11.2019 в 00:32:20
6 квадрат на 8 ампер, если хотите долго и без волнения пользоваться, т.е. 48А, счетчики обычно 50А. ставьте автомат не более 32А. 32А*1,45 (тепловая защита в течение 1 часа, после чего сработает) = 46А, защита вводного провода обеспечена и мощности должно хватить. Не забудьте заменить и ввод от стояка к счетчику.
30.11.2019 в 02:30:53
Прошу прощения за то, что влажу в ваш "междусобойчик". Похоже, что ТС не понимает.
BV написал: Тогда всем домом будете сидеть без света вообще, и ждать, пока аварийка не починит стояк,...
Так ведь, если только стояк. Может же оказаться, что и дом сгорит. И кто, и что будет ждать? Господа megrad, BV, Alex___dr и другие пытаются объяснить, что чудеса - это одно, а суровая реальность - это что-то другое. Я, пару раз пытался объяснить людям, в подобной ситуации - что их может ждать - не получилось. Правда, там жили на съеме и так и сказали: -"сгорит? Ну снимем другую квартиру. И чему тут гореть, если провода залиты в бетон". Ну, попробую и я объяснить ТС, почему не следует брать АВ более 25А. Вы живете в многоквартирном доме. Предположим, 3 этажа, 4кв. на этаж. Итого 12кв. В каждую вел ввод с АВ 25А. Итого, Вам кажется, что стояки должны быть рассчитаны на 300А. Но, нет. Есть такая штука: коэффициент использования. Я не помню, чему он равен для жилого дома, но, во всяком случае, не более 0,5. Т.е., Ваш стояк уже рассчитан не более, чем на 150А. Теперь, пусть половина жильцов заменит вводы на 50А, но потребляет "только" 40А. Остальные, не меняя вводные АВ, загружают свою сеть по max. Тогда по стояку пойдет ток 270А. И как на это должен отреагировать кабель стояка? Он же рассчитан на 150А! Но мы пойдем дальше. Еще кто-то из жильцов заменил ввод 25А на 50А. И еще, а кто-то - на 63А. До какого-то момента кабель "трещал", но стоял. Именно поэтому у Вас была просадка напряжения. Но, в конце концов, кабель не выдержит и сгорит. Если повезет - пожара не будет. А, если не повезет?
30.11.2019 в 08:28:07
igor1, Вы позицию автора прочитали?
vogetel написал: Вопрос - на кой хер мне такая сеть? Именно по этому и там и здесь я буду ставить то что нужно, а не что можно. Сидеть ждать пока постирается одежда что бы включит духовку я не намерен.
Моя хочет, потому что хочет. Демократия аднака. Что сгорит, то не сгниёт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.11.2019 в 08:52:09
igor1 написал: Ваш стояк уже рассчитан не более, чем на 150А
Прекрасно.
igor1 написал: еперь, пусть половина жильцов заменит вводы на 50А, но потребляет "только" 40А. Остальные, не меняя вводные АВ, загружают свою сеть по max
Знаете откуда взялись всякие там дурацкие коэффициенты использования, спроса и т.п. чушь? От теоретической невозможности подобных ситуаций. А уж о практической и сказать нечего. В любой момент времени часть жильцов просто отсутствует, а у большей части присутствующих потребление от долей до единиц Ампера. И от этого никуда не деться и никак не изменить. Раскочегарить же квартиру до 40А - надо ооочень постараться, даже специально задавшись целью. Купите себе амперметр что ли))
igor1 написал: Тогда по стояку пойдет ток 270А. И как на это должен отреагировать кабель стояка?
Наверное он должен отключиться, если его рассчитывали только на 150А? Не? Это такой ничем не защищенный кабель, вероятно? :)
30.11.2019 в 10:20:50
Radio написал: В любой момент времени часть жильцов просто отсутствует, а у большей части присутствующих потребление от долей до единиц Ампера.
Есть исключения. Например, Новый Год.
Radio написал: От теоретической невозможности подобных ситуаций.
А практически случаются. Да и напряжение не падает беспричинно...
30.11.2019 в 10:43:45
Radio написал: В любой момент времени часть жильцов просто отсутствует,
А зачем присутствовать ? Для влияния на коэф .спроса этого вовсе не надо. Достаточно отсутствия ГВС и отопления как все чаще бывает в крае проживания ТС .
Radio написал: Раскочегарить же квартиру до 40А - надо ооочень постараться, даже специально задавшись целью.
В такой ситуации само получится.
Radio написал: Наверное он должен отключиться, если его рассчитывали только на 150А? Не? Это такой ничем не защищенный кабель, вероятно? :)
Да давно жучками там все защищено. И пожар вполне может начаться с щитовой.
30.11.2019 в 17:38:25
Radio написал: Знаете откуда взялись всякие там дурацкие коэффициенты использования, спроса и т.п. чушь? От теоретической невозможности подобных ситуаций. А уж о практической и сказать нечего. В любой момент времени часть жильцов просто отсутствует, а у большей части присутствующих потребление от долей до единиц Ампера. И от этого никуда не деться и никак не изменить. Раскочегарить же квартиру до 40А - надо ооочень постараться, даже специально задавшись целью. Купите себе амперметр что ли))
Так то оно все так, все верно. Только вот суровая реальность может резко изменить коэффициент спроса. Живых примеров у меня два:
30.11.2019 в 18:20:16
BV написал: Летом случилась жара, все повключали кондишены и....
Семь сплитов бытового класса жрали порядка 9-18А по моим замерам. Колебаясь между этими значениями. Сколько их в пятиэтажке? Больше семи на площадке? Сомневаюсь. А ведь всё это в пределах одного несчастного шешнацатиамперника; обитателям даже по 50А не нужно ставить. :)
BV написал: погорели давно не обслуживаемые соединения
Так закусывать обслуживать надо. Они могли и от лампочек прекрасно погореть при надлежащей необслуженности.
BV написал: Все повключали электрические нагреватели.
Это чуть похуже, но тоже далеко не смертельно. Даже для пятиэтажки.
В целом примеры весьма надуманы. Подобные рассуждения я встречал не один миллион раз, и практикой они, как правило, не подкреплены.