10.12.2019 в 23:54:01
Matfey написал: Маловато понимаешь будет.. Маловато (с)
Я то понимаю....
Matfey написал: Боюсь, что будет выбивать при одновременно включенном водонагревателе (2 недели в году), холодильнике, морозильнике, микроволновке, электрочайнике и духовки.
главное в этом эксперименте - быстро бегать, чтобы все сразу включить одновременно. Обьяснять - лень, т.к. УЖЕ, и на форуме есть поиск
Matfey написал: но вероятность такая точно не нулевая
ну раз в пять лет выбьет, ну выключите что-то одно и что?
Matfey написал: Самое главное, что грозит мне? Ведь данные манипуляции производились электриком УК. Есть даже переписка, где он мне советует именно 50А автомат.
А если долбодятел посоветует 100 - тоже поставите? Заодно спросите дятла - какой номинал на весь подьезд стоит и как часто выбивает :killyourselfbywall:
Matfey написал: Я прошу прощения за мою неграмотность, но что Вы имеете ввиду под "стояком"?
:D
Matfey написал: Если надумаю ставить автомат 40А,
Вы бы лучше надумали найти проект и расчетную мощность на квартиру.... Или бы посмотрели документы тех лет, на основании которых делались проекты...
11.12.2019 в 00:26:06
Matfey написал: По таблицам из интернета я вижу, что кабель 3х6 нужно защищать максимум АВ 40А
32А
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.12.2019 в 10:05:02
Matfey написал: Я прошу прощения за мою неграмотность, но что Вы имеете ввиду под "стояком"
Стояк - питающие провода в этажном щите, типа
питающий стояк обведён.
Matfey написал: Маловато понимаешь будет.. Маловато
Ставите реле приоритета - либо гладить, либо готовить, либо пылесосить.
Matfey написал: Ведь данные манипуляции производились электриком УК.
Это каким то актом закреплено?
Matfey написал: Есть даже переписка, где он мне советует именно 50А автомат.
Совет - слова.
Matfey написал: Самое главное, что грозит мне?
Ликбез
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.12.2019 в 10:42:05
megrad, BV,
Спасибо Вам за информацию и советы!
Опять ломать голову и решать что делать дальше. Пока выясняю какая мощность выделена на квартиру
Фото стояка сделаю сегодня вечером
11.12.2019 в 11:03:57
Matfey написал: данные манипуляции производились электриком УК. Есть даже переписка, где он мне советует именно 50А автомат.
Электрик завтра скажет, что его неправильно поняли. Или что он не совсем ясно сформулировал свою мысль - хотел то, а получилось это. У вас есть официальная бумага с печатью и подписью должностных лиц УК, где разрешается установка 50 А автомата? А ещё лучше чтобы бумага была подписана руководством и была круглая печать энергоснабжающей организации. Вы также можете сказать, что в переписке на форуме вам советовали, например, 100 А. Если нет официальной бумаги, то это всё советы, а не разрешение. Все последствия за советы будете нести только вы. Если же вы строго следовали разрешению, то вы не виноваты.
ИМХО (IMHO)
11.12.2019 в 11:24:37
Matfey, в принципе - достаточно 32 А, но при условии, что Вы разом мощное не включите. :confused: Не можете гарантировать ставите реле приоритета или реле ограничения мощности. Уточните в УК про возможность увеличения мощности - это платно, но официально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.12.2019 в 14:16:18
В общем электрик УК, после того, как я задал вопросы про выделенную мощность на квартиру и соответствующие автоматы взял паузу и потом ответил, что действительно проверил по нашему дому и сказал, что нужно ставить АВ 32А ;) На мой вопрос, а это точно разрешено - сказал "ДА", так как проверял. Вот думаю добиться чтобы показали бумажку, хотя как здесь уже говорили, что раньше в подобных домах ставили 16А на свет и 16А на розетки. В общем я так понимаю, что остановлюсь на вводном кабеле ВВГ-НГ LS 3х6 и двумя вводными автоматами на 32А (до счетчика и после). Кстати не совсем понял зачем нужно до и после, но если нужно, то возьму. Про реле приоритета - спасибо за наводку. Со временем, если действительно столкнусь с проблемами нехватки мощности - приобрету его
11.12.2019 в 14:55:56
Matfey написал: двумя вводными автоматами на 32А (до счетчика и после). Кстати не совсем понял зачем нужно до и после, но если нужно,
Не нужно.
11.12.2019 в 15:15:20
strider1978 написал: Не нужно.
А вводной кабель прямо в счетчик ? А если его надо поменять , отремонтировать ? Да гарантированное отключение / безопасность не лишние.
11.12.2019 в 15:17:34
С чего бы это? Автомат УК, потом счётчик собственника. Потом кабель в квартиру.
11.12.2019 в 15:23:19
Matfey написал: двумя вводными автоматами на 32А (до счетчика и после). Кстати не совсем понял зачем нужно до и после, но если нужно, то возьму.
Один ставится перед счётчиком, другой в квартирном щите для удобства эксплуатации.
Хотя в квартире можно обойтись выключателем нагрузки, по виду как автомат, но без защитных
функций. Так же надо учесть, что при КЗ сработают все автоматы с одинаковой характеристикой.
Ликбез про характеристики
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.12.2019 в 15:31:48
Matfey написал: что нужно ставить АВ 32А
Радуйтесь , но после предоставления официальных бумаг на это дело . Потому как даже после реконструкции стояков в таких домах несмотря на то,
Matfey написал: что раньше в подобных домах ставили 16А на свет и 16А на розетки.
,нередко устанавливают перед счетчиками защиту на 25А.
Matfey написал: Про реле приоритета - спасибо за наводку. Со временем, если действительно столкнусь с проблемами нехватки мощности - приобрету его
Если будет 32А, то оно будет не нужно , от слова совсем ибо замучаетесь перегружать этот номинал, до отключки , если конечно не заведете себе какой нибудь проточник. В Крылатском например, такой номинал установлен после реконструкции в домах с э/плитами в многих домах . А изначально стояли 40+16+16.
11.12.2019 в 15:36:23
Matfey, Можно немножко обхитрить УК ,на площадке поставите АВ32А,а в квартире АВ40А,немного ампер выиграете :)
11.12.2019 в 15:40:21
strider1978 написал: потом счётчик собственника.
Еще разок . Случись чего с вводным кабелем, счетчик придется распломбировать. Если есть место , лучше после счетчика еще один коммутационный аппарат.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.