Abrikos, Во . Как всегда вовремя. :)
28.11.2019 в 14:42:06
Abrikos, Во . Как всегда вовремя. :)
Да, ни фига.
28.11.2019 в 14:45:35
es-domak написал: ящик для овощей с подогревом.
Конечно можно , но через розетку. вилку выдернул и ящик обесточен . Ящик правильно сделанный требует мизерную мощность .
Да, ни фига.
28.11.2019 в 14:47:45
dokar написал: Конечно можно , но через розетку. вилку выдернул и ящик обесточен
Розетку делать тоже внутри помещения? Или можно на балконе? Розетка тоже должна быть 2-полюсной?
dokar написал: Ящик правильно сделанный требует мизерную мощность .
Я смотрел в интернете характеристики, кажется 400 Вт жрет.
28.11.2019 в 14:55:13
dokar, это у меня один 2-полюсный буш-егер валяется дома :) Эта клавиша с маркировкой 1/0 на него устанавливается только в одном положении, развернуть её на 180° не получится. Хорошо, что подсветка сделана в центре клавиши. Хоть по-нашему ставь, перевернув вверх ногами выключатель, хоть по-эуропейски. Не то что некоторые, у которых подсветка штатно в нижней части клавиши.
28.11.2019 в 15:20:23
es-domak написал: кажется 400 Вт жрет.
Нолик можно убрать.
Вот для развития. https://mastergrad.com/forums/t82650-chto-v-kach-ve-nagrevatelya-v-yashchike-dlya-ovoshchey-na-balkone/
Вариантов много , но я бы делал нагреватель на самореге залив его в бетон толщиной 30мм. Размер по днищу ящика
Да, ни фига.
28.11.2019 в 15:34:57
dokar написал: Для гарантированного обесточивания этого света надо внутри помещения ставить 2Р выключатель . Для отключения и фазы и ноля
зачем вот это? Откуда взята такая рекомендация?
28.11.2019 в 15:53:07
BV написал:
dokar написал: Для гарантированного обесточивания этого света надо внутри помещения ставить 2Р выключатель . Для отключения и фазы и ноля
зачем вот это? Откуда взята такая рекомендация?
BV, Это моя рекомендация, если бы балкон имел отдельную линию до шита , то и там бы советовал отдельный дифф или "Р автомат . Балкон , даже застеленный , это ненадежная территория, обводнена может быть в любой момент. ну и как следствие выбивание группового УЗО вполне вероятна.
Да, ни фига.
28.11.2019 в 17:33:09
dokar написал: Нолик можно убрать. Вот для развития. https://mastergrad.com/forums/t82650-chto-v-kach-ve-nagrevatelya-v-yashchike-dlya-ovoshchey-na-balkone/
Я как раз читал эту тему пару дней назад. Но я рассматривал уже готовый термошкаф. Вот типа такого:
С мощностью я немного ошибся. Написано, что у него 225 Вт.
28.11.2019 в 17:46:30
dokar написал:
BV написал:
dokar написал: Для гарантированного обесточивания этого света надо внутри помещения ставить 2Р выключатель . Для отключения и фазы и ноля
зачем вот это? Откуда взята такая рекомендация?
BV, Это моя рекомендация, если бы балкон имел отдельную линию до шита , то и там бы советовал отдельный дифф или "Р автомат . Балкон , даже застеленный , это ненадежная территория, обводнена может быть в любой момент. ну и как следствие выбивание группового УЗО вполне вероятна.
dokar, ванная, туалет и кухня так же "легко" могут быть обводнены :) Посчитайте сопротивление при типовых напряжениях N - PE, которое приведет к срабатыванию УЗО. В туалете и то больше возможность обводнения соленой водой :)
28.11.2019 в 18:56:20
BV написал: зачем вот это? Откуда взята такая рекомендация?
СП. 2561325800.2016 п. 10.4 ... В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.
28.11.2019 в 19:01:31
СтранникXXI, Ого, это уже не рекомендация . :)
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.