Аватар пользователя
дезертир-партизаг

Местный

Регистрация: 17.05.2019

Кишинёв

Сообщений: 55

30.11.2019 в 14:24:58

Доброго дня, сразу прошу меня извинить, ибо я опять вопрос про водопровод. Осознаю свою вину и про снисхождения. В общем хотел я себе поставить стояки водоснабжения из толстой оцинковки, но фирма занимающаяся сантехникой предложили медь. В общем сижу и думаю: 1)вопрос первый что убивает медь? 2) Можно ли ставить медь при PH=7? 3)Как заземлить медь? 4) А не слишком ли это тонко для стояков всего 1 мм? просто как то толщина стенки всего 1мм-непривычно как то для стояков. 5) и как намертво соеденить медь с полипропиленом и с оцинковкой? Оказывается у соседа снизу оцинковка, а сверху полипропилен. 6)Не создаст ли медь+оцинковка гальванопару? и как это избежать? Спасибо. С уважением.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

30.11.2019 в 18:50:06

Разношерстный стояк к добру не приведёт. Подстраивайтесь под основную массу.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
дезертир-партизаг

Местный

Регистрация: 17.05.2019

Кишинёв

Сообщений: 55

30.11.2019 в 19:20:30

АПОСТОЛ написал: Разношерстный стояк к добру не приведёт.

согласен с Вами. А почему?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

30.11.2019 в 19:46:15

А потому

0
Аватар пользователя
дезертир-партизаг

Местный

Регистрация: 17.05.2019

Кишинёв

Сообщений: 55

30.11.2019 в 20:12:51

в общем медь с оцинковкой соединять нельзя. однако. исключительно теоретический вопрос:

  • а в паре медь -оцинковка что будет разрушаться?-оцинковка?
0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

30.11.2019 в 20:52:31

Вроде там написано ясно Медь сильнее всех, впереди стоящих элементов, поэтому в паре с любым из них она выйдет победителем.

0
Аватар пользователя
дезертир-партизаг

Местный

Регистрация: 17.05.2019

Кишинёв

Сообщений: 55

30.11.2019 в 21:23:19

ну жалко. хотел вечный водопровод, не вышло. хотел нержу-нету подходящей (есть только 304 на минималках которая может освищиваться на раз) поэтому решил поставить оцинковку. предложили медь. Ну я и обрадовался.

но видно если у соседу снизу (по его словам) оцинковка, то видно придётся тоже ставить оцинковку. :(

0
Аватар пользователя
Remius19

Местный

Регистрация: 02.12.2019

Мюнхен

Сообщений: 2

03.12.2019 в 01:43:01

без проблем через латунный переходник

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

03.12.2019 в 01:58:24

Remius19 написал: без проблем через латунный переходник

Remius19, на стояке водоснабжения - запрещено

0
Аватар пользователя
Remius19

Местный

Регистрация: 02.12.2019

Мюнхен

Сообщений: 2

03.12.2019 в 14:42:49

У нас таких ограничений нет. Как в РФ-не знаю, но с ходу нашел в Рунете такое, насколько верно-не берусь судить: "Рекомендуется осуществлять переход с меди на другие металлы через латунные, из нержавеющей стали или бронзовые фитинги во избежание ускоренной коррозии последних ( это требование осуществляется автоматически, так как подавляющее число фитингов выполняется из латуни или бронзы)." У меня,как и у большинства жителей, в доме все водоснабжение идет по медным трубам. Естественно, имеются где-то и подсоединения к стальным элементам. Я использую для этого фитинги из латунного сплава (нем. "messing"). По моему, это обычная латунь. Прежде чем модернизировать у себя водоснабжение, я специально консультировался (в Германии) о совместимости металлов (меди со сталью, железом). Мне не рекомендовали напрямую соединять медь со сталью, и сказали использовать между ними фитинги из "messing". Что я и сделал в итоге. Система прошла местный контрольные анализы и функционирует уже неск.лет без проблем. Спорить однако не стану. Какие правила в РФ на этот счет-не знаю. ТС вроде из Молдовы, ему нужно имхо там узнать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

03.12.2019 в 16:32:53

Remius19, правила могут быть разные, но физика одна. В водопроводе по ходу движения воды после медных труб не рекомендуется иметь стальные ввиду их ускоренной коррозии. Хоть с фиттингами, хоть без.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

03.12.2019 в 18:50:15

Был печальный опыт. Вырезал часть стального стояка и сделал подключение полотенца медью. Через 5 лет потекло место пайки, т.к. оно просто не выдержало механической нагрузки из за теплого расширения всего стояка. У вас же вверху пластик будет как то компенсировать, но внизу сталь которая будет давить.

0
Аватар пользователя
дезертир-партизаг

Местный

Регистрация: 17.05.2019

Кишинёв

Сообщений: 55

04.12.2019 в 15:03:29

а если нержавейку 304 на резьбу с оцинковкой?

0