Starnet122 написал: BV, кстати, а при использовании светодиодных ламп с импульсными драйверами, скачка тока при включении света не происходит ?

Starnet122,

BV написал: Значит МРП-1Т подходит только для маломощных ЛЕД драйверов,

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

04.12.2019 в 12:13:39

Освежил в памяти свою электрическую схему: на эту группу розеток с выключателем идёт отдельная линия, отдельный автомат. Я правильно понял, что этот ограничитель пусковых токов от Меандр нужно поставить в разрыв между автоматом и выключателем ? И при щелчке выключателем, питание на розетки будет подаваться не сразу, а через Меандр ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

04.12.2019 в 12:16:03

Starnet122 написал: Я правильно понял, что этот ограничитель пусковых токов от Меандр нужно поставить в разрыв между автоматом и выключателем ?

какой, из упомянутых выше?

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

04.12.2019 в 12:17:43

BV написал:

Starnet122 написал: Я правильно понял, что этот ограничитель пусковых токов от Меандр нужно поставить в разрыв между автоматом и выключателем ?

какой, из упомянутых выше?

BV, второй https://www.meandr.ru/mrp-1t

0
Legrand Russia
Legrand Russia
Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

04.12.2019 в 13:30:28

Starnet122, благодарим за информацию о наших продуктах. К сожалению, по описанию ситуации невозможность дать экспертную оценку работы изделия. Вы можете обратиться по месту покупки выключателя для проведения экспертизы и замены. Срок гарантии на всю продукцию Legrand составляет 2 года.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

04.12.2019 в 16:46:07

Starnet122 написал: Я правильно понял, что этот ограничитель пусковых токов от Меандр нужно поставить в разрыв между автоматом и выключателем ?

МРП-101 и МРП-101Т после выключателя. МРП-102 - до выключателя (между автоматом и выключателем).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

04.12.2019 в 19:12:56

Starnet122 написал:

BV написал:

Starnet122 написал: Я правильно понял, что этот ограничитель пусковых токов от Меандр нужно поставить в разрыв между автоматом и выключателем ?

какой, из упомянутых выше?

BV, второй https://www.meandr.ru/mrp-1t

Starnet122,

Максимальная ёмкость нагрузки 250 мкФ

И этим все сказано....

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

07.12.2019 в 21:37:33

Открыл сегодня выключатель. Ибо контакты сварились и уже "щелчками" не отпускались. Отверткой помог разомкнуться (при выключенно автомате). Потом опять включил выключатель. Капец там фейерверк. Опять контакты слиплись. В общем, что-то надо делать. Подскажите, а всё-таки модель https://www.meandr.ru/mrp-102 с током 30А поможет или нет ? Всё-таки 30А это не 50-100.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

07.12.2019 в 21:46:37

Starnet122 написал: Подскажите, а всё-таки модель https://www.meandr.ru/mrp-102 с током 30А поможет или нет ?

Мы про номинал блоков питания так и дождались информации.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

07.12.2019 в 22:41:16

strider1978 написал:

Starnet122 написал: Подскажите, а всё-таки модель https://www.meandr.ru/mrp-102 с током 30А поможет или нет ?

Мы про номинал блоков питания так и дождались информации.

strider1978, протолковать питания могу только сказать, что он 450 Вт. За входную ёмкость не скажу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

07.12.2019 в 22:53:48

Starnet122 написал: Подскажите, а всё-таки модель https://www.meandr.ru/mrp-102 с током 30А поможет или нет ? Всё-таки 30А это не 50-100.

смерть выключателя наступит немного позже :) Насколько - монетку подкинуть ...

strider1978 написал: Мы про номинал блоков питания так и дождались информации.

в данном случае более критично, что выключатель на 16А

Вот это поможет https://www.meandr.ru/uzm-50

Также предназначены для уменьшения пусковых токов при включении ёмкостных нагрузок. Снижение пускового тока осуществляется за счёт замыкания контактов реле при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения через ноль).

. Бонусом - защита компьютеров от аварий сети. . УЗМ-50 УХЛ4 стандарт 1932.00 руб. с НДС В корпусе 1 модуль но не увидел вариант управления этим устройством с выключателем в его нуле. Раньше был в схемах.... Но наверняка будет работать по схеме ниже...

Или УЗМ-16 УХЛ4 стандарт 1728.00 руб. с НДС https://www.meandr.ru/uzm-51m Для него есть схема (ниже на странице)

Я бы взял все же УЗМ-50 УХЛ4 стандарт 1932.00 руб. с НДС И включил по схеме выше. С учетом того, что при эксплуатации надо помнить, что устройство не является разьединителем (на корпусе написано) - т.е. в розетку лапами лезть нельзя, не отключив автомат.

Потребуется еще один глубокий нестандартный подрозетник рядом и какая-то крышка - если захочется ни циферки смотреть.

0