Освежил в памяти свою электрическую схему: на эту группу розеток с выключателем идёт отдельная линия, отдельный автомат. Я правильно понял, что этот ограничитель пусковых токов от Меандр нужно поставить в разрыв между автоматом и выключателем ? И при щелчке выключателем, питание на розетки будет подаваться не сразу, а через Меандр ?
04.12.2019 в 12:16:03
Starnet122 написал: Я правильно понял, что этот ограничитель пусковых токов от Меандр нужно поставить в разрыв между автоматом и выключателем ?
какой, из упомянутых выше?
04.12.2019 в 13:30:28
Starnet122, благодарим за информацию о наших продуктах. К сожалению, по описанию ситуации невозможность дать экспертную оценку работы изделия. Вы можете обратиться по месту покупки выключателя для проведения экспертизы и замены. Срок гарантии на всю продукцию Legrand составляет 2 года.
04.12.2019 в 16:46:07
Starnet122 написал: Я правильно понял, что этот ограничитель пусковых токов от Меандр нужно поставить в разрыв между автоматом и выключателем ?
МРП-101 и МРП-101Т после выключателя. МРП-102 - до выключателя (между автоматом и выключателем).
04.12.2019 в 19:12:56
07.12.2019 в 21:37:33
Открыл сегодня выключатель. Ибо контакты сварились и уже "щелчками" не отпускались. Отверткой помог разомкнуться (при выключенно автомате). Потом опять включил выключатель. Капец там фейерверк. Опять контакты слиплись. В общем, что-то надо делать. Подскажите, а всё-таки модель с током 30А поможет или нет ? Всё-таки 30А это не 50-100.
07.12.2019 в 21:46:37
Starnet122 написал: Подскажите, а всё-таки модель с током 30А поможет или нет ?
Мы про номинал блоков питания так и дождались информации.
07.12.2019 в 22:53:48
Starnet122 написал: Подскажите, а всё-таки модель с током 30А поможет или нет ? Всё-таки 30А это не 50-100.
смерть выключателя наступит немного позже :) Насколько - монетку подкинуть ...
strider1978 написал: Мы про номинал блоков питания так и дождались информации.
в данном случае более критично, что выключатель на 16А
Вот это поможет
Также предназначены для уменьшения пусковых токов при включении ёмкостных нагрузок. Снижение пускового тока осуществляется за счёт замыкания контактов реле при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения через ноль).
. Бонусом - защита компьютеров от аварий сети. . УЗМ-50 УХЛ4 стандарт 1932.00 руб. с НДС В корпусе 1 модуль но не увидел вариант управления этим устройством с выключателем в его нуле. Раньше был в схемах.... Но наверняка будет работать по схеме ниже...
Или УЗМ-16 УХЛ4 стандарт 1728.00 руб. с НДС Для него есть схема (ниже на странице)

Я бы взял все же УЗМ-50 УХЛ4 стандарт 1932.00 руб. с НДС И включил по схеме выше. С учетом того, что при эксплуатации надо помнить, что устройство не является разьединителем (на корпусе написано) - т.е. в розетку лапами лезть нельзя, не отключив автомат.
Потребуется еще один глубокий нестандартный подрозетник рядом и какая-то крышка - если захочется ни циферки смотреть.