Аватар пользователя
bulbash2004

Местный

Регистрация: 07.06.2019

Брест

Сообщений: 3

04.12.2019 в 22:14:26

#6743628

Здравствуйте. Квартира в новостройке. В электрощите от застройщика установлена фирма TDM. Отзывы не очень хорошие. Нужно ли менять на европейского производителя и что выбрать если нужно? Ценовой сегмент средний и выше, стоимость вторична, главное качество и надежность.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.12.2019 в 22:24:16

#6743641

bulbash2004, пока работает не трогайте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

04.12.2019 в 22:30:36

#6743645

Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

04.12.2019 в 23:24:06

#6743702

ТДМ автоматы неплохие, но и не сказать чтобы хорошие. У меня часто ломались С40 у ТДМа. Видимо их качество не выдерживает таких нагрузок. Менял на Легранд или АББ - смотря что было дешевле (раньше АББ, сейчас Легранд). С ними проблем не было. А С16 работают нормально.

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

04.12.2019 в 23:55:19

#6743718

strider1978 написал: Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

strider1978, никуда диф не ушел, не видел ни у одного застрйщика дифа на плиту

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

04.12.2019 в 23:57:21

#6743720

bulbash2004, от застройщика, как правило, меняют всю проводку, разводку водоснабжения и отопления

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

05.12.2019 в 00:11:31

#6743732

dmitrovski написал: bulbash2004, от застройщика, как правило, меняют всю проводку, разводку водоснабжения и отопления

Это зависит от кол-ва лишних денег.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108412

05.12.2019 в 00:22:56

#6743739

dmitrovski написал:

strider1978 написал: Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

strider1978, никуда диф не ушел, не видел ни у одного застрйщика дифа на плиту

dmitrovski, схему с фактом сравните :)

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.12.2019 в 00:49:45

#6743757

dmitrovski написал: от застройщика, как правило, меняют всю проводку, разводку водоснабжения и отопления

тогда уж надо с фундамента начинать, там он тоже сэкономил...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.12.2019 в 01:19:58

#6743771

BV написал:

dmitrovski написал:

strider1978 написал: Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

strider1978, никуда диф не ушел, не видел ни у одного застрйщика дифа на плиту

dmitrovski, схему с фактом сравните :)

BV, По факту наши нормативы соблюдены , уж не знаю какие там в РБ. А по схеме задумка не плоха .

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2019 в 01:23:20

#6743775

dokar написал: А по схеме задумка не плоха .

Особенно порадовал полотенцосушитель :yu:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108412

05.12.2019 в 01:23:56

#6743776

dokar написал:

BV написал:

dmitrovski написал:

strider1978 написал: Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

strider1978, никуда диф не ушел, не видел ни у одного застрйщика дифа на плиту

dmitrovski, схему с фактом сравните :)

BV, По факту наши нормативы соблюдены , уж не знаю какие там в РБ. А по схеме задумка не плоха .

dokar, Какая задумка? Не ставить один из дифов, который есть в проекте? :) Сложно до пяти посчитать? :)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.12.2019 в 01:30:39

#6743780

Умилило присутствие в квартире противопожарного УЗО непосредственно в квартире . ebf нам должен лезгинку , помниться он настаивал , что такой вариант возможен (и даже необходим) и на те -белорусские коллеги воткнули таки. :)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.12.2019 в 01:43:17

#6743786

BV написал: Не ставить один из дифов, который есть в проекте?

Если чего и красть без ущерба нормативам , так это дифф на полотенцесушитель , его же можно в розетку ванной воткнуть . :p
Заодно можно и кабель на эту линию прикарманить. :)

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

05.12.2019 в 08:04:55

#6743833

Фото щитка без крышки развеет все сомнения. Но аккуратно, уже попадались щитки с "нулевой" шиной под фазным напряжением.

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

05.12.2019 в 11:08:01

#6743910

BV написал: Не ставить один из дифов, который есть в проекте? :)

На схеме пять дифов. И на щитке условные обозначения для пяти дифов нанесены. Но, например, полотенцесушитель не от электричества, а от горячей воды. И проводов от полотенчика нет. Или провода от каких-либо нагрузок где-то до щитка уже объединены. Вот электромонтахники один диф и не стали устанавливать. Или монтажникам сразу не выдали "лишний" диф.

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108412

05.12.2019 в 11:23:46

#6743917

ADM05 написал:

BV написал: Не ставить один из дифов, который есть в проекте? :)

На схеме пять дифов. И на щитке условные обозначения для пяти дифов нанесены. Но, например, полотенцесушитель не от электричества, а от горячей воды. И проводов от полотенчика нет. Или провода от каких-либо нагрузок где-то до щитка уже объединены. Вот электромонтахники один диф и не стали устанавливать. Или монтажникам сразу не выдали "лишний" диф.

ADM05, проект выполняется под конкретный дом, и монтажник должен исполнять, а не принимать решения.

Аватар пользователя
BelMen

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

05.12.2019 в 12:49:32

#6743968

bulbash2004, земляк, будь человеком, выкрути четыре самореза по углам, сними передню панель, чтобы могли увидеть всю красоту красот.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

05.12.2019 в 13:25:15

#6743984

ADM05 написал: И проводов от полотенчика нет. Или провода от каких-либо нагрузок где-то до щитка уже объединены.

Доустановить "забытый" диф - полчаса с перекурами, а вот проложить "забытую" линию, да ещё по чистовой отделке так просто не получится. Вынести со стройки диф тоже проще чем моток кабеля.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.12.2019 в 18:42:17

#6744190

dokar написал: Умилило присутствие в квартире противопожарного УЗО непосредственно в квартире . ebf нам должен лезгинку , помниться он настаивал , что такой вариант возможен (и даже необходим) и на те -белорусские коллеги воткнули таки. :)

dokar, в данном случае, поскольку не все линии под УДТ, вводное УЗО совершенно оправдано.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.12.2019 в 20:27:28

#6744259

СтранникXXI, Я и не спорил. Ещё бы ему защиту вводног кабеля поручить .

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2019 в 21:45:41

#6744337

dokar написал: Ещё бы ему защиту вводног кабеля поручить .

А я его надо защищать? И интересно от чего? :)

Аватар пользователя
Dertud

Местный

Регистрация: 03.12.2019

Москва

Сообщений: 19

05.12.2019 в 21:55:34

#6744349

я бы поменял сразу. зачем лишние эксперименты?

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.12.2019 в 17:32:29

#6744761

Штукатурные работы скорее всего проводились при установленных в щит автоматах , так что под замену.