bulbash2004
bulbash2004
Новичок

Регистрация: 07.06.2019

Брест

Сообщений: 3

04.12.2019 в 22:14:26

Здравствуйте. Квартира в новостройке. В электрощите от застройщика установлена фирма TDM. Отзывы не очень хорошие. Нужно ли менять на европейского производителя и что выбрать если нужно? Ценовой сегмент средний и выше, стоимость вторична, главное качество и надежность.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.12.2019 в 22:24:16

bulbash2004, пока работает не трогайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8821

04.12.2019 в 22:30:36

Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

04.12.2019 в 23:24:06

ТДМ автоматы неплохие, но и не сказать чтобы хорошие. У меня часто ломались С40 у ТДМа. Видимо их качество не выдерживает таких нагрузок. Менял на Легранд или АББ - смотря что было дешевле (раньше АББ, сейчас Легранд). С ними проблем не было. А С16 работают нормально.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7294

04.12.2019 в 23:55:19

strider1978 написал: Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

strider1978, никуда диф не ушел, не видел ни у одного застрйщика дифа на плиту

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7294

04.12.2019 в 23:57:21

bulbash2004, от застройщика, как правило, меняют всю проводку, разводку водоснабжения и отопления

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

05.12.2019 в 00:11:31

dmitrovski написал: bulbash2004, от застройщика, как правило, меняют всю проводку, разводку водоснабжения и отопления

Это зависит от кол-ва лишних денег.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116679

05.12.2019 в 00:22:56

dmitrovski написал:

strider1978 написал: Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

strider1978, никуда диф не ушел, не видел ни у одного застрйщика дифа на плиту

dmitrovski, схему с фактом сравните :)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.12.2019 в 00:49:45

dmitrovski написал: от застройщика, как правило, меняют всю проводку, разводку водоснабжения и отопления

тогда уж надо с фундамента начинать, там он тоже сэкономил...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20354

05.12.2019 в 01:19:58

BV написал:

dmitrovski написал:

strider1978 написал: Меняют не потому что автоматы плохие.

Либо собрано безобразно и нужно привести в порядок, либо при добавлении линий или автоматики (РН, дифзащита).

В Вашем случае один дифавтомат похоже ушёл в пользу бедных электриков. Скорее всего розетки ванной и полотенцесушитель сидят на одном ДА.

strider1978, никуда диф не ушел, не видел ни у одного застрйщика дифа на плиту

dmitrovski, схему с фактом сравните :)

BV, По факту наши нормативы соблюдены , уж не знаю какие там в РБ. А по схеме задумка не плоха .

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2019 в 01:23:20

dokar написал: А по схеме задумка не плоха .

Особенно порадовал полотенцосушитель :yu: