quantum
quantum
Новичок

Регистрация: 23.01.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 9

18.12.2019 в 11:39:06

Вообще-то, прежде чем советовать включать в сеть 24кВт, нужно узнать, выдержит ли сеть такую нагрузку. Ток нагрузки 8кВТ порядка 36А при напряжении 220В, реактивной частью ТЭНа пренебрегаем. Три ТЭНа одновременно в однофазной сети возьмут из нее больше 100А. Да и в трехфазной сети при равномерной нагрузке на фазы ток достаточно большой, нужен кабель не менее 4 квадрат сечением (4Х5 или 4Х4)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119621

18.12.2019 в 11:47:49

Пыхтачок написал: Так что прежде чем писать и копировать, сначала читать научитесь. :killyourselfbywall:

Угу... чего Вам и желаю... См 1е сообщение темы:

Bruzga написал: Будет ли потом правильно работать автоматика котла.

0
anatoly-52
anatoly-52
Новичок

Регистрация: 16.03.2017

Киев

Сообщений: 0

18.12.2019 в 17:27:30

В данном случае самое простое это пригласить толкового ЭЛЕКТРИКА, он просмотрит ВАШИ электро-цепи (провода) и в доме, квартире, сечение которых должно быть не менее 6 квадратных миллиметров, а это уже кабель и должен идти специально только для котла. Расчёт очень прост 1 квт - 4,5 А это примерно, а ВАМ нужно пости на 10 квт, пропускная способность по меди около 8 А 1 квадратный миллиметр, по алюминию в два раза меньше около 4А на 1 квадрат, электрик, есои он имеет образование не от жидо-вора сороса, всё посчитает сам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу