10.12.2019 в 12:22:03
Здравствуйте. После моей прошлой темы про ремонт в сталинке и советов на данном форуме о том, что для моих задач лучше найти бригаду (спасибо всем отписавшимся), мы заключили договор с фирмой, которая производит все виды ремонтных работ, в том числе и прокладывает электрику. Сейчас щиток в квартире, в коридоре, потолок предполагается натяжной. Возникло несколько вопросов, ответы на которые хотелось бы услышать от знающих людей:
1) Фирма уже закупила кабель. Ввгнг(A)-LS с сечением 3 на 1,5 и 3 на 2,5. Изначально обговаривали "конкорд", отзывы на него я загуглила, меня все устроило. Но в итоге привезли какой-то "омегакабель", который вообще никаким образом не встречается в интернете. По словам закупщика кабель ничем не уступает более дорогим, что они его проверяли и он соответствует указанным параметрам. На этикетке написан ГОСТ, все как положено. Возможно кто-то встречал такие кабели и я зря переживаю? Читала, что с сечением проблемы у многих производителей.
2) Квартира 60 кв.м., розеток предполагается много (около 40). Судя по разговорам с фирмой, они делают розетки шлейфом. По идее если первая розетка накроется, то и остальные за ней так же. То есть от розетки на одной стене в штукатурке будет горизонтальная штроба до следующей розетки и т.д.. Я, возможно, чего-то не понимаю, но разве не делают примерно так: от щитка ведут в коробку кабель, а из коробки по потолку (потом будет натяжной) ведутся отдельные кабели к розеточным группам? Из этого следует еще один вопрос - от щитка до комнаты хватит кабеля с сечением 2,5, а из нее несколько кабелей 2,5 до розеток или до коробки должен идти потолще, а от нее уже 2,5 до розеток?
3) Резонно ли в квартире установивать 2 щитка - один около входной двери для комнат и коридора, другой в коридоре для кухни, так как там будет много отдельных линий, а исходя из планировки тащить много кабеля через всю квартиру не очень хочется. Я так понимаю, что из щитка в коридоре можно пустить провод с сечением побольше чем 2,5, а далее уже из этого щитка пустить кабели в кухню. Или так никто не делает и это бред?
4) Что нужно защищать дифавтоматами, один на всю квартиру же не ставится? Пока предлагают поставить один на 20А
5) И последний вопрос, на квартиру планируется поставить автомат 32А "C", на свет 10А "С", на розетки 16А "C". Исходя из советов в интернете мне кажется, что на розетки надо бы поставить 16А "B", но фирма уверяет, что они на розетки на всех проектах ставят 16А "C", а если поставить "B", то постоянно будет выбивать пробки. Я что-то в этом сомневаюсь.
Простите за много текста, не очень разбираюсь в теме, описала как смогла
10.12.2019 в 13:19:50
Arilana, заказывайте проект электрики и не морочьте голову. Прораб в этом не шарит!
10.12.2019 в 13:51:06
dmitrovski написал: Arilana, заказывайте проект электрики и не морочьте голову. Прораб в этом не шарит!
dmitrovski, А вы уверены, что это поможет? Ведь уже на этапе закупок дурить начинают.
10.12.2019 в 13:55:56
dokar, вопрос в том, что действительно ли они дурят. Может тот кабель действительно хороший, я же его не измеряла. Пугает то, что в интернете про него ничего нет. А вот по поводу других вопросов я не уверена что можно им предъявить, может так обычно и делают электрику
10.12.2019 в 14:22:46
Arilana написал: dokar, вопрос в том, что действительно ли они дурят. Может тот кабель действительно хороший, я же его не измеряла. Пугает то, что в интернете про него ничего нет. А вот по поводу других вопросов я не уверена что можно им предъявить, может так обычно и делают электрику
Arilana, обычный медносодержащий кабель из китая, а завод омегакабель если верить панораме с гугл карт находится в 5-этажном многоквартирном доме...
10.12.2019 в 14:39:31
1) не встречал такой кабель. Хоть бы фото сделали, маркировка через 1 метр есть? 2) можно и так и так. Более толстый не нужен. 3) щит должен быть один, наличие второго не избавит от проблем. 4) дифавтоматов вообще быть не должно. 2-3 УЗО достаточно на квартиру. 5) выбивать постоянно не будет, врут. Но категория автомата выбирается исходя из состояния электросети дома.
10.12.2019 в 14:50:04
дифавтоматов вообще быть не должно. Rumato, А где это написано ?
10.12.2019 в 14:52:49
Rumato, второй щит предполагается просто чтоб не тянуть все эти отдельные кабели на кухню через весь коридор. Дифавтомат разве не включает в себя функции УЗО?
Из фотографий пока только такая, поэтому выкладывать не стала. Из информации с этикетки: ВВг-нг(А)-LS (N.PE) - 0,66. ГОСТ 31996-2012, г.Владимир, остальное не читаемо, вечером посмотрю маркировку, не знала, что должна быть
10.12.2019 в 15:00:15
dokar написал: дифавтоматов вообще быть не должно. Rumato, А где это написано ?
Нигде. Это я так решил.
10.12.2019 в 15:02:53
Arilana, Тогда Вам придётся тянуть один толстый. Сколько у Вас кабелей для кухни? 3-4 максимум. Проблема надумана. В дифавтомате есть функция УЗО, поэтому он в 2,5 раза дороже. Кажется в Кастораме такой кабель видел...
10.12.2019 в 15:25:12
Шлейфом или нет подключать розетки - это воля заказчика. Т.к. это влияет на эксплуатационные свойства квартиры. Цена за разные способы отличается. При грамотном монтаже шлейфом авария в розетке не приводит к отключению дальнейшего хвоста. Для этого в подрозетнике делается отвод на каждую розетку (или блок розеток) - совмещение подрозетника и распаечной коробки в одном месте. При качественном монтаже, отсутствии перегрузок и должной защите линий (и отсутствии вандализма при эксплуатации) розетки из строя не выходят (с нарушением линии) - что оконечные, что шлейфованые. Максимум ослабляются или подгорают контакты удерживающие вилку. Но провода не отваливаются. Как 10 лет назад себе поставил розетки, так и служат.
10.12.2019 в 18:21:13
Мишутк При грамотном монтаже шлейфом авария в розетке не приводит к отключению дальнейшего хвоста. Для этого в подрозетнике делается отвод на каждую розетку (или блок розеток) - совмещение подрозетника и распаечной коробки в одном месте.
Это НЕ шлейф.
10.12.2019 в 19:56:51
Слово "ГОСТ" большими буквами без указания цифр для идентификации этого ГОСТа - это примерно как кусок картона на прилавке у базарного торговца, на котором от руки написано: "Точный вес", "Честная цена" и т.п.. Из этой же серии спекуляций на ностальгии - "Вкус детства" на банке сгущёного молока с пальмовым маслом.
Это первое, что в голову пришло. Вообще, такого дерьма с упоминанием "ГОСТ", всяких вкусов детства и прочих советских штучек, полным полно. Не менее популярны чем "ГОСТ" и такие показатели качества: "Царский", "Императорский", "Королевский", "Дворянский", "Посольский", "Монастырский", "Архиерейский", "Княжеский", "Элитный/Элитарный", "Эксклюзивный", "Европейский".
10.12.2019 в 20:43:14
Abrikos, мне особенно понравился "архиерейский" :)
10.12.2019 в 20:54:28
СтранникXXI написал:
Мишутк При грамотном монтаже шлейфом авария в розетке не приводит к отключению дальнейшего хвоста. Для этого в подрозетнике делается отвод на каждую розетку (или блок розеток) - совмещение подрозетника и распаечной коробки в одном месте.
Это НЕ шлейф.
СтранникXXI, подскажите, пожалуйста, как такой способ соединения называется? Я что-то такое и хотела, но мои исполнители говорят, что розетки будут зависеть от предыдущих в цепи