Arilana написал:
мы заключили договор с фирмой
С бригадой, и особенно фирмой, выше всего вероятность МНОГИХ НЕ выполнений, НАРУШЕНИЙ нормативов, ПРОТИВОРЕЧИЙ здравому смыслу!
.
Arilana написал:
1) Фирма уже закупила кабель. Ввгнг(A)-LS с сечением 3 на 1,5 и 3 на 2,5. Изначально обговаривали "конкорд", отзывы на него я загуглила, меня все устроило. Но в итоге привезли какой-то "омегакабель", который вообще никаким образом не встречается в интернете.
Для ПРАВИЛЬНОГО электромонтажа только таких кабелей НЕДОСТАТОЧНО!
Судя по фотографиям кабеля нормальные.
.
Arilana написал:
2) Квартира 60 кв.м., розеток предполагается много (около 40). Судя по разговорам с фирмой, они делают розетки шлейфом.
ШЛЕЙФОМ розетки подключают, в том числе с подачи некоторых производителей, из-за НЕПОНИМАНИЯ, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, САМОГО ПОДРОБНОГО на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, продолжают ШЛЕЙФОВАТЬ за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
.
Arilana написал:
3) Резонно ли в квартире установивать 2 щитка - один около входной двери для комнат и коридора, другой в коридоре для кухни, так как там будет много отдельных линий
Много линий НЕНУЖНО!
Соответственно НЕНУЖЕН второй щит!
Это не говоря что будет ещё хуже электро/пожаро безопасность при таких исполнителях!
.
Arilana написал:
4) Что нужно защищать дифавтоматами, один на всю квартиру же не ставится? Пока предлагают поставить один на 20А
Дифавтоматы ставят из-за НЕПОНИМАНИЯ, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, САМОГО ПОДРОБНОГО на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, продолжают ставить дифавтоматы за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще собирать щит!
Помимо почти во всех случаях более дорогой цены, по всем остальным параметрам, особенно по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как НЕ могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема!
Если ПОЛОМАЕТСЯ дифавтомат то вообще НЕ будет защиты!
А. С. Зюзин Эксперт ООО Астро-УЗО, член РОО ТОЭ
Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.
При связке АВ + ВДТ если ПОЛОМАЕТСЯ ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если ПОЛОМАЕТСЯ АВ, то останется хотя бы защита от утечек и высокая вероятность что ВДТ обеспечит защиту от ПОЖАРА при сверх токах.
То есть пункт
ПУЭ-7 Россия
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
является одним из МНОГОЧИСЛЕННЫХ ляпов нормативов!
Логичней так "Допускается использовать ВДТ являющийся единым аппаратом с автоматическим выключателем обеспечивающим защиту от сверхтоков."
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
.
Arilana написал:
5) И последний вопрос, на квартиру планируется поставить автомат 32А "C", на свет 10А "С", на розетки 16А "C". Исходя из советов в интернете мне кажется, что на розетки надо бы поставить 16А "B", но фирма уверяет, что они на розетки на всех проектах ставят 16А "C", а если поставить "B", то постоянно будет выбивать пробки. Я что-то в этом сомневаюсь.
В некоторых линиях завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
По здравому смыслу СУЩЕСТВЕННО завышен!
Завышена характеристика аппаратов защитного отключения!
И т. д. и т. п.!
Это не говоря что в теме Вам советовали, с точки зрения одного из пунктов нормативов и здравого смысла, ЭКОНОМИТЬ на электро/пожаро безопасности и сделать допускаемый вариант, а не как ТРЕБУЕТ другой пункт нормативов!