danil_sd
danil_sd
Новичок

Регистрация: 19.12.2019

Клифтон

Сообщений: 3

19.12.2019 в 11:58:11

Установлен двухконтурный напольный котел ATEM (Житомир). Проблема: падает давление в системе отопления. За сутки с 1,2 падает до 0,1 (ниже уже не опускается). Проверили радиаторы и трубы на предмет утечки, в том числе тепловизором прошлись по тем трубам, которые скрыты в полу. Все в норме. Плюс если была бы утечка, то соседи снизу уже давно бы прибежали.

Заменили расширительный бачок - с ним действительно была проблема. Но давление по прежнему падает.

Подскажите "куда копать"?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

19.12.2019 в 12:16:22

danil_sd написал: Подскажите "куда копать"?

Элементарно - опрессовать систему повышенным давлением.

0
danil_sd
danil_sd
Новичок

Регистрация: 19.12.2019

Клифтон

Сообщений: 3

27.12.2019 в 10:52:34

Вообщем история имеет продолжение. На холодную дали давление в системе 2,2. Сразу обнаружили проблему с полотенцесушителем и одной из батарей (при давлении 1,2 - 1,3 проблема не обнаруживалась). После устранения неполадок, снова произвели проверку системы при давлении 2,2-2,3. На открытых местах - все норм. Те трубы что под полом проверили насколько возможно тепловизором - видимых утечек нет. Но давление в системе продолжает понемногу снижаться:

  • на холодную: на 0,2 - 0,3 за 24 часа
  • при включенном отоплении: 0,1 - за 24 часа.

Давление в расширительном бачке: 1,2.

Куда дальше копать? Возможна ли проблема в котле (двухконтурный напольный котел ATEM (Житомир))? Если да, то как проверить и что проверять?

И еще вопрос (возможно дилетантский): чем грозит отсутствие / снижение давления в системе? Поясню с чего возник вопрос: так как котел напольный и "нашего" производства, то даже если давление в самой системе уходит в ноль, то котел продолжает работать, а батареи греть (при чем разницы в температуре батарей при наличии или отсутствии давления в системе нет).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

28.12.2019 в 17:30:16

разьединить систему от котла и опрессовать повышенным давлением - если трубы допускают 10 бар - то 10....12 бар. Котел - см паспорт макс давление или опрессовочное.

Это - вместо угадайки... Опрессовка давлением 2.2 - мало = без толку

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.12.2019 в 10:54:42

danil_sd написал: За сутки с 1,2 падает до 0,1 (ниже уже не опускается).

котел ATEM (Житомир). Рабочее давление 0,1 (1) не более, МПа (кг/см ) Он не предназначен для систем с давлением.

danil_sd написал: Давление в расширительном бачке: 1,2.

Это много.

danil_sd написал: : чем грозит отсутствие / снижение давления в системе?

Появится возможность завоздушивания системы.

danil_sd написал: разницы в температуре батарей при наличии или отсутствии давления в системе нет

Главное чтобы в системе был теплоноситель. И не было воздушных пробок.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

29.12.2019 в 12:12:16

касимов написал: danil_sd написал: : чем грозит отсутствие / снижение давления в системе?

Появится возможность завоздушивания системы.

Добавлю - если не будет давления и гидробака - при остывании система может перейти к давлению ниже атмосферного и либо насосать воздух через микрощели, либо выделяется растворенный воздух

0
danil_sd
danil_sd
Новичок

Регистрация: 19.12.2019

Клифтон

Сообщений: 3

30.12.2019 в 14:42:21

Спасибо за консультацию... попробую опресовать трубы...

пока же методом "угадайки" обнаружил, что при включенном отоплении давление начинает падать при отключенном полотенцесушителе. Если же он включен то давление держит - норм

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.12.2019 в 20:12:09

danil_sd написал: давление начинает падать при отключенном полотенцесушителе

Новогодние чудеса. Или полотенчик используется как расширительный бак.... danil_sd, Фото Вашей системы выкладывайте.Чейт не настоящая она у Вас.....

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.12.2019 в 20:34:05

Воздухоотводчики в системе вообще есть?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.01.2020 в 21:35:33

Если давление падает - значит система худая. Делайте гидроопрессовку на обезвоздушеннной системе.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу