Kevg написал: 16а (розетки кухни),- 16а(розетки комнаты),-16а(розетки комнаты+коридор),
на комнату + коридор - слишком жирно 2 линии. Лучше 2линии на кухню, а комната + коридор - одна линия
19.12.2019 в 16:43:06
Kevg написал: 16а (розетки кухни),- 16а(розетки комнаты),-16а(розетки комнаты+коридор),
на комнату + коридор - слишком жирно 2 линии. Лучше 2линии на кухню, а комната + коридор - одна линия
19.12.2019 в 16:46:23
BV написал: пока фото не увижу - не верю, должен быть дифф
Это дифф из первого сообщения . Кстати няшка , селективный . :)
Да, ни фига.
19.12.2019 в 16:47:57
19.12.2019 в 16:52:14
BV написал: да нужен, независимо от других причин
Ой как вы дураков боитесь , ходящих мимо щитка на площадке. Концы вводного на диффе откинул и фсе. :)
Да, ни фига.
19.12.2019 в 16:58:37
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.12.2019 в 17:22:28
dokar написал:
BV написал: да нужен, независимо от других причин
Ой как вы дураков боитесь , ходящих мимо щитка на площадке. Концы вводного на диффе откинул и фсе. :)
dokar, Это Вы почему-то вдруг решили, что умеете читать мои мысли :) Но это не так, огорчу Вас.
В природе встречаются женщины, также бывают и мужчины далекие от электрики - которые даже не представляют где это вообще находится на этаже :) Этажный щит может быть закрыт, может не быть ключиков от закрытой индивидуальной дверки модульного шкафа или они "где-то там валяются", даже если дверка не закрыта на ключ - могут быть пострижены ногти и сразу ее не откроешь :) - не за что зацепиться. Так вот, для оперативного, в экстренной ситуации и без раздумий - в квартирном щите нужно отключающее устройство, разборчиво подписанное.
19.12.2019 в 20:58:14
BV написал: ак вот, для оперативного, в экстренной ситуации и без раздумий - в квартирном щите нужно отключающее устройство, разборчиво подписанное.
Не знаю, как у вас, а у нас любой щиток, если с него не видно вышестоящий - должен быть снабжен чем-то, его отключающим. Это не обязательно АВ, может быть ВН, но быть должен.
19.12.2019 в 21:55:23
Kevg написал: квартира 24кв.м.незнаю как собрать самый оптимальный щиток
Только недавно делал квартиру 22 кв. м - самый оптимальный щиток заложили на 72 модуля.
19.12.2019 в 22:20:50
Radio написал: самый оптимальный щиток заложили на 72 модуля.
На каждую точку по диффу ? :popcorn
Да, ни фига.
19.12.2019 в 22:25:06
19.12.2019 в 23:03:40
BV написал: Так вот, для оперативного, в экстренной ситуации и без раздумий - в квартирном щите нужно отключающее устройство, разборчиво подписанное.
А если квартирный щит вовсе не предусмотрен, тогда что - кранты? :)
Не так оно нужно на самом деле. В экстренной ситуации можно без раздумий - все флажки вниз. Если конечно щиток в пределах разумного.