Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

22.12.2019 в 10:50:02

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно убрать радиатор. Схема разводки на фото.

Трубы были уложены, залиты стяжкой, подключены радиаторы. Сейчас один радиатор надо убрать. Все с кем я разговаривал, говорят что нужно сделать как на фото 2.

Вопрос: не нарушит ли это циркуляцию, если просто соединить подачу и обратку?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115456

22.12.2019 в 12:00:51

Yuron написал: Все с кем я разговаривал, говорят что нужно сделать как на фото 2.

Не с теми разговаривали :) Все - это кто?

Yuron написал: Вопрос: не нарушит ли это циркуляцию, если просто соединить подачу и обратку?

нарушит конечно. Просто заглушить отдельно подачу, отдельно обратку.

0
Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

22.12.2019 в 12:08:48

BV, С сантехниками с местными, в .т.ч. с теми, кто монтировал всё отопление в доме. Говорят, что нельзя просто заглушить, т.к. высокое давление, не выдержит. И нужно именно закольцевать. Это ошибка?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

22.12.2019 в 12:12:43

Yuron, Надо то всего заглушки две и две гильзы. Соединив подачу с обраткой ухудшите проток и циркуляцию в первой батарее, часть воды пойдет через петлю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115456

22.12.2019 в 12:34:58

Yuron написал: BV, С сантехниками с местными, в .т.ч. с теми, кто монтировал всё отопление в доме. Говорят, что нельзя просто заглушить, т.к. высокое давление, не выдержит. И нужно именно закольцевать. Это ошибка?

Yuron, Долбодятлы. Насчет всего дома - мои соболезнования...

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

22.12.2019 в 13:39:55

Заглушить

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12258

22.12.2019 в 13:40:53

Yuron написал: Говорят, что нельзя просто заглушить, т.к. высокое давление, не выдержит. И нужно именно закольцевать.

На входе и выходе из батареи, обычно, установлены вентиля. И судя по словам ваших сантехников их что - нельзя закрывать? Скорее всего вы с сантехниками не поняли друг друга. Если же сантехники уверены, что нельзя закрывать, то уточните у сантехников - что именно не выдержит при закрытии? Заглушки, или сами трубы, или что-то ещё?

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

22.12.2019 в 14:02:38

Да, видимо я криво объяснил, прошу прощения. На входе в батареи стоят бинокли. Сантехники имели в виду, что нельзя просто снять батарею, перекрыв бинокли. Их сорвет. Нужно именно кольцевать, типа тогда вода не давит и не пытается вырвать бинокли/заглушки и т.д. Т.е., в итоге, заглушки на концы трубок можно смонтировать, они выдержат?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115456

22.12.2019 в 14:08:52

Yuron написал: Сантехники имели в виду, что нельзя просто снять батарею, перекрыв бинокли. Их сорвет.

их срывает в том случае, если плохо установлены. Если на медную / нерж трубки - то трубки не развальцованы спец расширителем. Я бы проверил и на остальных радиаторах ЭТО.

Если же без этого - то уж не знаю что там накосячили....

Yuron написал: Нужно именно кольцевать, типа тогда вода не давит и не пытается вырвать бинокли/заглушки и т.д.

Глубоко и беспробудно дремучий идиотизм :killyourselfbywall:

Yuron написал: Т.е., в итоге, заглушки на концы трубок можно смонтировать, они выдержат?

Конечно да. Спросите у дятлов, почему не срывает запрессованные соединения? :) Хотя не спрашивайте - ответ знаю - "потому, что через радиатор законцовано" :D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115456

22.12.2019 в 14:09:33

А вопрос - второе фото - это они уже кому-то таким образом убирали радиатор? :)

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

22.12.2019 в 14:24:19

Некоторые типы мултифлексов не предназначены для расширения костылей. В целом , согласен.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115456

22.12.2019 в 14:33:28

АПОСТОЛ написал: Некоторые типы мултифлексов не предназначены для расширения костылей.

Какие? Знать на будущее...

0
Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

22.12.2019 в 14:42:21

BV, Да,у соседей. Да и мне успели уже. Придется переделывать, чуяла моя жопа что нельзя так. Сейчас ситуация такова, что батареи греют все, но слабо. При том что у соседей сверху жарят на полную при той же температуре теплоносителя. Правда и предустановка терморегулятора стоит всего на 2 как минимум у некоторых радиаторов:

Если их покрутить, это может помочь? Или это для других целей?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115456

22.12.2019 в 14:53:12

Yuron написал: Да,у соседей. Да и мне успели уже. Придется переделывать, чуяла моя жопа что нельзя так. Сейчас ситуация такова, что батареи греют все, но слабо. При том что у соседей сверху жарят на полную при той же температуре теплоносителя.

Чем раньше Вы покажите гл. инженеру эту херню, тем больше шансов, что долбодятлы не успеют убить всю систему отопления дома. Судя по тому, что Вы пишете - санты совсем "синие"

Yuron написал: Если их покрутить, это может помочь?

на 3 - и минут 10, будет мало на 4.

Но там надо смотреть всю систему после му....ков. Соболезную еще раз...

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

22.12.2019 в 15:00:13

BV,

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу