Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

22.12.2019 в 14:33:28

АПОСТОЛ написал: Некоторые типы мултифлексов не предназначены для расширения костылей.

Какие? Знать на будущее...

0
Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

22.12.2019 в 14:42:21

BV, Да,у соседей. Да и мне успели уже. Придется переделывать, чуяла моя жопа что нельзя так. Сейчас ситуация такова, что батареи греют все, но слабо. При том что у соседей сверху жарят на полную при той же температуре теплоносителя. Правда и предустановка терморегулятора стоит всего на 2 как минимум у некоторых радиаторов:

Если их покрутить, это может помочь? Или это для других целей?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

22.12.2019 в 14:53:12

Yuron написал: Да,у соседей. Да и мне успели уже. Придется переделывать, чуяла моя жопа что нельзя так. Сейчас ситуация такова, что батареи греют все, но слабо. При том что у соседей сверху жарят на полную при той же температуре теплоносителя.

Чем раньше Вы покажите гл. инженеру эту херню, тем больше шансов, что долбодятлы не успеют убить всю систему отопления дома. Судя по тому, что Вы пишете - санты совсем "синие"

Yuron написал: Если их покрутить, это может помочь?

на 3 - и минут 10, будет мало на 4.

Но там надо смотреть всю систему после му....ков. Соболезную еще раз...

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

22.12.2019 в 15:00:13

BV,

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

22.12.2019 в 15:38:13

BV, Спасибо. Главное понятно теперь, где косяк, исправить не так уж сложно.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10432

22.12.2019 в 16:57:55

Hitgher написал: Надо то всего заглушки две и две гильзы.

Зачем? Тройник вырезать и по одной гильзе на соединение трубы вместо тройников.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

23.12.2019 в 11:17:34

BV, еще один вопрос. Такое соединение кольцом, как на фото, оно же совсем не равносильно установленному радиатору? Сопротивление радиатора, даже с полностью открытым терморегулятором, все равно гораздо больше, чем просто куска трубы, так? И заглушка выдержит любое давление, которое возможно в многоквартирном доме, верно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

23.12.2019 в 11:29:34

Yuron написал: BV, еще один вопрос. Такое соединение кольцом, как на фото, оно же совсем не равносильно установленному радиатору? Сопротивление радиатора, даже с полностью открытым терморегулятором, все равно гораздо больше, чем просто куска трубы, так?

да, верно. Но в двухтрубке именно преднастройки регуляторов обеспечивают поддержание нужного перепада. Желательно чтобы на них было порядка 70% перепада давления для правильной работы системы в динамике. А эта петля - ну это примерно так, как согнуть кусок проволоки и воткнуть в розетку - короткое замыкание.
А Ваши санты - просто дебилы убийцы отопления :killyourselfbywall:

Yuron написал: И заглушка выдержит любое давление, которое возможно в многоквартирном доме, верно?

Заглушка ставится ровно так же, как и соединяются трубы. Давление в подаче и обратке на радиаторе равны с точки зрения прочности. Проектная разница давлений 0,15-0,3 бар - т.е. обычным манометром почти не видно. На фоне общего давления 2-6 бар эта разница ниочем вообще. Учитывая, что трубы и соединения держат 10 бар, а испытываются 1.5 крат больше

PS Еще раз - идите к руководству дебилов, к гл. инженеру, пока они не ушатали систему отопления в состояние, которое уже нельзя восстановить. Особо касается перемычек в стяжке.

0
Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

23.12.2019 в 11:40:01

BV, Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу