Добрый день! Собираюсь делать капитальный ремонт в новом доме - 1 к квартира 42 кв. м. Набросал однолинейку щитка - прошу совета, критики по разбиению потребителей на группы и выборе УЗО, автоматов. Щиток 24 модуля забит под завязку. Как считаете - где можно ужаться для установки 1-2 импульсных реле для освещения?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109497

24.12.2019 в 16:54:33

УЗМ - в новых домах - не обязательно. Последнее УЗО - убрать, и перенести АВ под другие УЗО. Коридор розетки - или под АВ комнаты, или под АВ санузла.

Опционально - перенести духовку под УЗО2 - немного снизить нагрузку на УЗО1.

Роман КРС написал: Щиток 24 модуля забит под завязку.

Лучше не ужиматься и поставить на 36модулей - монтаж и обслуживание проще. но если Хагер гольф - то там шинки по бокам - можно и так вписаться. Нарисуйте компоновку со всеми нулевыми шинками - поможет принять решение.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.12.2019 в 17:37:26

Роман КРС, чем не устроили схемы форума? Посудомой, водогрей, аквасторож, сигналку планируете? Освещение лоджий вместе с розетками, либо на отдельный АВ.

Роман КРС написал: для установки 1-2 импульсных реле для освещения

Поставьте радиовыключатели.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.12.2019 в 17:40:23

Роман КРС, Вам надо 2УЗО,не больше,не тратьте деньги и место в щите,от этого толку НОЛЬ

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

24.12.2019 в 17:54:31

Роман КРС, 2, максимум 3 УЗО достаточно. УЗМ «выкинуть» из схемы вообще...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Роман КРС

Местный

Регистрация: 24.12.2019

Москва

Сообщений: 5

24.12.2019 в 18:03:43

MaSeVi написал: Роман КРС, 2, максимум 3 УЗО достаточно. УЗМ «выкинуть» из схемы вообще...

MaSeVi, Понял. Переделал однолинейку - постарался ужаться. Но меньше 3-х УЗО не получается. Если только на свет не ставить. А так вроде всех потребителей учел - насчет аквасторожа еще подумаю, его не учел

0
Аватар пользователя
Роман КРС

Местный

Регистрация: 24.12.2019

Москва

Сообщений: 5

24.12.2019 в 18:04:39

megrad написал: Роман КРС, чем не устроили схемы форума? Посудомой, водогрей, аквасторож, сигналку планируете? Освещение лоджий вместе с розетками, либо на отдельный АВ.

Роман КРС написал: для установки 1-2 импульсных реле для освещения

Поставьте радиовыключатели.

megrad, Схем много разных - одна другой лучше. Сложно остановиться на какой-то одной :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109497

24.12.2019 в 18:09:34

Роман КРС написал:

MaSeVi написал: Роман КРС, 2, максимум 3 УЗО достаточно. УЗМ «выкинуть» из схемы вообще...

MaSeVi, Понял. Переделал однолинейку - постарался ужаться. Но меньше 3-х УЗО не получается. Если только на свет не ставить. А так вроде всех потребителей учел - насчет аквасторожа еще подумаю, его не учел

Роман КРС, Зачем одно узо на свет? Чтоб если погасло - то все разом? Перенесите по 1 линии света под другие УЗО и будет ОК. УЗМ - тоже в новостройке не нужен

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.12.2019 в 18:12:17

Роман КРС написал: Но меньше 3-х УЗО не получается.

Это как не получается,всё получается или вы каких то статеек про токи начитались? :killyourselfbywall: Хотя дело ваше ,мучайтесь дальше с 24 местным щитом :D

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

24.12.2019 в 18:29:44

Роман КРС написал:

MaSeVi написал: Роман КРС, 2, максимум 3 УЗО достаточно. УЗМ «выкинуть» из схемы вообще...

MaSeVi, Понял. Переделал однолинейку - постарался ужаться. Но меньше 3-х УЗО не получается. Если только на свет не ставить. А так вроде всех потребителей учел - насчет аквасторожа еще подумаю, его не учел

Роман КРС, зачем ужиматься? Оставляете 2 УЗО, будет по 6 автоматов под каждое...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.12.2019 в 18:47:28

BV написал: УЗМ - в новых домах - не обязательно.

Буквально вчера, в доме постройки 2015-го года от РХ, лично наблюдал хаотическую просадку напряжения в электросети. В цифрах не скажу, но ЛН теряли яркость вплоть до ее отсутствия.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.12.2019 в 18:56:33

BV написал: если Хагер гольф - то там шинки по бокам

Где?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.12.2019 в 19:31:08

Роман КРС написал: Схем много разных - одна другой лучше. Сложно остановиться на какой-то одной

Естественно - свои грабли ближе к телу. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109497

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109497

24.12.2019 в 19:34:43

Radio написал:

BV написал: если Хагер гольф - то там шинки по бокам

Где?