АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.12.2019 в 17:31:10

Я бы не сказал, не проверив, что это УЗО таки плохое. Ослаб магнит, а может и был таким???, кто знает, чувствительность стала выше, это плохо или хорошо? Разве те же заданные 30 мА не имеют границ +/- Х мА и времени +/- У мс ?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

25.12.2019 в 17:32:54

BV написал: Проверить - спец прибор

Рекомендую приборчик http://www.cem-instruments.ru/izmeritelnie-pribori-dlja-jenergetiki/dt-9054-cifrovoj-tester-jelektroprovodnosti-i-zazemlenija.html за свои деньги очень неплохой, сам таким пользуюсь

0
atinter
atinter
Новичок

Регистрация: 27.12.2017

Щелково

Сообщений: 5

25.12.2019 в 17:33:05

BV и txtim, возможно у него порог близок к нижнему пределу. Проверить - спец прибор

Спасибо за рекомендацию прибора. Покупаю

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

25.12.2019 в 17:59:38

atinter написал: Спасибо за рекомендацию прибора. Покупаю

Новое узо купить не дешевле?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.12.2019 в 18:18:07

Зачем??? Тест кнопкой проходит, тест лампой ватт 40 в качестве утечки проходит? У вас там десятки УЗО под подозрением и в обслуживании? Оправдана покупка ради одного, если цена прибора выше цены УЗО? Чем плоха повышенная чувствительность УЗО? НТД вроде нормирует НЕ БОЛЬШЕ 30 мА, а 15 никто не запретил, или что-то поменялось? Не проще эти 30 мА имитировть чем угодно, хоть лампой, хоть резисторами?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

25.12.2019 в 19:30:21

АлВас написал: Зачем???

Вопрос риторический... Безусловно, каждый сам для себя определяет необходимость и достаточность капитальных вложений... ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140073

25.12.2019 в 19:35:09

atinter написал: BV и txtim, возможно у него порог близок к нижнему пределу. Проверить - спец прибор

Спасибо за рекомендацию прибора. Покупаю

atinter, если УЗО более чувствительное - проблем нет. Но если по времени опаздывает - уже хуже

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.12.2019 в 19:39:05

Вот если бы речь о приборе с УХУДШЕННЫМИ характеристиками, т.е. данное УЗО не реагирует на кнопку и утечки, кто бы спорил? Но если УЗО стало более чувствительным к утечкам, чем остальные, что вас настораживает? Жалобы от ТС на игнорирование проблемы ДО появления отвертки вблизи УЗО были, есть? Не, поговорить всегда можно, но в этом смысл должен быть.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

25.12.2019 в 19:54:57

Здесь проблема постепенного повышения чуствительности УЗО которая может со временем привести к ложным срабатываниям . Но прохождение этого порога возможно установить только измерением спецприбором , который рентабельно приобретать только при массовом характере этого явления .

0

Да, ни фига.

АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.12.2019 в 20:00:05

Для начала, мы не знаем ничего, кроме того, что отвертка вызывает срабатывание. А как было год назад? Это вялотекущая "неисправность" или так всегда было? Условия для всех УЗО одни, по соседству нет ничего металлического/стального? Оно не может влиять? Подопытное УЗО в середине пакета, с краю и т.д.??? Со временем возможны ложные сработки. Вот тогда, как говорят моряки- упремся-разберемся!

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

25.12.2019 в 20:03:31

Но если УЗО стало более чувствительным к утечкам, чем остальные, что вас настораживает?

Здесь проблема постепенного повышения чуствительности УЗО

С чего вдруг. Может просто на линии большой фоновый ток утечки Кто-то измерял ток утечки при котором срабатывает УЗО?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.